Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 167

Тема: Слабо греет внутрений блок помогите

  1. #61

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Для меня снижение температуры воздуха у конденсатора приводит к снижению температуры конденсации и одновременно к увеличению переохлаждения.
    и уменьшению забора тепла с испарителя и снижению выделяеиого тепла с конденсатора итог слабо греет.

  2. #62

    По умолчанию

    некоторые толкователи толкуют термины по своему(перегрев, переохлаждение и т.д.) отсюда и вся путаница.

  3. #63
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    и уменьшению забора тепла с испарителя и снижению выделяеиого тепла с конденсатора итог слабо греет.
    Если испаритель поглощает меньше тепла, значит, меньше фреона испаряется и в массовом объеме больше поступает в компрессор.
    Соответственно, большая температура конденсации.
    Или, я что-то путаю?

  4. #64

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Если испаритель поглощает меньше тепла, значит, меньше фреона испаряется и в массовом объеме больше поступает в компрессор.
    Соответственно, большая температура конденсации.
    Или, я что-то путаю?
    Путаешь с влажным ходом. Если весь фреон не испарился в испарителе, то в компрессор поступает паро-жидкая смесь, иными словами перегрев 0.
    Например весь испаритель в шубе, в таких случаях и кипение падает, а значит теплоотдача в конденсатор уменьшается, соответственно уменьшается и конденсация.

    Ты же это прекрасно знаешь, не раз писал об этом.

  5. #65
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Бля, уже и потроллить нельзя. Сразу расскусывают..

  6. #66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    не понял, а чего тут удивительного? осень большая влажность, автоматическая оттайка может не справляться, включи вручную. Или теория с практикой не сходиться?
    Какая автоматическая отайка у кондиционера воздуха?

  7. #67

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Какая автоматическая отайка у кондиционера воздуха?
    Режим обогрева, наружный блок.

  8. #68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А ни че, что перепад температур на конденсаторе 13 град?
    И это вы называете - слабо греет?
    Ну вот и вернулись к вопросу, темы. Только никаких больше новых данных нет.
    Перепад в 13 градусов это, если брать температуру в помещении (а где она измерялась?). На входе температуру не знаем, но судя по давлению конденсации в 43°, вентилятор внутреннего блока работает на минимальных оборотах. Тогда вопрос к кондиционерщикам, а в таком режиме подмес с выхода на вход, сколько бывает?
    И ещё вопрос алгоритм работы вентилятора внутреннего блока по поддержанию температуры конденсации часто встречается в кондиционерах?

  9. #69
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Давление 25 температура 43 маловато вообще-то.
    По хорошему, давление надо, хотя бы 29-32.
    Регулировки скорости вентилятора внутреннего блока для поддержания давления конденсации нет.

  10. #70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Давление 25 температура 43 маловато вообще-то.
    По хорошему, давление надо, хотя бы 29-32.
    Регулировки скорости вентилятора внутреннего блока для поддержания давления конденсации нет.
    То есть включение вручную скорости.
    И для +2 окружающей, он просто сколько может вытягивает. Ну тогда и кипение будет ещё ниже номинала и в итоге он может выдавать наверное 2 кВт тепла, так примерно?
    И ещё повторю вопрос с подмесом воздуха на вход, скорее он есть и на входе температура выше +2?

  11. #71
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Что есть подмес?
    Чисто комнатный воздух проходит через теплообменник.
    Можно, конечно, в канальном блоке заморочиться подмесом с выхода на вход, но этим редко кто занимается.

  12. #72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Или, я что-то путаю?
    а через капилярку протолкнуть ?

  13. #73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Что есть подмес?
    Чисто комнатный воздух проходит через теплообменник.
    Можно, конечно, в канальном блоке заморочиться подмесом с выхода на вход, но этим редко кто занимается.
    Так называю попадание выходящего воздуха из конденсатора на вход, у меня на практике у тихоходных вентиляторах конденсатора, такое бывает.



