Тема: Зачем вторичная обмотка силового тр-ра заземлена?

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию Зачем вторичная обмотка силового тр-ра заземлена?

    питание чиллера: 3 фазы и земля.
    нейтраль в силовом кабеле отсутствует.

    для включения контакторов компрессора используется силовой трансформатор 400v/125v через предок 1а.

    Вторичная обмотка тр-ра соединена с корпусом чиллера только в ОДНОЙ точке - в силовом тр-ре!!!

    дефект:
    иногда сгорает предохранитель 1а.
    бывает, через 15 минут, бывает, через 1 час или через день или через 6 месяцев.
    контакторы, коммутирующие звезду на треугольник заменены.

    в последний раз предохранитель сгорел через 2 месяца, после замены контактора звезды.

    примечание.
    при питании цепи 125v от внешнего тр-ра 230v/116v,
    без заземления на корпус чиллера,
    предохранитель не сгорел 3 дня.

    Допускается ли изолирование вторичной обмотки тр-ра 125V от корпуса чиллера?

    Вангую.
    Наверняка, где-то жгут или клеммная колодка прошибает на корпус по цепи 125V.

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Сгорающий предок 1А установлен на выходе 125V из тр-ра.
    Нормальный ток 0.6А.

    Установить доп предохранитель 0.8А в разрыв заземляющего провода еще не догадался.

    Поменять концы, выходящие на нагрузку можно, но не нужно, т.к. в случае усугубления утечки на корпус в жгуте, какая- то нагрузка может вкл спонтанно.

  3. #3

    По умолчанию

    Катушка какого-нибудь соленоида, контактор вентилятора или ещё какой-то потребитель от 115 вольт имеет КЗ, берёшь эл схему и тестер - работы на час.
    Шильду в студию.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Катушка какого-нибудь соленоида, контактор вентилятора или ещё какой-то потребитель от 115 вольт имеет КЗ, берёшь эл схему и тестер - работы на час.
    Шильду в студию.
    Ах, как все просто.
    А то, что полгода с апреля 2022 по ноябрь 2022 дефекта не было после замены двух контакторов треугольника - это пустяк.

    А то, что дефекта не было после замены контактора звезды с ноября 2022г. по январь 2023г - чепуха.

    Схема соединений бесполезна, не соотвует реальности.



    По вторичке нагрузка:
    3 контактора компрессора
    2 вентилятора для эл. бокса

    Вентиляторы (2шт) отключены
    Контакторы (3шт) заменены.
    Все, больше ничего нет.
    А предок горит иногда.

    На других таких же чиллерах такого дефекта нет. Эл. питание от одного ввода.

    Дребезг контакта в питании катушки контактора исключен, т. к. предок сгорает и при коммутации и в устоявшемся режиме работы компрессора, спустя 15 мин после вкл.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Вторичная обмотка тр-ра соединена с корпусом чиллера только в ОДНОЙ точке - в силовом тр-ре!!!
    Защита от перехода высокого напряжения на низкую сторону. Проверяй трансформатор на утечку или пробой между высокой и низкой стороной.

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Сгорело за 2022 г около 20 предков от разных производителей и шустрых F и медленных Т.

    Лампу 220V/ 100w в качестве предохранителя использовать нельзя, т. к. контакторы компрессора 380V/100А в случае заниженного питания и дребезга контакта сгорят очень быстро, за пару секунд.

    Цена дребезга контакта - 200 тр.
    Уже проверено.


    SSA, огромное спасибо за подсказку.
    Надо вставлять предки во все возможные колодки по цепи 115V.
    https://holodforum.ru/showthread.php...hlight=Carrier

    Цена 5 держателей предохранителей символическая, развалиться не успеет.

    https://holodforum.ru/showthread.php?t=38425

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Лучше использовать более дорогой держатель предка, он более надежен.


