  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию Электросварка - полуавтомат.

    Электросварка - полуавтомат:

    https://youtu.be/unbQh3W0gFA

    Допускается ли применение электро сварки вместо пайки медных труб в холодильнои контуре?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Допускается ли применение электро сварки вместо пайки

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Чё ж так категорично то?
    Все зависит от применяемых материалов.
    Если контур из нержавейки, то почему бы и нет? Замучишься толстую нержу паять!

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Чё ж так категорично то?
    Все зависит от применяемых материалов.
    Так он пишет для медных труб

  5. #5
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Допускается ли применение электро сварки вместо пайки медных труб в холодильнои контуре?
    Насколько знаю, рвёт варенные медные теплообменники в условиях перепада температур аккурат по шву...

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Так он пишет для медных труб
    Не внимательно прочитал.
    Сорри!

  7. #7
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,306

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Допускается ли применение электро сварки вместо пайки медных труб в холодильнои контуре?
    Вполне допускается. Только не таким аппаратом. TIG- сварка однако нужна

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Насколько знаю, рвёт варенные медные теплообменники в условиях перепада температур аккурат по шву...
    Спасибо за толковый ответ.

    Был случай - трещина на трубе уравнивания ТРВ, спустя 2 года после пайки серебром.



    Вибрации нет, почему трещина появилась?

  9. #9
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,306

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Был случай - трещина на трубе уравнивания ТРВ, спустя 2 года после пайки серебром.
    Трубка не спаяна, а "засрана". Для ремонта трещин на трубках самый простой способ - зачистить место повреждения, обезжирить, обмотать медным проводом 1,5-2,5 кв. мм, с перекрытием места трещины 5-10 мм, а сверху запаять ПСР или по бедности ПМФ хорошо прогревая. Такой способ ремонта работает.
    Обмерзает трубка уравнивания - непорядок...

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Вибрации нет, почему трещина появилась?
    сломали когда гнули

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Обмерзает трубка уравнивания
    сифон ссытся?


    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Допускается ли применение электро сварки
    можно но на стальных трубах

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    вместо пайки медных труб
    а проволка какая иль электроды?

  11. #11
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,306

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    сифон ссытся?
    Обычно частичная утечка из термобаллона или неисправная(забитая) дюза - часть хладагента идет через дюзу, часть через уравнивание. Думаю также возможен вариант частичной утечки через зазор в корпусе в месте прохода штока ТРВ.

  12. #12

    По умолчанию

    Паянное соединение, при необходимости, допускает разборку без разрушения деталей, в отличии от сварки. имхо

  13. #13
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Обычно частичная утечка из термобаллона или неисправная(забитая) дюза - часть хладагента идет через дюзу, часть через уравнивание. Думаю также возможен вариант частичной утечки через зазор в корпусе в месте прохода штока ТРВ.
    А что такое частичная утечка из термобаллона и как она диагностируется?Ну и про утечку через уравнитель тоже какая то сказка.

  14. #14

    По умолчанию

    Утечка из термобаллона наврятли, тогда бы трв заткнулось.
    всегда считал в этом случае утечка через "сальник" штока-жидкость частично попадает через уравнивательную трубку на всас, вот и обмерзает

  15. #15
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    А что такое частичная утечка из термобаллона и как она диагностируется?
    На обычных терморегуляторах типа 112-133 всё очень просто: он (термик) перестаёт адекватно срабатывать на отключение. С ТРВ работал немного, но они при частичной утечке начинают плавать. В лабораторных условиях всё диагностируется, я же на глазок: если на сильфонной трубке или термобаллоне зеленый налёт появился - нахер с пляжу.

  16. #16
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Утечка из термобаллона наврятли, тогда бы трв заткнулось.
    всегда считал в этом случае утечка через "сальник" штока-жидкость частично попадает через уравнивательную трубку на всас, вот и обмерзает
    Про термобаллон согласен,про утечку по сальнику сложно проверить,только если менять на точно такой же и сравнивать.

  17. #17
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    На обычных терморегуляторах типа 112-133 всё очень просто: он (термик) перестаёт адекватно срабатывать на отключение. С ТРВ работал немного, но они при частичной утечке начинают плавать. В лабораторных условиях всё диагностируется, я же на глазок: если на сильфонной трубке или термобаллоне зеленый налёт появился - нахер с пляжу.
    Там столько газа что либо он есть,либо его нет.А в термостате без баллона ещё меньше.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Про термобаллон согласен,про утечку по сальнику сложно проверить,только если менять на точно такой же и сравнивать.
    Да, меняется на новое трв, они ведь не разборные. Про утечку по "сальнику" прочитал ещё давно, когда читал инструкции по монтажу, уравнивательная трубка впаивается во всас, дальше, чем закреплен термобаллон, чтоб в меньшей степени нарушить работу трв при утечке по "сальнику".

  19. #19
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    kop, в твоём профиле не указано: получал какое-либо холодильное образование?

  20. #20
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    kop, в твоём профиле не указано: получал какое-либо холодильное образование?
    Да,но к данной теме это не имеет отношения.