Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 36 из 36

Тема: CU-B28DBE8 - установка однофазного компрессора вместо 3 фазного. .

  1. #21
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wladimir56 Посмотреть сообщение
    ...Сколько работаю ни разу не покупал сам такие компрессора, поручал это заказчику.
    FBT, Имей это в виду. А пусковое и конденцатор всеравно нужны.
    Доверяй, но проверяй.
    В конечном итоге,
    виноват сервисник, который не убедился в правильности подбора компрессора и в состоянии грязого испарителя, который тоже придется мыть, чтобы новый компрессор не заклинил так же.
    Утечку тоже надо найти и устранить.
    Контактор штатный:


  2. #22

    По умолчанию

    [QUOTE=FBT;672628]


    Контактор штатный:


    Штатный контактор не заменит пусковое реле на однофазном компрессоре, надеюсь это понятно. На пусковой обмотке напряжение через пусковой конденцатор только на запуске, потом отключается.

  3. #23

    По умолчанию

    [QUOTE=Wladimir56;672696]
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение


    Контактор штатный:


    Штатный контактор не заменит пусковое реле на однофазном компрессоре, надеюсь это понятно. На пусковой обмотке напряжение через пусковой конденцатор только на запуске, потом отключается.
    Я конечно не занимаюсь кондиционированием, но уверен без контактора тут не обойтись, а без пускового реле легко.

  4. #24
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Wladimir56, ну, нет пускового, как такового, реле в кондиционерах.
    Просто есть реле (контактор), которое включает/выключает питание на компрессор.

  5. #25
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    И, пусковой обмотки нет.
    Есть постоянно включенные рабочая и, через конденсатор - фазосдвигающая.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение

    И, пусковой обмотки нет.
    Есть постоянно включенные рабочая и, через конденсатор - фазосдвигающая.

    О дела, Сколько обслуживал кондиционеры, видел реле, похожие на пусковые, как на поршневых 2х квт компрессорах, так и думал , что это пусковые реле. Пилил моторы с кондиционеров,ротационные, видел основную и пусковую обмотки, проволка в разы отличается. Фазоздвигающие на них были по 45 -55 мкф. Даже не задумывался что они включены в постоянку. Надо восполнить этот пробел в своих знаниях...

  7. #27
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Надо восполнить этот пробел в своих знаниях

  8. #28
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Wladimir56, не расстраивайся, вспомни поговорку: "Век живи, век учись - дураком помрёшь!"

  9. #29
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wladimir56 Посмотреть сообщение
    ...Даже не задумывался что они включены в постоянку...
    Секретная схема холодильника Danfoss. Отличается от кондея отсутствием пускового реле:


    Импульс от заряда "Кандëр" 50 мкФ достаточен для старта компрессора.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=38241&page=3

  10. #30
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Импульс от заряда "Кандëр" 50 мкФ достаточен для старта компрессора.
    FBT, лучше б ты не писал этого...))
    Потому как ты говоришь про старт, а в схеме твоей кондёр рабочий. )))
    Зажаришь вспомогательную...)
    Последний раз редактировалось mixvarn; 05.02.2023 в 01:33.

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Секретная схема холодильника Danfoss. Отличается от кондея отсутствием пускового реле:...
    А зачем тогда нарисовал прямоугольник с надписью реле. Интересно бы увидеть первоисточник.
    Схема запуска советской стиралки (или проверка холодильщиком бытового компрессора) и никакого конденсатора не требуется.

    Пуск ротационных и спиральных компрессоров разгруженный, и поэтому из стандартной схемы убирается цепь с замыкающим контактом пускового реле с пусковым конденсатором, остаётся только рабочий. Не требуется увеличение пускового момента, а соответственно увеличение емкости.

  12. #32

    По умолчанию

    Всё очень просто. Ток идёт туда где меньше сопротивление. При повышении нагрузки включается вспомогательная или пусковая (как удобно называть) обмотка через конденсатор. при нормальном режиме работы оборудования конденсатор работает при пуске компрессора. Это старейшая и простая схема подключения двигателя.

  13. #33

    По умолчанию

    FBT, опять заставил освежить память.
    Схемка отличается от твоей, от данфосс для поршневых компрессоров МТ ( могут работать в режиме АС), с капиляркой или трв, но без соленоида, с перепуском высокого на низкую сторону.
    цепь рабочий конденсатор - вспомогательная обмотка включена под напряжение всегда .
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось mihail97; 05.02.2023 в 09:32.

  14. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Всё очень просто. Ток идёт туда где меньше сопротивление. При повышении нагрузки включается вспомогательная или пусковая (как удобно называть) обмотка через конденсатор. при нормальном режиме работы оборудования конденсатор работает при пуске компрессора. Это старейшая и простая схема подключения двигателя.
    Это, если пусковое токовое, а если напряжения? Просто пусковое устройство срабатывает при появлении напряжения на компрессоре.

  15. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    FBT


    цепь рабочий конденсатор - вспомогательная обмотка включена под напряжение всегда .

    Это что получается, когда термостат отключает компрессор, то постоянно включенная вспомогательная обмотка начинает работать , как резонансный трансформатор, увеличивая добротность контура? Наверно так, или есть этому другое объяснение?

  16. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wladimir56 Посмотреть сообщение
    Это что получается, когда термостат отключает компрессор, то постоянно включенная вспомогательная обмотка начинает работать , как резонансный трансформатор, увеличивая добротность контура? Наверно так, или есть этому другое объяснение?
    У данфосса объяснение не нашел, а на ум приходит только уменьшение пускового тока, т.к. нет броска зарядного тока. Правда и пусковой момент чуть меньше, главное, чтоб был больше статического момента нагрузки. Конденсатор в цепи переменного тока постоянно обменивается энергией с эл.цепью.
    Последний раз редактировалось mihail97; 05.02.2023 в 11:33.