Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Кондиционер канальный UU30W ошибка CH09

  1. #1

    По умолчанию Кондиционер канальный UU30W ошибка CH09

    Здравствуйте! Помогите расшифровать ошибку на кондиционере LG UU30W(AUUW30GAK). Ошибка СH09. Спасибо

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Вентилятор наружного блока вращается?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    Вентилятор наружного блока вращается?
    До этого не доходит. При перезагрузке сети, даже без включения через минуту выкидывает ошибку. Или даже, если успеть выбрать режим только вентиляции без холода/тепла, то тоже выкидывает ошибку.

  4. #4

    По умолчанию

    http://www.ice-a.com/kod_oshibki_LG.htm здесь . Проверь 4-х ходовой клапан

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    Вентилятор наружного блока вращается?

    VladimirMi, вентилятор проверь,вмерз поди.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    VladimirMi, вентилятор проверь,вмерз поди.
    Механически вращается

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    29.06.2012
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    А в моих мануалах, СН-09 ошибка ЕЕПРОМ