    Вот сегодня на даче, было -1 в комнате, включил тепловентилятор, так около него температура на несколько градусов выше, чем в другом углу комнаты, а она всего 8м2, при том он на полу, теплый воздух поднимается вверх и перемешивается.

  14. #74
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Теоретически возможно,но маловероятно из-за автоматической установки жалюзи.

  15. #75

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Теоретически возможно,но маловероятно из-за автоматической установки жалюзи.
    Благодарю за ликбез.

  16. #76
    Местный
    Регистрация
    12.04.2013
    Сообщений
    214

    Хорошо

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Давление 25 температура 43 маловато вообще-то.
    По хорошему, давление надо, хотя бы 29-32.
    Регулировки скорости вентилятора внутреннего блока для поддержания давления конденсации нет.
    Не надо вводит людей в заблуждения. Еще раз повторю, как только температура теплообменника внутреннего блока станет меньше 30 градусов, кондиционер встанет на прогрев и ему будет наплевать что творится в комнате пока опять не прогреется. И так может продолжаться до бесконечности, если помещение не будет прогреваться.

  17. #77
    Местный
    Регистрация
    12.04.2013
    Сообщений
    214

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Давай размышлять.

    Раз написано через черточку, то по твоему низкая температура воздуха приводит к переохлаждения и от этого к снижению температуры конденсации с вытекающими отрицательными явлениями.
    Ещё раз убедился, в неправильном толковании переохлаждения-это не охлаждение конденсатора, а разность температур конденсации и температуры выходящей трубки.
    Для меня снижение температуры воздуха у конденсатора приводит к снижению температуры конденсации и одновременно к увеличению переохлаждения. Со снижением температуры конденсации всё понятно, вопросов нет. А в теме почему то заострили внимание на увеличении переохлаждения от которого и идут все беды. А вот какие, сколько не спрашивал, так и не ответили.
    Для меня увеличение переохлаждение только плюсы. С увеличением переохлаждения увеличивается холодопроизводительность, а соответственно и отдача тепла в конденсатор — для нас плюс. Увеличение переохлаждения увеличивает массовый расход через капу, что для нас тоже плюс.
    Ещё раз повторю снижение температуры конденсации вызывается снижением температуры воздуха, а не увеличением переохлаждения.
    Если у вас в системе будет воздух, то переохлаждение тоже будет замечательным, но ник чему хорошему это не приведет. Ни исключено, что у ТС тоже в системе воздух вроде и давление есть, а вот тепла будет мало.

  18. #78
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    675

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lubitel Посмотреть сообщение
    Не надо вводит людей в заблуждения. Еще раз повторю, как только температура теплообменника внутреннего блока станет меньше 30 градусов, кондиционер встанет на прогрев и ему будет наплевать что творится в комнате пока опять не прогреется. И так может продолжаться до бесконечности, если помещение не будет прогреваться.
    Ну если учитывать что датчик сидит на калаче вне обдува то хз.Интересно,на подаче или обратке.И про воздух в системе чего за ерунду написал?

  19. #79

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lubitel Посмотреть сообщение
    Если у вас в системе будет воздух, то переохлаждение тоже будет замечательным, но ник чему хорошему это не приведет. Ни исключено, что у ТС тоже в системе воздух вроде и давление есть, а вот тепла будет мало.
    Ему про Фому, а он про Ерему. Переводишь стрелки на другое.
    Разговор совсем о другом был.
    А насчёт воздуха, что с ним будет греть хуже, то не так. Зимой, когда температура падает намного меньше, для нормальной работы системы лишнее давление во благо. Давление есть, фреон (если не ушел) есть, значить испаритель будет записан нормально, температура наружная немного меньше стандартного режима, но выше минимально, есть теплоприток к испарителю, значит с отдачей тепла в конденсатор будет лучше, чем
    без воздуха.
    Это летом с воздухом беда, никакой работы.

    А насчёт поддержания конденсации в внутреннем блоке не знаю, кондиционерами не занимаюсь, просто хочу для себя получить информацию для общего развития.

  20. #80
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    lubitel, это если в программе работы есть режим "горячего старта".