Тема: CU-B28DBE8 - установка однофазного компрессора вместо 3 фазного. .

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию CU-B28DBE8 - установка однофазного компрессора вместо 3 фазного. .

    CU-B28DBE8 - ошибочно приобретен однофазный компрессор вместо трехфазного.
    Конечно, мигает LED 2,3 - сверхток (реально 5А) .

    Был:



    Стал:



    Какие переделки надо выполнить?
    1 - Загрубить токомер
    2- установить кондер фазосдвигающий.
    Какой?
    3 - контактор заменить.

    Что еще упустил?

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    Пропустить через CT пусковую или рабочую обмотку, а не общий провод.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novohod Посмотреть сообщение
    Пропустить через CT пусковую или рабочую обмотку, а не общий провод.
    novoholod, предположение ошибочное.

    Токомерный тр-р установлен в разрыв L1-U.
    Токомер должен измерять ток в рабочей обмотке однофазного компрессора, токомер загрубить в 2 раза.

    Автомат в эл. щите придется увеличить.
    На сколько?



    Необходимо установить зимний комплект, т. к. пользователь желает включать кондей на холод зимой.
    Подогрев картера есть, а FAN крутится максимально при Тул=0С.

    Контроль фаз есть в таблице аварий - F30.
    Прийдется его как то обманывать.

    Хватит ли производительности компрессора?
    Вот в чем главный вопрос.

    Надо установить кислотный фильтр, тк система R410 была долгое время разгазована, около полгода.

    Надо мыть трассу, иначе весь мусор окажется в EEV.

    Кондею 14 лет.
    Есть ли смысл его реанимации?

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Попробую посмотреть принципиальную схему в понедельник-вторник.
    Посмотри обвязку разъёма CN-CT.
    Фазосдвигающий кондер и автомат - по мануалу на компрессор.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Попробую посмотреть принципиальную схему в понедельник-вторник.
    Посмотри обвязку разъёма CN-CT.
    Фазосдвигающий кондер и автомат - по мануалу на компрессор.
    Неужели есть шанс запуска однофазного компрессора:
    Toshiba PA330X3CS-4MU1 (R410a)
    Тип компрессора Роторный
    Хладагент R410a
    Холодопроизводительность, Вт
    (R410a, ASHRAE,
    Tи +7.2°C, Tк +54.4°C)
    8220
    Объем, см3 32.6
    Температурный режим HBP
    Пусковой момент HST - высокий пусковой момент
    Диапазон температурных испарений -10…+12°C
    Напряжение питания 220-240В, 50Гц
    Вес, кг. 22.5
    http://icehol.ru/products/vozdushnye...onditsionerov/

    вместо трехфазного?

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    По таблице на сайте
    подбор аналога правильный.
    https://www.compressor-torg.ru/other...u-b28dbe8.html

    В реале компрессоры на разное напряжение, об этом продавец умолчал.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Скрин с сайта:

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    В инструкции пользователя указан диапазон работы на холод зимой до (-10С).
    Есть подогрев картера.



    Надо ли установить дополнительный замедлитель вентилятора?

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    По таблице на сайте
    подбор аналога правильный.
    https://www.compressor-torg.ru/other...u-b28dbe8.html

    В реале компрессоры на разное напряжение, об этом продавец умолчал.
    Внимание.
    На сайте https://www.compressor-torg.ru - жулики!
    Сознательно вводят покупателя в заблуждение.

    3.02.23 в 14:15.
    Менеджер по тф 8-495-232-3536 признался, что указанный на сайте аналог - ошибочный.

    Другого аналога на 380V нет.
    Никаких рекомендаций по установке компрессора 220V не дал, вернуть деньги отказался.

    Сообщил, что паяный компрессор возврату и обмену не подлежит.

  10. #10
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    Купите пусковой конденсатор.
    Нейтраль пустите напрямую.
    Фазу через три полюса контактора, в параллель, чтоб не менять контактор на более мощный.
    Пусковую или рабочую обмотку через СТ, чтоб не было превышения по току.
    Ну, или страдайте дальше)

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novohod Посмотреть сообщение
    Купите пусковой конденсатор.
    Нейтраль пустите напрямую.
    Фазу через три полюса контактора, в параллель, чтоб не менять контактор на более мощный.
    Пусковую или рабочую обмотку через СТ, чтоб не было превышения по току.
    Все как всегда - денег нет.
    Сделайте так, чтоб работало, с минимальными финансовыми затратами.

