ssa, спасибо за подсказку!
недавно, я совершил открытие, поставившее меня в тупик.
на одном из обьектов, установлены 3 одинаковых кондея mhi fdc808, они в эксплуатации более 15 лет.
при мне там были заменены компрессоры в последние 7 лет. последний компрессор вышел из строя недавно по причине утечки.
датчик lp в схеме не предусмотрен, поэтому компрессор остался без масла и поршня разлетелись.
это нормальный исход.
после замены компрессора, было обнаружено противоположное вращение вентиляторов!
я посмотрел на соседний такой же кондей.
там тоже противоположное вращение вентиляторов.
но у одного по час стрелке вращается левый вентилятор, а у другого - правый.
т.е. у каждого кондея одна сторона FAN дует воздух на испаритель, а другая - FAN сосет воздух из испарителя.
как такое может быть?
А там есть правый и левый вентилятор,да ещё и на внутреннем блоке?
Да ну нах!
Лечится за минут 5. Дольше блок разбирать, чтоб До проводов добраться.
FBT, как всегда, перепутал. Это он про наружку.
Долго поставить на заправочник и в цепь защиты?
Установить нормальную защиту на оборудование разве нельзя? Другой вопрос, а почему газ уходит? Оборудование безпризорное и работает без контроля специалистов или специалисты такие?
FBT, а нормально сообщение писать нельзя, чтоб неоднозначности не было?
Я так понял, что у тебя вентиляторы включенные в разные стороны крутятся.
А, на самом деле включен один, а второй раскручивается воздухом на противотоке.