Сообщение от
FBT
Из практики -2013г.
Сплит Daikin, двухвентиляторный, модель не помню. Сила приходила на НБ. Был дождливый день.
Дефект - иногда сгорает предок 6.3А в НБ, контролирующий питание внутрянки.
Иногда сгорает через один час, иногда - через неделю.
Под подозрением - кз в межблочке.
Я вместо предка 6.3А поставил лампу 100W/220V она ЕЛЕ светилась при работающем на малых оборотах ВБ и послал коллегу теребить межблочный кабель около ВБ и по всей длине, за потолком - 30м.
Реакции никакой не было.
Но ВДРУГ появился треск из гофры межблочного кабеля.
Я колыхнул кабель, треск усугубился.
Через некоторое время гофра в 2 м от НБ потемнела и задымилась!
Появился ОГОНЁК, как из зажигалки.
Я не поверил собственным глазам, скорее дунул на него - огонь погас.
Я быстро выдернул лампу 100W/220V.
Как хорошо, что фаза пробилась на нейтраль, а не на линию связи, с последующим выгоранием платы и возгоранием чего- либо легко воспламеняющегося, рядом расположенного.
Источник замыкания и возгорания - скрутка на синей изоленте, спустя 3 года после монтажа. Синяя изолента в гофре со временем стала проводником и точкой возгорания.