Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Carrier DS5BX-018E (1.5TON) не вкл. компрессор и FAN.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию Carrier DS5BX-018E (1.5TON) не вкл. компрессор и FAN.

    Carrier DS5BX-018E (1.5TON) не вкл.
    В эксплуатации 10 лет.

    От ВБ приходит команда на вкл: АС 24V,
    Но до платы АС 24V не доходит, т. к. датчик LP оборван, давление в стоячем контуре: P=4 Bar при Тул= -2С.

    Неисправен, оборван датчик LP:
    PS80-02-F... ... 3
    Pmax 17B





    Допускается ли установка аналогичного датчика LP:
    PS 80-02F0074 22-07
    Pmax 43B

    Проверено:
    Р=1.6Bar - замкнут контакт
    P=1.5 Bar - разомкнут контакт.

    Надо ли установить зимний комплект?
    Эксплуатация на холод круглый год.

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию


    Датчики, вроде бы, одинаковы,
    Но оригинал:
    Pmax=17 Bar.
    Аналог:
    Pmax=41 BAr.

    Datasheet на датчики отсутствует.
    Где зашифровано давление срабатывания датчиков - неизвестно.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Схема:

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Где зашифровано давление срабатывания датчиков - неизвестно.
    Поищи по второй строчке.