    Т. е доработка доп. зимником отпадает, картонка пойдет до весны.

    Фазосдвигающая цепь ест меньший ток, использовать ее для контроля тока компрессора.

    Зашунтировать токовый тр-р резиком - вот и отупеет.

    Сомневаюсь, что по мощности, по производительности предоставленный компрессор, такой же, как оригинал.

    Параметры оригинального компрессора неизвестны.

  12. #12
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    Параметры оригинального легко гуглятся
    https://industrial.panasonic.com/ww/...ls/5JS330PBA21
    Пусковой конденсатор 55мкФ.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение

    Токомерный тр-р установлен в разрыв L1-U.
    Токомер должен измерять ток в рабочей обмотке однофазного компрессора, токомер загрубить в 2 раза.

    Раз токомер на одной фазе, значит в данном сплите предусмотрена установка однофазного компрессора.

    Автомат в эл. щите придется увеличить.
    На сколько?

    По потребляемому пусковому току.

    Необходимо установить зимний комплект, т. к. пользователь желает включать кондей на холод зимой.
    Подогрев картера есть, а FAN крутится максимально при Тул=0С.

    раньше его небыло, зачем ставить сейчас.


    Контроль фаз есть в таблице аварий - F30.
    Прийдется его как то обманывать.

    Кроме компрессора вентилятор на трех фазах? Если нет, то он просто шунтируется по исполнительным ключам (контактам)


    Хватит ли производительности компрессора?
    Вот в чем главный вопрос.

    Хватит.

    Надо установить кислотный фильтр, тк система R410 была долгое время разгазована, около полгода.

    Надо мыть трассу, иначе весь мусор окажется в EEV.

    А что, трасса была вскрыта сосем?

    Кондею 14 лет.
    Есть ли смысл его реанимации?
    Есть.

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Компрессор PA331X3CS-4MU1 - конденсатор 55 мкф 400 В.
    На 330-го у меня данных нет.

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wladimir56 Посмотреть сообщение
    Есть.
    Wladimir56 спасибо за напутствие.
    Позже отчитаюсь о результате.

    Насчет одного токового тр-ра верное замечание, встречались схемы с двумя тр-рами, не придавал этому значения.

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    novohod, а ничё, что платы у трехфазного и однофазного одинаковы и отличаются наличием/отсутствием некоторых элементов?

  17. #17
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Компрессор PA331X3CS-4MU1 - конденсатор 55 мкф 400 В.
    На 330-го у меня данных нет.
    SSA, спасибо за подсказку.
    А ведь я смотрел на резинку, увидел неверную фазировку - ( U, V, W), не соответствовавшую маркировке фаз контактора.


    А буковки ( C, R, S) пропустил мимо, мысль об ошибочном компрессоре появилась через 1 час.
    Я был уверен, что контактор залип, либо оборвался. Либо провод тонкий, просадка под нагрузкой.
    Разницы в токах по двум фазам не было 5A,5A.
    Напряжение под нагрузкой 2 сек было 380,390,400V.
    Потом сомневался в токомере и плате. И от безнадеги решил глянуть на шильдик - обалдел...

  18. #18

    По умолчанию

    Появился еще вопрос. С новым компрессором пускового рэле и пускового конденсатора разве небыло? По уму они должны идти в комплекте. Если их небыло, то с пусковым конденсатором надо искать и пусковое рэле.

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Wladimir56, это ж ротационный компрессор, а не поршневой от бытового холодильника. В комплекте ни реле, никонденсатор не идут.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение


    Wladimir56
    , это ж ротационный компрессор, а не поршневой от бытового холодильника. В комплекте ни реле, никонденсатор не идут.
    Понгятно. Сколько работаю ни разу не покупал сам такие компрессора, поручал это заказчику. Да и менял на сплитах всего два раза в обоих случаях были трехфазники. Кстати последний случай замены был очень поучителен. После замены, заправки по весу сразу всплыла проблема, хладон жидкарем прскочил обратно во внутренний блок. Как будто внутренний недоразмерный. Открыл внутренний блок, а там ...... Вобщем после купания и чистки все стало на свои места.
    FBT, Имей это в виду. А пусковое и конденцатор всеравно нужны.