Тема: Зачем вторичная обмотка силового тр-ра заземлена?

  1. #41
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Измерения в разрыв проводов 115v:
    в момент запуска контакторов:
    I=0.45a в течение 2 сек. (звезда/треуг) .
    потом i=0.16a... 0.17a.
    измерено по обоим проводам тр-ра.

    При этом два вентилятора в этой же цепи 115V отключены. Предок выгорал и без них тоже.

    На момент измерения дефекта нет, предок 1А не сгорает.

    надо цеплять логгер по току на неделю.

  2. #42
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    FBT, а с таким же успехом , как и "Зачем вторичная обмотка силового тр-ра заземлена?", можно задать и другой вопрос: Зачем одна из клемм питания контроллера (например, Carel) заземлена?
    Ответишь?
    SSA по инету мысли читает.
    Заземление необходимо для устранения статических зарядов, устранения эпизодических сбоев.

  3. #43

    По умолчанию

    А, что по поводу поста #28, почему не горят предохранители, когда ставишь новые контакторы, и причину их выхода не нашел.

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    АВ С1А AC230V
    НЕ сработал при DC24V/3A.
    Т. Е.
    P=72W. = > нагрев места утечки, расплавление выгорание изоляции.

    Потом, найдется статья:
    "Ориентировочное граничное значение мощности, которая способна вызвать возгорание горючих материалов дерева и пластмассы составляет 60 Вт..."
    Это ты подсчитал мощность всей цепи, а не мощность в точке замыкания.
    Провода точно выдержать этот ток, остаётся трансформатор, какая у него перегрузочная способность. А, что за автомат модель, он хоть был однофазный. И время в течении, которого он не отключился?

  5. #45
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Это ты подсчитал мощность всей цепи, а не мощность в точке замыкания.
    Провода точно выдержать этот ток, остаётся трансформатор, какая у него перегрузочная способность. А, что за автомат модель, он хоть был однофазный. И время в течении, которого он не отключился?
    Из практики -2013г.
    Сплит Daikin, двухвентиляторный, модель не помню. Сила приходила на НБ. Был дождливый день.

    Дефект - иногда сгорает предок 6.3А в НБ, контролирующий питание внутрянки.
    Иногда сгорает через один час, иногда - через неделю.

    Под подозрением - кз в межблочке.
    Я вместо предка 6.3А поставил лампу 100W/220V она ЕЛЕ светилась при работающем на малых оборотах ВБ и послал коллегу теребить межблочный кабель около ВБ и по всей длине, за потолком - 30м.
    Реакции никакой не было.
    Но ВДРУГ появился треск из гофры межблочного кабеля.
    Я колыхнул кабель, треск усугубился.
    Через некоторое время гофра в 2 м от НБ потемнела и задымилась!

    Появился ОГОНЁК, как из зажигалки.
    Я не поверил собственным глазам, скорее дунул на него - огонь погас.

    Я быстро выдернул лампу 100W/220V.
    Как хорошо, что фаза пробилась на нейтраль, а не на линию связи, с последующим выгоранием платы и возгоранием чего- либо легко воспламеняющегося, рядом расположенного.

    Источник замыкания и возгорания - скрутка на синей изоленте, спустя 3 года после монтажа. Синяя изолента в гофре со временем стала проводником и точкой возгорания.

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Из практики -2013г.
    Сплит Daikin, двухвентиляторный, модель не помню. Сила приходила на НБ. Был дождливый день.

    Дефект - иногда сгорает предок 6.3А в НБ, контролирующий питание внутрянки.
    Иногда сгорает через один час, иногда - через неделю.

    Под подозрением - кз в межблочке.
    Я вместо предка 6.3А поставил лампу 100W/220V она ЕЛЕ светилась при работающем на малых оборотах ВБ и послал коллегу теребить межблочный кабель около ВБ и по всей длине, за потолком - 30м.
    Реакции никакой не было.
    Но ВДРУГ появился треск из гофры межблочного кабеля.
    Я колыхнул кабель, треск усугубился.
    Через некоторое время гофра в 2 м от НБ потемнела и задымилась!

    Появился ОГОНЁК, как из зажигалки.
    Я не поверил собственным глазам, скорее дунул на него - огонь погас.

    Я быстро выдернул лампу 100W/220V.
    Как хорошо, что фаза пробилась на нейтраль, а не на линию связи, с последующим выгоранием платы и возгоранием чего- либо легко воспламеняющегося, рядом расположенного.

    Источник замыкания и возгорания - скрутка на синей изоленте, спустя 3 года после монтажа. Синяя изолента в гофре со временем стала проводником и точкой возгорания.
    И, что ты этим хочешь сказать. Вместо того, что прозвонить мегометром, придумал разную херню, хорошо, что всё закончилось хорошо.
    И в данной теме, год прошел, но как вижу цепи не прозванивал.

    Только таки ни чего не ответил по моим вопросам.

  7. #47
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    И, что ты этим хочешь сказать.
    Подтверждаю, что 100V * 0.5A =50W
    на скрутке (лампа - ограничитель тока, светила в Полнакала ) этого достаточно для возгорания изоленты и гофры.

  8. #48
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    И, что ты этим хочешь сказать. Вместо того, что прозвонить мегометром...
    Схемы нет, жгут продергиваю, созрел на новый жгут.

