Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 29 из 29

Тема: Мобильный кондиционер Electrolux EACM-14TEM/R Ошибка Р1

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ARR1971 Посмотреть сообщение
    Может это как раз мой случай)? Я везунчик на такое)))
    С электроникой как?, может в входной цепи закоротилось.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    С электроникой как?, может в входной цепи закоротилось.
    Проверил. КЗ отсутствует

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ARR1971 Посмотреть сообщение
    Проверил. КЗ отсутствует
    Раз там четыре датчика, то все цепи в одинаковом режиме? У меня с электроникой советский уровень, дальше не лезу.
    А, что сейчас не работает? Или всё нормально, только ошибка горит?

  4. #24
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    ТС,если Вы КИПовец, то, наверное, в состоянии проверить срабатывание герконов?

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ТС,если Вы КИПовец, то, наверное, в состоянии проверить срабатывание герконов?
    Моё сообщение в чате от 03.03.2023: "Точно хорошо проверил, и не на раз). Все четыре прозвонил в двух положениях поплавка. Все нормально отрабатывают. При положения поплавка "нижний уровень" все герконы НО. Я даже просто поотключал фишки, идущие на плату. Результат тотже"

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Раз там четыре датчика, то все цепи в одинаковом режиме? У меня с электроникой советский уровень, дальше не лезу.
    А, что сейчас не работает? Или всё нормально, только ошибка горит?
    Да. все датчики уровня работают в одном режиме. Нет воды-геркон НО, есть вода-геркон замкнут.
    Сейчас кондиционер не работает. Та-же ошибка Р1

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ARR1971 Посмотреть сообщение
    Да. все датчики уровня работают в одном режиме. Нет воды-геркон НО, есть вода-геркон замкнут.
    Сейчас кондиционер не работает. Та-же ошибка Р1
    Я имел ввиду другое, схемотехника платы. Везде одинаковая схема входа и её режимы? Как меняются режим вводной схемы, при срабатывании различных поплавков. Определить виновата входная цепь или процессор.
    Но бывает и так, что нужен и ручной сброс ошибки, даже если исчез сигнал неисправности. Это просто из общих правил работы с контроллерами, как тут сделано не знаю.

  8. #28
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    ARR1971, Схему вы не найдете, придется самому разбираться на плате.
    Там должны быть развязки между герконами и процессором. Их и смотрите, если герконы исправны.
    Еще, как вариант, окислились разъемы на плате.
    Как правило, при срабатывании геркона +5В (логическая 1 или 0В в зависимости от схемы) соответствующего входа процессора переходит в 0В (логический 0 или, соответственно, наоборот).

  9. #29

    По умолчанию

    или холодная пайка

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •