здраствуйте, меня интерисует вопрос, может ли ктото из вас собрать каскадную систему охлаждения, ну к примеру, на выходе должна быть температура от -80 и ниже, объём камеры как в обычном холодильнике???
здраствуйте, меня интерисует вопрос, может ли ктото из вас собрать каскадную систему охлаждения, ну к примеру, на выходе должна быть температура от -80 и ниже, объём камеры как в обычном холодильнике???
олег соцен,собрать-затруднительно,а вот найти по инету и приобрести термокамеру с каскадной установкой на -80 -100 гр вполне возможно ,но довольно накладно я к тому ,жидкий азот вас не устроил?
все зависит от полноты налитого стакана, и вашего желания тратить деньги на оборудование. так что думайте, в наше время все реально, и -100 не предел.
олег,а ведь ты этот вопрос давно уже задаёшь.. неужели не нашёл ничего?))
И сколько будет стоить собрать такую камеру или дайте ссылок на такие камеры, чтото у меня с поиском худо
http://www.google.ru Рулит. Как говорится найдется все... Когда заходишь на сайт - написано "Форум Холодильщиков". Ты, уважаемый, таковым не являешься... Что мы тебе должны выложить?
Набери в google холодильники для хронения крови.
Помогите пожалуйста разобраться по простому, в двух словах принцип действия двойной каскадной компрессорной системы. Сейчас столкнулся и приходится только догадываться. Фирма производитель низко-темперарурного шкафа Juan
dimarik, по простому: два контура. и испаритель первого контура охлаждает конденсатор второго контура.
виноват, исправлюсь((
Есть вариант (каскадный однопоточный цикл проф.Клименко, ~1965 г) один герметичный компрессор типа ХКВ-6, ХКВ-8, Tecumsen, Aspera и т.д. с промежуточным дросселированием, смесь хладагентов. Вот несколько систем W=180 Вт To=-70C Qo=60 Вт
W=550 Вт To=-70C Qo=180 Вт
W=600 Вт To=-133C Qo=60 Вт
W=550 Вт To=-173C Qo=10 Вт
Прошу уважаемое сообщество высказаться по приведенным характеристикам, если можно сравнить с известными. (Обычно указывают косвенный параметр-время выхода на режим)
дополнение W=550 Вт To=-183С Qo=10 Вт
W=550 Вт To=-195C Qo~2.5 Вт
Прошу извинить если что не так, сами видите "новичок"
Нужен проект каскадной установки на 50кВт. R 23, Р=50 kW, t°₀=-75R 23. Р=50 kW, t°₀=-75°C, t°c=-20°C, Δt=8°K, , t°c=-20°C, Δt=8°K, Температура в камере стало быть -68С. Климатическая камера.
Нужен расчёт, подбор комплектующих, гидравл. и эл. схемы. Желательно авторский надзор.
Просьба откликаться тем, кто реально делал подобные проекты и может помочь.
Ещё просьба не отправлять меня в фирмы, на этом специализарующиеся. Мне нужен проект, а не установка.
не сказал самого главного.. а оплата?
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Социальные закладки