  9. #49

    По умолчанию

    Я тебе про Фому, а ты про Ерёму.
    Я без статей в советское время работая электриком, из практики понял при нагрузке от 100 Вт, плохой контакт повышает шанс возгорания.
    А теперь ещё раз прочитай
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...(лампа - ограничитель тока, светила в Полнакала ) ...
    У тебя, что предохранитель сгорает от уменьшение тока? Предохранитель сгорает от повышения нагрузки или от замыкания питания на землю, когда например плохой контакт переходит в к.з.
    Повышение нагрузки может быть от неправильного втягивания пускателя или межвитковое к.з обмотки катушки. Проводимость на землю легко обнаруживается мегометром.

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    АВ С1А AC230V
    НЕ сработал при DC24V/3A.
    умник
    читай как испытывают автоматы и почему не постоянным током

  11. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от deniskaf Посмотреть сообщение
    умник
    читай как испытывают автоматы и почему не постоянным током
    не всё так однозначно. он же не использует его в цепи постоянного тока в номинальном режиме. например в паспорте на распространенный ав иэк ва47-29 указывается возможность использования в цепи постоянного тока. но до 60 в. тепловой расцепитель наверное будет срабатывать также, а мгновенной с большой поправкой.
    всё дело в том, что предохранители более быстродействующие, чем автоматы. например иэк ва47-29 при 3-х кратном токе сработает от 7 до 40 сек, предохранитель siba класса f, от 0.03 до 1 сек.

  12. #52
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Не помню, озвучивал или нет, но в своё время меня приучили: если часто горят предохранители, начинай плясать от розетки. Проверяй напряжение, все контакты и сечение/качество проводов. И, вот чего... У нас на этажной площадке лампочка мерцает, но годами не меняется почему-то... )

  13. #53
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    ... У нас на этажной площадке лампочка мерцает, но годами не меняется почему-то... )
    Мудрый электрик запитал лампу 25W/230 V через диод.
    В этом случае лампа становится вечной, а мерцающий свет (25Гц) гадким, но для коридора, лестничной клетки, вполне достаточно.

    Я пробовал так запитывать гудящие соленоиды - удавалось устранить гудение без замены соленоида.

  14. #54
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Мудрый электрик запитал лампу 25W/230 V через диод.
    Вроде как мой отец по совету мудрого электрика сам и запитал... Соседи недоумевали: "Мы меняем лампочки на площадке чуть ли не каждую неделю, а у вас на площадке всегда горит свет". На нашей площадке лампочки чаще воровались, чем перегорали. Просто некоторые даже начинали думать, что у нас какие-то особенные, волшебные лампочки. ) Вот читать обычную книгу/газету/готовиться к уроку в школе на площадке мне было тяжело. А мне приходилось выходить на площадку, когда дома родители начинали ругаться или младшая сестрёнка плакала/орала. А диод поставили, потому как в начале 90-х лампочки были дефицитом.

  15. #55
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    или младшая сестрёнка плакала/орала
    Мои страдания по этому по поводу начались с первого же дня выписки её и нашей мамы из роддома. С этой козюлиной со временем научился справляться: показываешь какую-нибудь интересную кастрюльку или значок, а то и просто гаечный хромированный ключ, она притихнет, посмотрит, подумает и примет решение: орать дальше или нет. )))

  16. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    он же не использует его в цепи постоянного тока в номинальном режиме. например в паспорте на распространенный ав иэк ва47-29 указывается возможность использования в цепи постоянного тока. но до 60 в.
    он опыты ставит и утвеждает что совет гавно что бы поставить автомат.

  17. #57
    Местный
    Регистрация
    12.04.2013
    Сообщений
    214

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Подтверждаю, что 100V * 0.5A =50W
    на скрутке (лампа - ограничитель тока, светила в Полнакала ) этого достаточно для возгорания изоленты и гофры.
    Какие-то непонятные для меня расчеты. С чего вы решили, что при 100в через лампу будет течь ток 0,5а. Я так понимаю, что при таком токе 100w лампочке упадут все 220в 100/220=0,46.

  18. #58
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...
    сегодня запустил чиллер с предохранителем 2а, вместо 1а в цепи фазы 115v.
    добавил предок 1а в цепи нуля 115v.
    ток клещами через предки 0.16а.

    откинул все провода от клеммных колодок fan. колодка тоже может пробиться на корпус - будет гореть предок.
    чиллер работает нормально 2 часа.
    на улице сухо, t ул=-2с...
    После недели безаварийной круглосуточной работы,
    при -5С <Т<+2С,
    чиллер остановлен до весны.

  19. #59
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Вставлю пять копеек.
    В #4 на фото видно, что трансформатор подключен 0-400V.
    Если напряжение сети 380 и ниже то и на вторичной обмотке менее 115.
    Отсюда и повышенный ток срабатывания и выход из строя пускателей.
    ИМХО

  20. #60
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    Вставлю пять копеек.
    В #4 на фото видно, что трансформатор подключен 0-400V.
    Если напряжение сети 380 и ниже то и на вторичной обмотке менее 115.
    Отсюда и повышенный ток срабатавания и выход из строя пускателей.
    ИМХО
    Чиллер нормально отработал 5 лет.
    Предки стали гореть в последний год.
    При понижении сети ток в нагрузке может увеличиться, верно.

    Так как катушка контактора отсутствует, вместо не электронный стабилизатор, который увеличит ток при понижении напряжения.

    Контакторы из строя не выходят, дело не в контакторах.