Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 36 из 36

Тема: Требуется ли доп. крепление двух компрессоров сверху?

  1. #21
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,467

    По умолчанию

    FBT, видел когда-нибудь VRF FGL серии S?
    Там, ежели что, стоят три компрессора различной производительности и ни одной "анаконды".
    С 2004 года (некоторые ещё работают) - нет ни одной утечки по обвязке компрессоров.
    Это как?

  2. #22

    По умолчанию

    Тема высосанная из пальца у которого нет ни одной фаланги

  3. #23

  4. #24
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    abladablad, большое спасибо за подсказку!

    Если не секрет, какой бренд и модель?
    На фото есть и две нижние планки, которые рекомендует Danfoss и верхняя планка, практикуемая в Uniflair.

  5. #25

    По умолчанию

    Лучшее решение поставить виброгаситель. Это моё мнение.

  6. #26
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,467

    По умолчанию

    ИМХО, лучшее решение - жесткое крепление к общему основанию для систем с несколькими компрессорами.

  7. #27
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ИМХО, лучшее решение - жесткое крепление к общему основанию для систем с несколькими компрессорами.
    Да, да, а потом выламывается труба длиной 2м из испарителя и думай-гадай, почему она треснула.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=38874

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Да, да, а потом выламывается труба длиной 2м из испарителя и думай-гадай, почему она треснула.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=38874
    Ничего не выламывает, если жёсткая рама. И не мы это придумали, а производители компрессоров.
    А, если жестянка, как в #23, то конечно труба
    треснет. Экономия металла на раме, и в придачу полоски крепления.

  9. #29

    По умолчанию

    На русском таки не нашёл инструкцию, пришлось английскую с гугли переводить. Данфосс пишет о жестком креплении компрессора к раме, а сама рама к основанию, через виброопоры, как обычно и крепят в таких случаях. И расположение труб особое, нет прямых стыков, тоже как обычно в таких случаях. И особо оговорено расположение стопорной шайбы под головкой болта, во избежании раскручивания.

  10. #30
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,467

    По умолчанию

    Я не зря написал для FBT про VRF FGL S. Там все три компрессора жёстко закреплены в корпусе.

  11. #31

    По умолчанию

    Все эти планки соединительные - колхоз некоторых производителей агрегатов. Сделав неправильную компоновку многокомпрессорного агрегата, они пытаются так исправить свои ошибки.
    А холодильщик не будет переделывать агрегат вот и ставит эти планки.

  12. #32

    По умолчанию

    жесткое крепление будет давать вибрацию на раму, тогда рама должна стоять на амартизаторах чтоб гасить вибрацию. Какой то компенсатор всё равно будет лучшим вариантом.

  13. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    жесткое крепление будет давать вибрацию на раму, тогда рама должна стоять на амартизаторах чтоб гасить вибрацию. Какой то компенсатор всё равно будет лучшим вариантом.
    Естественно, виброопоры идут в комплекте с многокомпрессорным агрегатом.
    Причем они подбираются под соответствующую нагрузку.

  14. #34
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    https://community.ridan.ru/threads/k...-7702005.2503/

    Подождем официальный ответ из Danfoss.
    Там даже не поняли вопрос)

  15. #35
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,467

    По умолчанию

    Зато какое лицо отвечало!
    Ификтивный менагер!
    Модератор Dariaa.

    А чё, нормальная поддержка у Ридана.

  16. #36
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Все эти планки соединительные - колхоз некоторых производителей агрегатов. Сделав неправильную компоновку многокомпрессорного агрегата, они пытаются так исправить свои ошибки.
    А холодильщик не будет переделывать агрегат вот и ставит эти планки.
    ИМХО, серьёзные производители иногда защищают свою репутацию от недобросовестных манагеров, поставщиков электроэнергии и тех же недохолодильщиков. Тверская область большая: один и тот же компрессор в одном районе живёт и шепчет без всяких болтов, а в другом очень быстро начинает биться головой об стену. Вопрос прежде всего к энергетикам... ИМХО.