Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 35 из 35

Тема: Liebherr CP40030 срабатывает Alarm

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kaavain Посмотреть сообщение
    Понятно. Спасибо. Может решусь.
    Да нечего тут бояться, я здравый человек не посоветую сомнительных или губительных для холодильника методов ремонта.
    972bb070b87711e5983dc80aa932b82b_0135db80252e11e89104bb000bb757a9.jpg
    Вот клапан к примеру отсоедини от него провода и дай 220в на пол сек.

  2. #22
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Губернатор Посмотреть сообщение
    Потом включи и смотреть что будет.
    Немножко отвлеку вас, господа...


  3. #23

    По умолчанию

    А нет у кого схемы блока управления? Или хотя бы подключения к нему датчиков? Залез сегодня, поотключал разъемы, померял сопротивление - ни на одном из них не обнаружил ничего близкого к 100кОм, что должно быть при -20 градусов. Хотел понять какой из них датчик морозилки.

  4. #24
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kaavain Посмотреть сообщение
    А нет у кого схемы блока управления?
    Kaavain, иногда могут предоставить такую схему, что пойдёте тропой Сусанина. А могут дать реальную схему, но из-за того, что на заводе-изготовителе цвета перепутали, пойдёте в омут с камнем.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kaavain Посмотреть сообщение
    А нет у кого схемы блока управления? Или хотя бы подключения к нему датчиков? Залез сегодня, поотключал разъемы, померял сопротивление - ни на одном из них не обнаружил ничего близкого к 100кОм, что должно быть при -20 градусов. Хотел понять какой из них датчик морозилки.
    Уматовый Вы типаж. Вам предлагается начать с малого, а Вам всё бы менять, купить, потратить деньги...
    • Начни с прочистки клапана.
    • Проверь питание клапана.
    • Проверь работу вентилятора морозилки. (Может крутиться постоянно, бывает медленнее чем обычно, от чего его не слышно.)


    Хочешь определить какой датчик морозилки в подключении к модулю?

    Зачем тебе схема для этого????? Грей рукой датчик в морозильном отделении и проводи замеры, до того как грел померь, и после нагрева. Вот тебе и схема определения датчика м.к. в колодке на модуле.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Губернатор Посмотреть сообщение
    Уматовый Вы типаж. Вам предлагается начать с малого, а Вам всё бы менять, купить, потратить деньги...
    • Начни с прочистки клапана.
    • Проверь питание клапана.
    • Проверь работу вентилятора морозилки. (Может крутиться постоянно, бывает медленнее чем обычно, от чего его не слышно.)


    Хочешь определить какой датчик морозилки в подключении к модулю?

    Зачем тебе схема для этого????? Грей рукой датчик в морозильном отделении и проводи замеры, до того как грел померь, и после нагрева. Вот тебе и схема определения датчика м.к. в колодке на модуле.
    Дык вот явно датчик морозилки того-с, так как должен быть порядка 100кОм, а ни в одним из разъемов и близко нет. Вот и хотел убедиться, имея схему, что вот он - его разъем и вот в нем вместо 100 кОм 15 всего.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    29.09.2011
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Когда срабатывает Alarm, кнопка SuperFrost мигает? Мигают какие нибудь светодиоды температуры? Или просто Звуковая сигнализация одна работает?

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    29.09.2011
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Сопротивление 100 кОм датчик покажет при температуре ниже -30 по Цельсию, а при +25 градусах сопротивление датчика должно быть 4,7 кОм

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от техник Посмотреть сообщение
    Когда срабатывает Alarm, кнопка SuperFrost мигает? Мигают какие нибудь светодиоды температуры? Или просто Звуковая сигнализация одна работает?
    Нет, только колокольчик мигает, жмешь - остается гореть. Потом гаснет. И так заново - может 3 раза в день, может 1.

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    29.09.2011
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kaavain Посмотреть сообщение
    Нет, только колокольчик мигает, жмешь - остается гореть. Потом гаснет. И так заново - может 3 раза в день, может 1.
    Это сигнализация повышения температуры в морозильной камере. Возможные причины: 1) неисправен датчик температуры воздуха в морозильной камере. Можно проверить, положив рядом с датчиком термометр, если температура на нем ниже заданной, то возможно неисправен датчик. Если t действительно высокая, то возможно это утечка газа, или неисправность компрессора или неисправность клапана.

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от техник Посмотреть сообщение
    Это сигнализация повышения температуры в морозильной камере. Возможные причины: 1) неисправен датчик температуры воздуха в морозильной камере. Можно проверить, положив рядом с датчиком термометр, если температура на нем ниже заданной, то возможно неисправен датчик. Если t действительно высокая, то возможно это утечка газа, или неисправность компрессора или неисправность клапана.
    Вот! В том-то и дело! Грешу на датчик, так как дерьмометр спиртовой показывает -30 в морозилке. Если сигнализация реагирует только на ПОВЫШЕНИЕ - то 100% это датчик. А если на РАСХОЖДЕНИЕ то и другие варианты. Вопрос в том, какой разъем датчика МК (проверить тестером) и реагирует он на повышение или в принципе несоответствие.

  12. #32
    Пользователь
    Регистрация
    29.09.2011
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Разъём белого цвета с торца (рядом с ним разъём датчика испарителя холодильной камеры зеленого цвета). Реагирует на повышение t, если датчик замкнут или в обрыве будет мигать ошибка на панели. Я бы спросил у знакомых тестер с функцией измерения температуры и замерил бы t на самом датчике в морозилке (например закрепил бы скотчем) он и работе мешать не будет и можно следить за t не открывая дверь.

  13. #33

    По умолчанию

    Большой спасиб!
    Я положил в морозилку дерьмометр обычный спиртовой, он кажет порядка -30. При этом на тех разъёмах нигде не было даже близко к 100 кОм. Теперь измерю прицельно белый.

    Короче у меня с одного торца только 2 разъема, ни зеленых ни белых - один с синей точкой, второй непонятно с какой. Но похожи - два провода. Еще один на плате тоже с 2 проводами.

    С другого конца тоже 2 разъема но там 4 и 3 провода, это явно не датчики. Те что с торца - один кажет 43 кОм, второй 22 кОм, в морозилке -30, то есть явно что-то нето.

  14. #34
    Пользователь
    Регистрация
    29.09.2011
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Тот, что с краю

  15. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от техник Посмотреть сообщение
    Тот, что с краю
    Да, спасибо. Уже нарыл схему подключения для этой платы. Он самый, нижний, и 40 кОм при -30. Попробую датчик откусить и новый прикрутить.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12