Тема: Зачем вторичная обмотка силового тр-ра заземлена?

  1. #61
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Предки стали гореть в последний год.
    за пять лет многое могло случиться, в т.ч. доп нагрузку повесить
    А напряжение сети таки смотрели?

  2. #62
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Контакторы из строя не выходят, дело не в контакторах.
    как это как это
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    после замены двух контакторов треугольника

  3. #63
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    за пять лет многое могло случиться, в т.ч. доп нагрузку повесить
    А напряжение сети таки смотрели?
    Дефект эпизодический, на звезде, при старте, предок 1А не горел никогда.

    Горел иногда в момент вкл треугольника обмоток компрессора.
    Просадку 380V в момент вкл треугольника не отслеживал.

    Странно, что на первом контуре, где более мощный компрессор, предок не горит.
    Ввод 380V общий на оба компрессора их управление одинаковое. Значит, и на первом контуре предок должен был гореть.

  4. #64
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    как это как это
    Просто совпадение, пошурудил жгуты при замене контакторов, может быть.
    Дефект ушел в апреле 2022,
    но вернулся в ноябре 2022.

    Я демонтированные контакторы вкл/выкл на стенде 100 раз.
    Предок не горел.

  5. #65
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    ключевое слово на ≪стенде≫

  6. #66
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    ключевое слово на ≪стенде≫
    Да, я искал следы утечки 380V-115 V на поверхности корпуса контакторов - не нашел.

  7. #67
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Контакторы из строя не выходят, дело не в контакторах.
    Да?
    Поройся в темах, я где-то выкладывал гарантированные сроки службы контакторов, реле давления, термодатчика от Climaveneta.

  8. #68
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Да?
    Поройся в темах, я где-то выкладывал гарантированные сроки службы контакторов, реле давления, термодатчика от Climaveneta.
    5 лет.
    Но в данном случае контакты не подгоревшие.