Тема: Требуется ли доп. крепление двух компрессоров сверху?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию Требуется ли доп. крепление двух компрессоров сверху?

    Мощные компрессоры 380V/10A...50A при старте без устройства плавного пуска дают значительный ударный импульс, выламывающий крепление и трубы.

    Есть ли смысл дополнительного соединения двух компрессоров планкой, закрепленной в транспортировочные проушины:


  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    А как тандемы работают?

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А как тандемы работают?
    Речь о тандемном соединении компрессоров.

    Комплект для тандема Danfoss:

    Набор для монтажа сдвоенных установок,
    включая монтажные шины
    + трубы
    + запорные вентили на всас.-/нагнетания
    + РTC-нагреватель



    https://www.holod-tk.ru/katalog/zapa..._kompressorov/

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    А задержка на включение второго компрессора не предусмотрена ?

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    А задержка на включение второго компрессора не предусмотрена ?
    Конечно, заложено в контроллере.

  6. #6

    По умолчанию

    А, если один компрессор, то куда крепить?
    В чём отличии в действии пускового момента, когда стоит один компрессор или два, три?

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А, если один компрессор, то куда крепить?
    В чём отличии в действии пускового момента, когда стоит один компрессор или два, три?
    На компрессор второго контура.
    Я устал болты крутить,
    пришла пора думать,
    почему они откручиваются?

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А как тандемы работают?
    https://community.ridan.ru/threads/k...-7702005.2503/

    Подождем официальный ответ из Danfoss.

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    FBT, видел когда-нибудь VRF FGL серии S?
    Там, ежели что, стоят три компрессора различной производительности и ни одной "анаконды".
    С 2004 года (некоторые ещё работают) - нет ни одной утечки по обвязке компрессоров.
    Это как?

  10. #10
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    https://community.ridan.ru/threads/k...-7702005.2503/

    Подождем официальный ответ из Danfoss.
    Там даже не поняли вопрос)

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Aналогичное крепление компрессоров я увидел на чиллере. Там, где стояли планки, болты крепления компрессоров (8шт) не открутились.

    А где не было планок - болты открутились и произошла утечка на трубе всаса.

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Есть ли смысл дополнительного соединения двух компрессоров планкой, закрепленной в транспортировочные проушины.
    Этот эксперимент с креплением планками я выполнил 2 года назад.

    Теперь нижние болты 8 шт не откручиваются, т.е. вибрация компрессоров уменьшилась.

  13. #13

    По умолчанию

    Планка не имеет смысла для гашения вибрации. скорее всего назначение планки для транспортировки, как транспортировочные болты. Чтоб гайки не откручивались нужно их кантрогаить или ставить с нейлоновым кольцом которое не даст гайке открутиться. Для гашения вибрации устанавливают виброгасители, если конечно гайки раскрутятся ничего не поможет.

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    09.03.2010
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Я не понимаю в чем проблема, гайки откручиваются, ну это обычное дело. ТО для каких целей проводиться?
    Можно конечно герметик нанести на резьбу, но ТО вроде никто не отменял.

  15. #15

    По умолчанию

    Тема высосанная из пальца у которого нет ни одной фаланги

  16. #16

  17. #17
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    abladablad, большое спасибо за подсказку!

    Если не секрет, какой бренд и модель?
    На фото есть и две нижние планки, которые рекомендует Danfoss и верхняя планка, практикуемая в Uniflair.

  18. #18

    По умолчанию

    Лучшее решение поставить виброгаситель. Это моё мнение.

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    ИМХО, лучшее решение - жесткое крепление к общему основанию для систем с несколькими компрессорами.

  20. #20
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ИМХО, лучшее решение - жесткое крепление к общему основанию для систем с несколькими компрессорами.
    Да, да, а потом выламывается труба длиной 2м из испарителя и думай-гадай, почему она треснула.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=38874