кондиционер мак квей 3600 бту, напольно-потолочный.
после того как проработает 1-2 часа наченает плюваться водичкой,
давление 3,5 атм. испаритель почистел, но мне кажеться что подзабит капеляр. подскажите что с ним делать????
кондиционер мак квей 3600 бту, напольно-потолочный.
после того как проработает 1-2 часа наченает плюваться водичкой,
давление 3,5 атм. испаритель почистел, но мне кажеться что подзабит капеляр. подскажите что с ним делать????
кажется это не про холодильную технику)) давление всаса какое? забить капилляр на кондее это ещё надо постараться-очень редко оно бывает.
газ, то судя по давлению 22, 3,5 очка - -3,-4 градуса кипение. следствие - обмерзание испарителя, ну и выброс льда. при плохом теплосъеме, без утечек газа обмерзание происходит достаточно быстро, и как правило вылезает на всасывающем вентиле. при утечке, обмерзание занимает продолжительное время, газ перегревается, соответственно вентиль сухой.
Страви все и перезаправь по норме ...Скорее всего не достаток фреона по микроутечкам .
Если испаритель чистый. теплосъем нормальный,тогда подзаправте ивсе должно быть нормально.
Хорошобы вентелятор внутреннего блока глянуть бывают сильно загрязнены лопасти.
Если все чистое зачем стравливать газ?, дозаправите до 3.9, 4.1 и все будет хорошо.
если в системе воздух(при частых дозаправках) работать нормально не будет.
был еще случай с напольно-потолочным(mcquay), снимали поддон, дренаж чистили. А там снизу на испарителе тоненькая уплотнительная полосочка была.телепелась как сопля. мы ее и выкинули. собрали, а он стал водой немного плеваться((( разобрали и прилепили ее обратно - усе нормуль!! Вот!
Dgeksson, Абсолютно согласен! А полосочка эта чтоб воздух не проходил между испарителем и поддоном, воду пропускает, воздуху мешает. Если ее убрать, воздух начнет срывать капли из поддона и уносить на выхлоп.
Если испаритель не обмерзает и температура после испарителя не минус ничего не надо заправлять.
У тебя вода капает,а ты ни слова про дренаж-может плохо пропускает?
Если бы ты его керхером -тогда почистил,а щеточкой это так,пыль стряхнуть.Край испарителя у тебя в поддоне,если вода в поддоне стоит(а испаритель грязный),поток воздуха может идти мимо испарителя-с краев,под ним,унося с собой капли воды.Проверить просто-ставь вентилятор на минимум.
VMG, это форум холодильщиков, а не сантехников)) но грамотный сантехник, фреонщик, вакуумщик и слесарь не помешают...
))))