  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Правильно. Сплит-системы тестируются при 43*С окружающей и +20 и выходим на 63.
    Я понимаю, что производители сейчас экономят на теплообменнке, но не до такой же степени, ну хотя бы 15*К.
    Может из практиков, кто скажет какие сейчас циферки по дельте конденсатора.

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    подели на 1,25 и увидишь сколько может быть расчётное.
    На коэффициент умножают, а не делят. 410 не занимаюсь, но вроде запомнилась циферка 4,15 мПа.
    Посмотрел фото шильдиков кондиционеров на 410, максимальное давление на высокой стороне 4.15 и 4.2 мПа.
    Последний раз редактировалось mihail97; 16.02.2023 в 17:52.

  3. #43
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Если бы вентиль травил,то наружный блок был бы пустой.Даже при небольшой утечке, сколько он ехал, сколько на складах валялся,его же не прям с конвейера на монтаж привезли.
    Может и был пустой,кто его проверять будет.Опрессовали,дозаправ или и алга.


    SSA,Где поглядеть?

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    Что это +20 ?
    дельта между температурой окружающей среды и темп. конденсации.

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Может и был пустой,кто его проверять будет.Опрессовали,дозаправ или и алга.
    Вот потихоньку и выясняется что и почему....

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    Мне интересен сам регламент опрессовки документально. А не "одна баба сказала". температура конденсации R-410A при работе должна быть в районе 45 град Это =26,25бар Проверка на прочность=26,25 х 1,25 =32,8 бара. Откуда взялось 40 бар? Документы в студию!
    например для спиральника, максимальное рабочие давление 41.8 бар, конденсация 65*С. Если хочешь испытывать по госту надо умножить на коэффициент (не помню сколько).
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg кон.jpg (233.6 Кб, Просмотров: 6)

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Может и был пустой,кто его проверять будет.Опрессовали,дозаправ или и алга.


    SSA,Где поглядеть?

    А неужели трудно проверить давление хладона в системе при открытии вентелей после вакуумирования? Есть таблица давлений в зависимостьи от температуры, сверить давление 410 при температуре наружнего блока, если соответствует давлению по таблице, то никакой азот в систему не проник, ну а если проник, то давление в системе при неработающем внешнем блоке по любому будет выше, чем указано в таблице для данной температуры.

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Если хочешь испытывать по госту надо умножить на коэффициент (не помню сколько).
    писал уже 1,25. Не думал, что у спиральников такие запредельные температуры конденсации в допусках.

  9. #49
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Wladimir56, Все это понятно,только после вакуума была дозаправка а потом открыты порты.Ну и то что давление было выше температуры тоже помогло в диагностике.

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    писал уже 1,25. Не думал, что у спиральников такие запредельные температуры конденсации в допусках.
    А возьми битцер на 404, чуточку поменьше 62°С конденсация. А максимально допустимое давление 32 бар.

  11. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    дельта между температурой окружающей среды и темп. конденсации.
    поправь меня: бралась Токр. воздуха=30 град+15град. дельта=Тконд=45град.

  12. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    поправь меня: бралась Токр. воздуха=30 град+15град. дельта=Тконд=45град.
    Да так.
    А теперь представь себе работу кондиционера, где температура воздуха в тени 50°С

  13. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Wladimir56, Все это понятно,только после вакуума была дозаправка а потом открыты порты.Ну и то что давление было выше температуры тоже помогло в диагностике.
    На ошибках учатся, меня ещё до монтажей научили, закрыл вентиль на агрегате, ставь заглушку с медной шайбой или запаивай трубки, иначе ни как.

  14. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    15град. дельта
    извиняюсь-это полный температурный напор.
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    представь себе работу кондиционера, где температура воздуха в тени 50°С
    и где это у вас такие температуры?

  15. #55
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,490

    По умолчанию

    а.борисыч, про документы.
    В кондиционировании опрессовка есть ТОЛЬКО в инструкциях по монтажу мультизон. Для проверки качества монтажа фреоновой трассы.
    Давление опрессовки у дайкина - 42bar, у остальных - 41,5bar.

  16. #56

    По умолчанию

    благодарю за инфу.

  17. #57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение

    и где это у вас такие температуры?
    А, что конденционеры проектируют для наших северных районов.

  18. #58

    По умолчанию

    к этому я и клоню. Что нах такие давления опрессовки в наших широтах.

  19. #59

    По умолчанию

    где это у вас такие температуры?
    если поискать то запросто... К примеру в июле когда солнце почти круглосуточно жарит, кто замерял температуру около глухой кирпичной стены на солнечной стороне на уровне второго этажа?