Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 34

Тема: Как закрепить наружный блок кондиционера на плоской кровле?

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию Как закрепить наружный блок кондиционера на плоской кровле?

    Как закрепить наружный блок кондиционера на плоской кровле без нарушения гидроизоляции кровли-?

    Я встречал в качестве основания сваренный параллелепипед, как спичечный коробок размером:
    500/500/1500мм.

    Потому что зимой снег 500 мм бывает, его никто не чистит, а серверная должна работать круглый год.



    Это нарушение правил монтажа.
    Кондиционер НЕ закреплен на основании.
    Вместо основания - тротуарная плитка + резинка плоская 10 мм.
    Высота над гидроизоляцией - 50 мм.
    Снег 100 мм засыпал крышку внизу, заледенел.
    В результате еле вынул крышку.
    Слава монтажникам!

  2. #2
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    FBT, ты что, в монтажники подался?)

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Справа, для жесткости вдоль основания пропущен швеллер, скрепляющий 3 блока вместе.
    Видно на фото справа.

    Кто как относится к заказу,
    если заказчик умолчал о том, что
    доступ на кровлю по лесам на кровлю 4 этажа.


    Другого пути нет.

    Если бы знал, что при ветре и отрицательной Т
    надо взбираться по лесам - не поехал бы.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    FBT, ты что, в монтажники подался?)
    Кто должен устранить утечку,
    если гарантийный срок 1 год
    после монтажа уже прошел?

    За 4 предшествующих выезда, со слов менеджера и местного техника, специалисты заменили:
    Контактор,
    Плату,
    РДК,
    Дозаправили фреон.





    Вместо того, чтобы устранить утечку.

    Страна должна знать своих героев!
    Озвучить их имена?

  5. #5
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Кто должен устранить утечку,
    Откуда я знаю, в вашей конторе посокращали всех, что ли? Помнится, ты раньше писал, и сварщики у вас, и эксперты-диагносты... Теперь электронщика посылают утечку устранять и наруж. блок крепить...)

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    ... Теперь электронщика посылают утечку устранять и наруж. блок крепить...)
    До меня было 4 (четыре) специалиста!
    Меня убеждали, что фреон залили новый и проблем с заправкой НЕТ.
    Куда смотрели Профессионалы?

    Ток компрессора 7А.
    По шильдику норма 10...15А.

    Конденсатор холодный,
    трубка нагнетания из компрессора горячая.
    Рк< 12 Бар, нет вращения Fan.
    Жидкаря нет в тонкой трубе магистрали.
    В толстой - чуть шипит, масло, конечно, все во ВБ.

    Датчик LP обрывается через 1 мин.
    при старте компрессора
    Ро<1.5Бар.

  7. #7
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    До меня было 4 (четыре) специалиста!
    Они из твоей шараги, или сторонние? Или ты вообще свободный художник?)

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Они из твоей шараги, или сторонние? Или ты вообще свободный художник?)
    Пока не буду показывать пальцем.
    Москва - город маленький.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...
    Ток компрессора 7А.
    По шильдику норма 10...15А...


  10. #10
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Да мне и не надо.
    Просто хотелось понять, и из твоей кучи предыдущих тем, и из этой в том числе, такая особенность проявляется - зачем-то задаёшь вопросы не по своему профилю. Может, показалось так, тогда извиняюсь.)

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Да мне и не надо.
    Просто хотелось понять, и из твоей кучи предыдущих тем, и из этой в том числе, такая особенность проявляется - зачем-то задаёшь вопросы не по своему профилю. Может, показалось так, тогда извиняюсь.)
    Все вопросы по холодилке, по кондиционерам, с которыми работаю каждый день.

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Питающий провод 1,5х5? Я не ошибаюсь? Или это тоже не нарушение инструкции?

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Как закрепить наружный блок кондиционера на плоской кровле без нарушения гидроизоляции кровли?
    Если по инструкции - то только с разрезом кровли, закреплением на несущей конструкции и восстановлении гидроизоляции.
    Но мало кто так делает. В лучшем случае, только выход трассы на кровлю делают норм.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Если по инструкции - то только с разрезом кровли, закреплением на несущей конструкции и восстановлении гидроизоляции.
    IMG-20191206-WA0002-1024x640[1].jpg

    А что, так нельзя?

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    IMG-20191206-WA0002-1024x640[1].jpg

    А что, так нельзя?
    Ну это хоть выглядит более цивильно, чем когда на заводском поддоне стоит агрегат.
    У нас в холодилке всегда выносные конденсаторы крепили капитально, строители закладывали анкера (столбики), а мы уж потом крепили раму.

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    А что, так нельзя?
    В принципе, биг футы, конечно,можно, но, имхо, будет вибрация и перелом трубок.
    Биг футы работают при достаточно большой суммарной массе наружных блоков.

  17. #17
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    IMG-20191206-WA0002-1024x640[1].jpg

    А что, так нельзя?
    Можно, но нужен противоветровой козырек.
    В противном случае будет HP при встречном ветре и BLDC вентиляторы дохнут.
    Это реальные случаи.

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    С фазорезками тоже дохнут.
    Только не забывай добавлять, что при работе зимой на охлаждение.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Как закрепить наружный блок кондиционера на плоской кровле без нарушения гидроизоляции кровли-?

    Я встречал в качестве основания сваренный параллелепипед, как спичечный коробок размером:
    500/500/1500мм.

    Потому что зимой снег 500 мм бывает, его никто не чистит, а серверная должна работать круглый год.



    Это нарушение правил монтажа.
    Кондиционер НЕ закреплен на основании.
    Вместо основания - тротуарная плитка + резинка плоская 10 мм.
    Высота над гидроизоляцией - 50 мм.
    Снег 100 мм засыпал крышку внизу, заледенел.
    В результате еле вынул крышку.
    Слава монтажникам!
    Для того чтоб закрепить нар блок нужно установить фундаментный блок или залить площадку с выходом мет конструкций с площадкой под установку блока кондиционера. Это делают легко и просто строители которых приглашает заказчик или исполнитель за деньги заказчика.

  20. #20
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    С фазорезками тоже дохнут.
    Только не забывай добавлять, что при работе зимой на охлаждение.
    Да, верно,когда обороты минимальны и ветер тормозит крыльчатку.