некоторые толкователи толкуют термины по своему(перегрев, переохлаждение и т.д.) отсюда и вся путаница.
Путаешь с влажным ходом. Если весь фреон не испарился в испарителе, то в компрессор поступает паро-жидкая смесь, иными словами перегрев 0.
Например весь испаритель в шубе, в таких случаях и кипение падает, а значит теплоотдача в конденсатор уменьшается, соответственно уменьшается и конденсация.
Ты же это прекрасно знаешь, не раз писал об этом.
Бля, уже и потроллить нельзя. Сразу расскусывают..
Ну вот и вернулись к вопросу, темы. Только никаких больше новых данных нет.
Перепад в 13 градусов это, если брать температуру в помещении (а где она измерялась?). На входе температуру не знаем, но судя по давлению конденсации в 43°, вентилятор внутреннего блока работает на минимальных оборотах. Тогда вопрос к кондиционерщикам, а в таком режиме подмес с выхода на вход, сколько бывает?
И ещё вопрос алгоритм работы вентилятора внутреннего блока по поддержанию температуры конденсации часто встречается в кондиционерах?
Давление 25 температура 43 маловато вообще-то.
По хорошему, давление надо, хотя бы 29-32.
Регулировки скорости вентилятора внутреннего блока для поддержания давления конденсации нет.
То есть включение вручную скорости.
И для +2 окружающей, он просто сколько может вытягивает. Ну тогда и кипение будет ещё ниже номинала и в итоге он может выдавать наверное 2 кВт тепла, так примерно?
И ещё повторю вопрос с подмесом воздуха на вход, скорее он есть и на входе температура выше +2?
Что есть подмес?
Чисто комнатный воздух проходит через теплообменник.
Можно, конечно, в канальном блоке заморочиться подмесом с выхода на вход, но этим редко кто занимается.
Так называю попадание выходящего воздуха из конденсатора на вход, у меня на практике у тихоходных вентиляторах конденсатора, такое бывает.
Вот сегодня на даче, было -1 в комнате, включил тепловентилятор, так около него температура на несколько градусов выше, чем в другом углу комнаты, а она всего 8м2, при том он на полу, теплый воздух поднимается вверх и перемешивается.
Теоретически возможно,но маловероятно из-за автоматической установки жалюзи.
Не надо вводит людей в заблуждения. Еще раз повторю, как только температура теплообменника внутреннего блока станет меньше 30 градусов, кондиционер встанет на прогрев и ему будет наплевать что творится в комнате пока опять не прогреется. И так может продолжаться до бесконечности, если помещение не будет прогреваться.
Ему про Фому, а он про Ерему. Переводишь стрелки на другое.
Разговор совсем о другом был.
А насчёт воздуха, что с ним будет греть хуже, то не так. Зимой, когда температура падает намного меньше, для нормальной работы системы лишнее давление во благо. Давление есть, фреон (если не ушел) есть, значить испаритель будет записан нормально, температура наружная немного меньше стандартного режима, но выше минимально, есть теплоприток к испарителю, значит с отдачей тепла в конденсатор будет лучше, чем
без воздуха.
Это летом с воздухом беда, никакой работы.
А насчёт поддержания конденсации в внутреннем блоке не знаю, кондиционерами не занимаюсь, просто хочу для себя получить информацию для общего развития.
lubitel, это если в программе работы есть режим "горячего старта".
Социальные закладки