Всем привет. Есть вопрос. Недавно мне поставили кондёр SAMSUNG 9 б/у, поставили без ваккумирования. Дня два работал без каких либо вопросов, но недавно при включении внешнего блока во внутреннем блоке в испарителе примерно 5-7 сек слышен довольно громкий шум как будто, внутри испарителя сыпиться довольно крупный песок или мелкий щебень. Иногда при работе внешнего блока внутренний очень сильно шипит. Потом в первые дни на наружнем блоке один краник сильно потел, а другой немного. Теперь потеет только один немного который без сервисного порта. Я просил проверить установщика на предмет нужна ли дозаправка, он проверил ток потребления в режиме охлаждения который составил 1.6.........1.8А при этом на блоке указан ток помоему 4А (точно не помню). Мерил прибором с большими щюпами которые выходят из корпуса прибора как клешни, подключал параллельно контактам 220v. Но насколько я знаю для измерения тока потребления нужно прибор включать в разрыв цепи, а не параллельно. И сказал что при таком токе потребления дозаправка не нужна, правильно ли это?
Теперь идём дальше. Вызвал я этих установщиков повторно по гарантии, но за место ни приехал их бригадир. Всё проверили вместе заново: давление в системе 4.2 bar (при работающем компрессоре на сервисном порте), утечек не обнаружили. Но есть ньюанс после запуска компрессора и отключения пусковой обмотки ток потребления 4.3А но после 10-15 сек работы начинает расти и маленькая трубка потеет. Замерили напряжение в сети там 190-195В мастер сказал, что старые SAMSUNG не работают нормально ниже 210В и из-за такого низкого напряжения и растёт ток потребления, говорит нужно поставить стабилизатор, и уехал.
Далее поставил я ЛАТР поднял напряжение до 220в ситуация не изменилась- маленькая трубка с краником сначала стала обмерзать потом оттаяла и только потела, а большая трубка можно сказать чуть тёплая, компессор начинает греться ( ток нагрузки замерить не могу прибора нет) при этом кондёр отработал минут 10.
Что-то я не пойму ни как- если подача сильно потеет значит в системе не достаточно фреона правильно? Но замер давления показывает обратное (правда давление установщик мерил при включённом компрессоре). Межвитковое замыкание в компрессоре- исключено ведь первые 10-15 сек после запуска ток потребления в норме начинает расти через 10-15 сек (на шильдике 4,2А у нас по прибору 4,3А. 100Ма думаю не в счёт). Ко всему прочему он всётаки холод даёт и не плохо, разница между входящим воздухом и выходящим 12-14 градусов. Так в чём же дело, кто мне лапшу на уши вешает, кондиционер или бригадир установщиков отмазывает свою задницу? В конце перед уходом он всётаки сказал мол надо менять компрессор. Может кто подкинет идею?
Социальные закладки