Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Намерзает лед на внутреннем блоке с зимним комплектом

  1. #1

    По умолчанию Намерзает лед на внутреннем блоке с зимним комплектом

    Здравствуйте! Кондиционер Daikin FTYN35L/RYN35L/-40, установлен в серверной ( с зимним комплектом). Половина зимы отработал нормально, в январе намерз лед на внутреннем блоке. После отключения на насколько часов, для оттайки льда, запустили без ошибок, отработал три недели и ситуация повторилась. Какая причина может быть? Внешняя температура среды -10 до -35. В летний период отработал нормально.

  2. #2

    По умолчанию

    Проверьте работу РДК

  3. #3

    По умолчанию

    Может быть два варианта.
    1 Возможно недостаточно фреона.
    2 Возможно не правильно отрегулировано или неправильно работает РД включающее вентилятор конденсатора.

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    675

    По умолчанию

    Ну и внутрянку почистить не помешает.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    факингу как и грыгорию посрать на -1..-6 С на испарителе около 30 мин.
    Зимник не помогает, если в северной нет теплопритоков.
    ваш копетан очевидность.