    Система DAIKIN VRV3 включена в общую систему диспетчеризации объекта.

    Если подключить чекер к клеммам :
    INDOOR UNIT (F1, F2), без отключения сети OTHER UNIT (F1, F2) диспетчеризации,
    то чекер не работает - появляются другие блоки, от других кондиционеров.



    Посторонние блоки:
    НБ - 1 шт, ВБ - 7 шт.

    Система DAIKIN VRV3:
    НБ - 2 шт, ВБ - 11 шт.
    нормально работает с чекером, подключенным ВМЕСТО сети диспетчеризации к клеммам OTHER UNIT (F1, F2).


  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    может ли система диспетчеризации приводить к сбою обмена данных в системе vrv daikin, в результате чего во время возврата масла 10 мин через 3 часа некоторые ееv не открываются, возврат масла не полный, поэтому инв. компрессоры выходят из строя.

    примечание.
    при монтаже экран не соединён до последнего блока -300м, обрывается на 50м, 250м не доступны.

    во время масловозврата, чекером было видно, что некоторые eev в период 10 мин не открыты,
    т.е. являются масляными ловушками.

    Возможно, источниками помех являются тф репитеры GSM, их много в помещениях, т.к. много железа.