  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Надо вставлять предки во все возможные колодки по цепи 115V.
    Надеюсь там есть защита от несработавшего контактора.
    А смысл от этих манипуляций? Ты же написал, что в цепи 3 контактора и 2 отключенных вентилятора, контакторы новые. Давно бы автомат поставили, вместо того чтобы 20 предохранителей менять.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    питание чиллера: 3 фазы и земля.
    нейтраль в силовом кабеле отсутствует.
    Это земля отсутствует, а нейтраль или нуль присутствует.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Надеюсь там есть защита от несработавшего контактора.
    А, если нет, то цену ремонта он уже знает.

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от алекъ Посмотреть сообщение
    защита от перехода высокого напряжения на низкую сторону.
    проверяй трансформатор на утечку или пробой между высокой и низкой стороной.
    спасибо, алекъ!
    тр-р не проверял на утечку первички на вторичку. такого дефекта в силовых тр-рах не встречалось никогда, поэтому не обратил внимание.
    Может быть поверхностная проводимость, грязь, сырость.

    согласен, именно по этой причине заземлен один конец вторичной обмотки.

    В данном случае - экран Есть, заземлен:



    решение:
    установить в цепь 115v, после предка 1а, варистор на 150v.

  12. #12

    По умолчанию

    При пробое первички на вторичку, должен срабатывать предохранитель питания первичной обмотки.

    В твоем случае внимательно просматриваются цепи и прозванивается мегометром.

    Да и ещё пусковые и рабочие токи катушки пускателя какие?

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Это земля отсутствует, а нейтраль или нуль присутствует.
    правда?
    а заземление оборудования как ?

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    FBT, а, если никому не парить моск и тупо заменить транс с утечкой на транс без утечки?
    Или, опять лисапет с квадратными колесами?

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    правда?
    а заземление оборудования как ?
    А если почитать ПУЭ.
    В России сети 380В с глухозаземленной нейтралью, обязательно должны быть три фазы и нейтраль (ноль).
    Это сейчас появились пятипроводные провода, а раньше везде три фазы и ноль.
    Но и сейчас питающий кабель часто четырехжильный.
    Ноль садили на корпус оборудования. При опасных условиях делалась по периметру комнаты шина земли и подсоединялась к контуру заземлителя.
    Последний раз редактировалось mihail97; 22.01.2023 в 11:38.

  16. #16

    По умолчанию

    А как утечка в трансе влияет на сгорание предохранителя на вторичной обмотки, что то не пойму, поясните.

  17. #17
    Местный
    Регистрация
    12.04.2013
    Сообщений
    214

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А если почитать ПУЭ.
    В России сети 380В с глухозаземленной нейтралью, обязательно должны быть три фазы и нейтраль (ноль).
    Это сейчас появились пятипроводные провода, а раньше везде три фазы и ноль.
    Но и сейчас питающий кабель часто четырехжильный.
    Ноль садили на корпус оборудования. При опасных условиях делалась по периметру комнаты шина земли и подсоединялась к контуру заземлителя.
    А Вы сами эту книжку читали? Зачем ему нейтраль, если у него нет потребителей на 220в?
    0

  18. #18
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lubitel Посмотреть сообщение
    А Вы сами эту книжку читали?
    Спасибо, заставили улыбнуться. ) Утверждать не могу, но фибрами чувствую, что у mihail97 другие эту книжку носом сопливым читали...

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lubitel Посмотреть сообщение
    А Вы сами эту книжку читали?...
    Когда то она постоянно лежала на столе и читалась, правда прежних изданий. Каждый год экзамен.
    Цитата Сообщение от lubitel Посмотреть сообщение
    ...
    Зачем ему нейтраль, если у него нет потребителей на 220в?
    Ну тогда зря придрался, извиняюсь, это уже зашито в голове — четырехжильный питающий кабель на шкаф, это три фазы и нейтраль, по новому совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводник. Как то не попадалось шкафов только 380 В.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    три фазы и нейтраль (ноль).
    нейтраль
    но не ноль
    притом ноль может и не быть глухо заземлён .