Показано с 1 по 15 из 15

Тема: Не включается после монтажа

  1. #1

    По умолчанию Не включается после монтажа

    Приветствую! Новый кондиционер Gree Pular 12, после монтажа не запускается. При включении в розетку реакции нет никакой, напряжение в розетке и на клеммах есть. Предохранитель проверил, в норме. Что может быть? В какую сторону копать? Посоветуйте пожалуйста .

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Лечу по фото.
    Кашпировский.

    Вы реально думаете, что кто-то Вам подскажет?
    Поиск неисправностей электроники начинают с проверки напряжений питания.

  3. #3

    По умолчанию

    В какую сторону копать?
    в сторону продавеца с вопросом,,"чего продал!!!?"

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Монтаж кто делал?

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо за ваши советы, но хотелось бы понять в принципе, если нет реакции на питание что это может быть? Плата внутреннего блока а может внешнего? А может еще что то другое. При неправильном подключении или браке я думаю хотя бы звуковой сигнал должен быть и табло загореться с кодом ошибки, или не так?

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Если питание идёт из розетки на внутренний блок и он ни на что не реагирует, то первую очередь надо смотреть питание внутреннего блока.
    Если трансформаторный - то, возможно,предохранитель в трансформаторе.
    Короче, Вам к электронщику.

  7. #7

    По умолчанию

    Всем спасибо, все заработало. В розетке и на вилке фаза должа быть на фазу а ноль на ноль оказывается. Не знал что для кондиционера это важно, для всех других приборов разницы нет как воткнуть вилку.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от covoxory Посмотреть сообщение
    Всем спасибо, все заработало. В розетке и на вилке фаза должа быть на фазу а ноль на ноль оказывается. Не знал что для кондиционера это важно, для всех других приборов разницы нет как воткнуть вилку.
    Отсюда и был вопрос в посту 4.
    Если подключал сам,то это надо было проверить в первую очередь.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Монтаж кто делал?
    Вот такой ответ от продавца слышал когда обращались по поводу неисправного морозильного ларя, даже в этом случае норовят отказать в гарантии, а тут аж кондиционер

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от covoxory Посмотреть сообщение
    В розетке и на вилке фаза должа быть на фазу а ноль на ноль оказывается.
    если для электрического аппарата важно соблюдение фаза-ноль-земля, то он должен подключаться только через специальную вилку. Или вообще не предусматривается вилочное соединение.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    если для электрического аппарата важно соблюдение фаза-ноль-земля, то он должен подключаться только через специальную вилку. Или вообще не предусматривается вилочное соединение.
    Так все сплиты поставляются с голым питающем кабелем, а уж монтажник по месту определяется по методу подключения.

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от covoxory Посмотреть сообщение
    Всем спасибо, все заработало. В розетке и на вилке фаза должна быть на фазу а ноль на ноль оказывается. Не знал что для кондиционера это важно, для всех других приборов разницы нет как воткнуть вилку.
    Связь идет по сигнальному проводу и нейтрали, а у Вас получилось сигнальный и фаза.

    Непонятно только почему внутренний блок не реагировал...

  13. #13
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Так все сплиты поставляются с голым питающем кабелем, а уж монтажник по месту определяется по методу подключения.
    Мелочевка чаще всего идёт с вилкой,монтажники сами тупанули,либо не объяснили толком.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Вот такой ответ от продавца слышал когда обращались по поводу неисправного морозильного ларя, даже в этом случае норовят отказать в гарантии, а тут аж кондиционер
    Правильный ответ, мне уж надоело пинать покупателей о правильной установке ларя. В одном своём магазине прикрепил брус 100*100, чтоб не двигали, таблички не всегда помогают.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Вот такой ответ от продавца слышал когда обращались по поводу неисправного морозильного ларя, даже в этом случае норовят отказать в гарантии, а тут аж кондиционер
    Но это же логично)

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •