  1. #1
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию Опрессовка.

    В результате опрессовки азотом двух смонтированных кондиционеров произошло передавливание азота в наружный блок.Можно ли данную ситуацию признать виной монтажников(не проверили закрытие портов)или это косяк производителя?

  2. #2

    По умолчанию

    Однозначно ошибка установщиков. После такой опрессовки нужна вакуумация системы и заправка хладагентом по весам. Установщики должны дать гарантию на проделанные работы (мин. 1 год).

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Вопрос передавливания азота в наружный блок.А если порт не держит?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Вопрос передавливания азота в наружный блок.А если порт не держит?
    Ну это уже брак производителя, установщики не виноваты.

  5. #5

    По умолчанию

    Однозначно брак монтажа. Опрессовыввется трасса отдельно, или с вакуумированными блоками вместе.

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Однозначно брак монтажа. Опрессовыввется трасса отдельно, или с вакуумированными блоками вместе.
    Разве есть запрет на опрессовку системы в сборе?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    В результате опрессовки азотом двух смонтированных кондиционеров
    Зачем понадобилась прессовка? Ведь внутренний блок был под давлением?

  8. #8
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Заказчик захотел опрессовку(пайки,вальцовки ).Раз азот залез внутрь наружки-значит порты не держат.Не слышал такого,что бы производитель регламентировал момент затяжки портов,роталоков и тп.Другой вопрос что монтажников проще выставить крайними,чем бодаться по гарантии.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    азот залез внутрь наружки-значит порты не держат
    в таком случае где хладагент? Да он давно уж в атмосфере растворился. И сразу вопрос, как узнали что азот в наружке?

  10. #10
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    А как ты думаешь будет работать кондиционер вперемежку с азотом?Работает несколько секунд,вентилятор наружки не успевает перейти на максимальную скорость,давление под пятнашку,ток лезет в гору ну и потом встаёт в аварию.

  11. #11

    По умолчанию

    [QUOTE=kop;673620]Работает несколько секунд,вентилятор наружки не успевает перейти на максимальную скорость,давление под пятнашку,ток лезет в гору ну и потом встаёт в аварию.

    Такое впечатление, что внешний блок был заправлен жижой не по заводской норме , а от болды. Компрессор быстро останавливается от жидкого хладона, или если внутренний блок вообще не работает ну или микроразмерный. Это версия...

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,497

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Заказчик захотел опрессовку(пайки,вальцовки ).Раз азот залез внутрь наружки-значит порты не держат.Не слышал такого,что бы производитель регламентировал момент затяжки портов,роталоков и тп.Другой вопрос что монтажников проще выставить крайними,чем бодаться по гарантии.
    Заказчик может хотеть все, что угодно, оплаченное из своего кошелька.
    Есть инструкция по монтажу.
    Если заказчики ее нарушили - виноваты однозначно они.
    Заказчик может оплатить дополнительную опрессовку трассы, написав расписку, что он требует нарушения инструкции по монтажу.
    Ну, и кто виноват?

  13. #13
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    SSA, Вряд ли инструкция запрещает такую опрессовку.

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,497

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    SSA, Вряд ли инструкция запрещает такую опрессовку.
    Я же не так просто написал.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    В результате опрессовки азотом
    А каким давлением прессовали?

  16. #16
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    410 фреон-40бар.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    410 фреон-40бар.
    Это же кем надо быть, дабы 40 бар давать. Это Заказчик потребовал 40 бар? По всем правилам при опрессовке надо ставить заглушки. Производитель здесь ни при чём.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    Это же кем надо быть, дабы 40 бар давать. Это Заказчик потребовал 40 бар? По всем правилам при опрессовке надо ставить заглушки. Производитель здесь ни при чём.
    А, чё не так с циферкой?

  19. #19

    По умолчанию

    Господа , ну в данном случае не может быть вентиль дырявым. При вакуумировании это было бы видно. Может чьи то рученки при опресовке крутнули шестигранником что нибудь?

  20. #20
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    Это же кем надо быть, дабы 40 бар давать. Это Заказчик потребовал 40 бар? По всем правилам при опрессовке надо ставить заглушки. Производитель здесь ни при чём.
    Про заглушки при опрессовке где почитать?Кондиционеры Хайер кассеты,труба-3/8,3/4.трасса 30+м.(2шт)Может чьи то китайские ручки плохо закрыли вентиль?