Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 34 из 34

Тема: Как определить состояние глазка перед ТРВ -?

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    При потере герметичности термобаллона ТРВ,
    клапан ТРВ закрыт на 100%,
    глазок наполнен жидкарем,
    пузырей НЕТ при старте и в течение 60 сек до аварии LP.

    См. схему (19).
    Если срабатывает защита, то какого.... ходить кругами вокруг глазка, цепляй коллектор и сразу всё под контролем

  2. #22
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Если срабатывает защита, то какого.... ходить кругами вокруг глазка, цепляй коллектор и сразу всё под контролем
    Что под контролем?
    Тул=-10С.
    Ро=1...4 Бар
    Рk=10...15 Бар.
    Конденсатор + ресивер выше компрессора.
    Длина магистрали 40м.
    Компрессор уже гремит без масла.
    Каждая авария LP может оказаться последней.

    Да, да надо спрятаться за ширму инструкции:
    "Нельзя дозаправлять R410A."
    Что и было сделано.
    Эвакуация фреона показала, что
    в контуре осталось 19 кг вместо 33 кг,
    из них 16 кг дозаправил я при диагностике.

    При опрессовке 25 Бар была обнаружена утечка на трубе, на выходе испарителя.

    Это заводской дефект, появившийся через 4 года.
    Труба из испарителя обломилась от вибрации компрессоров, надо ставить анаконду.

  3. #23
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...
    Это заводской дефект, появившийся через 4 года.
    Труба из испарителя обломилась от вибрации компрессоров, надо ставить анаконду.

    Для вскрытия корпуса потребовались электроножницы, которые режут без опасности повреждения трубы, через стартовое отверстие 10 мм в углу короба.

    Как устранить утечку с тыльной стороны трубы - не представляю:


    Утечка ущущается пальцем, глазом ее не видно, зеркальцем тоже тесно, не видно.

    Вид изнутри блока:


    Утечка внутри короба, изнутри тоже ее не видно.
    Пайка будет выполняться вслепую, на ощупь, под вакуумом.
    Это высший пилотаж.

  4. #24

    По умолчанию

    При закрытом ТРВ весь фреон соберётся в ресивере, что по по высокому уровню и срабатыванию LP не понять что ТРВ не льет?

  5. #25
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    при закрытом трв весь фреон соберётся в ресивере, что по по высокому уровню и срабатыванию lp не понять что трв не льет?
    не путай зиму и лето.
    зимой tул=-10с, ресивер на улице,
    первый старт с lp - это норма,
    даже при норм заправке.

    к этому кондею я не подходил 2 года,
    поэтому 5 кг влил не задумываясь.
    потом 5 кг на мощности 60%.
    потом 5 кг вращал eev с меню и магнитами - бестолку.
    потом - замена eev (дефект - заклинил закрытый шток) благо, что на резьбе.
    при вскрытии обнаружено открытое состояние штока и нормальный ход иглы.

    ок на выходе из компрессора по нагнетанию и
    на выходе из ресивера на кровле
    внесли лепту в ошибочную диагностику.

    Ротолок с сервисным портом зарыли в глубину блока, труднодоступен.

    Очень возможно, что оба компрессора в контуре уже свое отходили без масла.

  6. #26

    По умолчанию

    Всё нормально, в данной ситуации показание манометров не скажут, что в стекле жидкость или газ. У меня аналогичная ситуация была зимой, только там было три механических трв, поэтому сразу понятно было, что мало фреона. Кстати заметил, что трв из-за низкого высокого давления перед трв совсем молчит, хотя полностью открыто. Поэтому можно подумать, что оно прикрылось. В обычной ситуации, когда фреон идет газом перед трв, появляется шум, свист.
    В посту #19 знакомые картинки, ты уже выкладывал в связи с доработкой.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    При закрытом ТРВ весь фреон соберётся в ресивере, что по по высокому уровню и срабатыванию LP не понять что ТРВ не льет?
    ДА, низкое давление будет ниже нормы, но так может быть и при полном стекле и пустом. Зимой фреон может быть весь в конденсаторе, а ресивер пустой. У меня KVR, у него грибок этому способствуют.
    Ты же на севере живёшь не раз такое встречал.

  8. #28
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Еще один дефект, заложенный на стадии монтажа - отсутствуют лотки для трубопроводов, сьэкономили.

    Вместо лотков установлен профиль на шпильках:


    Медные трубы магистрали вибрируют и под собственным весом выпиливают медь.
    Быстрее всего это происходит на торчащей шпильке, соприкасающейся с медной трубой.



    Такая утечка уже была на другом кондее этих же монтажников.

    Как устранить грядущие утечки?

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Еще один дефект, заложенный на стадии монтажа - отсутствуют лотки для трубопроводов.

    Вместо лотков установлен профиль на шпильках.
    Медные трубы магистрали вибрируют и под собственным весом выпиливают медь.
    Быстрее всего это происходит на торчащей шпильке, соприкасающейся с медной трубой.
    Такая утечка уже была на другом кондее этих же монтажников.
    Не понял, как шпилька протирает трубу. Трубы закреплены жестко к профилю? У нас везде трубы закреплены через трубные хомуты к профилю или к стене, ни одного случая утечки, там же в хомуте резина, как может протереть.

    Сейчас увидел твои фото, ну это не монтаж, экономия на трубных хомутах.
    Делаешь резиновую (или другой материал) прокладку

  10. #30
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    ... Кстати заметил, что трв из-за низкого высокого давления перед трв совсем молчит, хотя полностью открыто. Поэтому можно подумать, что оно прикрылось.
    В обычной ситуации, когда фреон идет газом перед трв, появляется шум, свист...
    mihail97, громадное спасибо за подсказку!

    Аномальный свист в ЕЕV был!
    EEV в этом случае выполняет роль свистка, свистит на все лады,
    заглядывать в глазок в поисках пузырей НЕ надо, их нет и быть не может!

    Я не придал этому значения.

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    mihail97, громадное спасибо за подсказку!

    Аномальный свист в ЕЕV был!

    Я не придал этому значения.
    По тому как шумит трв можно узнать как оно работает. и не надо будет делать лишних движений. Но в данном моём случае это было для меня новое, правда слух слабоват и к трв близко ухо не приложишь. Молодой коллега наверняка бы услышал шум, он слышит утечки, которые я не слышу.
    Когда в 97г начал работать холодильщиком, мастера у которых обучался очень очень редко пользовались манометрами. Глаза, пальчики, уши вот и весь инструмент диагностики. Оборудование было советское всё изученное. Например заправку делали по прощупыванию калачей конденсатора.

  12. #32

    По умолчанию

    FBT, к работе надо относится очень внимательно (хотя и у меня есть такой грех).
    Читаем #30 и #2
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...Аномальный свист в ЕЕV был!...
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ..."В глазке чистый жидкарь, пузырей нет Пузыри в глазке появляются, если при рабочем компрессоре и запитанном соленоиде сорвать на пару секунд его катушку...
    У тебя при передергивании катушки появлялись отдельные капли жидкости, а не пузыри в жидкости.

  13. #33
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    При потере герметичности термобаллона ТРВ,
    клапан ТРВ закрыт на 100%,
    глазок наполнен жидкарем,
    пузырей НЕТ при старте и в течение 60 сек до аварии LP.

    См. схему (19).
    Это писец!
    Если ТРВ открыт, а соленоид закрыт перед пуском, то в жизни никогда не будет жидкости в стекле.

  14. #34
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,468

    По умолчанию

    Надеюсь, все поняли, что перед запуском, а не вообще никогда.