Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 36

Тема: Требуется ли доп. крепление двух компрессоров сверху?

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию Требуется ли доп. крепление двух компрессоров сверху?

    Мощные компрессоры 380V/10A...50A при старте без устройства плавного пуска дают значительный ударный импульс, выламывающий крепление и трубы.

    Есть ли смысл дополнительного соединения двух компрессоров планкой, закрепленной в транспортировочные проушины:


  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    А как тандемы работают?

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Aналогичное крепление компрессоров я увидел на чиллере. Там, где стояли планки, болты крепления компрессоров (8шт) не открутились.

    А где не было планок - болты открутились и произошла утечка на трубе всаса.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Есть ли смысл дополнительного соединения двух компрессоров планкой, закрепленной в транспортировочные проушины.
    Этот эксперимент с креплением планками я выполнил 2 года назад.

    Теперь нижние болты 8 шт не откручиваются, т.е. вибрация компрессоров уменьшилась.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А как тандемы работают?
    Речь о тандемном соединении компрессоров.

    Комплект для тандема Danfoss:

    Набор для монтажа сдвоенных установок,
    включая монтажные шины
    + трубы
    + запорные вентили на всас.-/нагнетания
    + РTC-нагреватель



    https://www.holod-tk.ru/katalog/zapa..._kompressorov/

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    А задержка на включение второго компрессора не предусмотрена ?

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    А задержка на включение второго компрессора не предусмотрена ?
    Конечно, заложено в контроллере.

  8. #8

    По умолчанию

    А, если один компрессор, то куда крепить?
    В чём отличии в действии пускового момента, когда стоит один компрессор или два, три?

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А, если один компрессор, то куда крепить?
    В чём отличии в действии пускового момента, когда стоит один компрессор или два, три?
    На компрессор второго контура.
    Я устал болты крутить,
    пришла пора думать,
    почему они откручиваются?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    На компрессор второго контура.
    Повторю
    Спросил, когда всего один компрессор, к чему будешь крепить проушины.
    Ну так чем будет отличаться пусковой момент компрессора, когда он один в системе или их два.

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Повторю
    Спросил, когда всего один компрессор, к чему будешь крепить проушины.
    Ну так чем будет отличаться пусковой момент компрессора, когда он один в системе или их два.
    Прецы, чиллеры , как правило, двух- трех контурные.
    Т.е. 4 ...6 компрессоров в двух-трех контурах.

    У мелких компрессоров такой проблемы нет, даже болтов не ставят, достаточно пупыря и резинки, как у холодильника.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Прецы, чиллеры , как правило, двух- трех контурные.
    Т.е. 4 ...6 компрессоров в двух-трех контурах.

    У мелких компрессоров такой проблемы нет, даже болтов не ставят, достаточно пупыря и резинки, как у холодильника.
    Ты не понимаешь мой вопрос, причем тут мелкие компрессоры.
    Пусковой момент одинаков, что стоит один компрессор, что два или три. Всё зависит, как сделан монтаж. Не зря в инструкции, даже рисунки делают для расположения труб.

  13. #13

    По умолчанию

    Планка не имеет смысла для гашения вибрации. скорее всего назначение планки для транспортировки, как транспортировочные болты. Чтоб гайки не откручивались нужно их кантрогаить или ставить с нейлоновым кольцом которое не даст гайке открутиться. Для гашения вибрации устанавливают виброгасители, если конечно гайки раскрутятся ничего не поможет.

  14. #14

    По умолчанию

    Как правило несколько компрессоров установленных на одной раме не работают все сразу и запускаются в зависимости от условий работы хол оборудования. Представляю картину когда один компрессор в раб состоянии передаёт вибрацию на другой или другие компрессора и происходит пуск второго компрессора. Как будет рвать планку и крепления компрессора? С учетом что вибрация каждого компрессора будет не симетричной одного к другому.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Как будет рвать планку и крепления компрессора?
    хороший вопрос. Напомнило как на ЗиЛу с горизонтальным компрессором с неослабленными транспортными болтами приходилось устранять утечки под кронштейнами. В кожухе развивались трещины в месте контактной сварки из-за жесткого крепления МК.

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    09.03.2010
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Я не понимаю в чем проблема, гайки откручиваются, ну это обычное дело. ТО для каких целей проводиться?
    Можно конечно герметик нанести на резьбу, но ТО вроде никто не отменял.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hell-Hound Посмотреть сообщение
    Я не понимаю в чем проблема
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    устал болты крутить,
    https://youtu.be/IMl9OTSshA8

  18. #18
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А как тандемы работают?
    https://community.ridan.ru/threads/k...-7702005.2503/

    Подождем официальный ответ из Danfoss.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    ... В кожухе развивались трещины в месте контактной сварки из-за жесткого крепления МК.
    Так это на бытовом, там жесткие требования к вибрациям, всё таки жилое помещение.
    У меня все компрессора на централях посажены жестко к раме, никаких проблем. Если близко жилые помещения, то ставят пружины и анаконды.
    Для FBT,
    В #1 наверное компрессор должен быть закреплен жестко. У меня по данфоссу рекомендации только для поршневых есть, по спиральникам не нашёл. А вот по копланду есть.
    Так, что всё эти крепёжные планки, наверняка уже исправление неправильного монтажа, и проверка гаек у компрессоров никто не отменял, просто при правильном исполнении они и не откручиваются.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg п1.jpg (361.5 Кб, Просмотров: 11)
    • Тип файла: jpg п2.JPG (99.8 Кб, Просмотров: 7)

  20. #20

    По умолчанию

    Ещё по опыту добавлю, также предъявлятются требования к жесткости и массе рамы. Вот как раз эти планки и ставят. когда жесткость и масса рамы не достаточны.

    В техническом плане копланд более совершенен и его рекомендации точно можно распространять на спиральники данфосс.


    Вот нашёл данфосские рекомендации
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg д1.jpg (249.7 Кб, Просмотров: 5)
    • Тип файла: jpg д2.JPG (39.8 Кб, Просмотров: 5)
    Последний раз редактировалось mihail97; 22.03.2023 в 10:16.