Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 68

Тема: Зачем вторичная обмотка силового тр-ра заземлена?

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    нейтраль
    но не ноль
    притом ноль может и не быть глухо заземлён .
    Чем тебе ноль не угодил
    Читаем пункт 1.7.3 ПУЭ
    Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике
    В сетях 0,4 кВ обязан быть заземлен

  2. #22
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    FBT слился, а вы копья ломаете!

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    FBT слился, а вы копья ломаете!
    Ну это его дело, хоть не даёт мозгам засохнуть. Иногда после его вопросов понимаешь, что маловато у тебя информации. Вот например в недавней теме, где у него дуга в 10 Кв прошлась. В это конечно не вериться. Решил поискать инфу по предохранителям, ещё с советских времён знал есть медленные и быстрые (тогда занимался электроникой, сейчас нет). Нашёл поразивший меня факт, сверхбыстродействующие класс FF, могут сгорать даже при номинальном токе.

  4. #24
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Нашёл поразивший меня факт, сверхбыстродействующие класс FF, могут сгорать даже при номинальном токе.
    Мм... Это очень серьёзные предохранители. Они вроде как чувствуют даже отклонения в частоте тока. Герц туда, герц сюда, и эйшн.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Мм... Это очень серьёзные предохранители. Они вроде как чувствуют даже отклонения в частоте тока. Герц туда, герц сюда, и эйшн.
    Думаешь у них там "умная нанопроволочка" стоит

  6. #26
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Думаешь у них там "умная нанопроволочка" стоит
    Для меня это слишком сложный вопрос. Если знал ответ, то забыл. Просто эти штуки я очень уважал и чуть ли не за свой счёт покупал и ставил. Мне в своё время внушили: если у тебя на обслуге что-то сгорело, потому как не было защиты - твой косяк. Быть может, эти предохранители работали больше за счёт корпуса...

  7. #27
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    :-d fbt слился, а вы копья ломаете!*thumbs up*
    не отвлекайте, а то дефект опять убежит.

    сегодня запустил чиллер с предохранителем 2а, вместо 1а в цепи фазы 115v.
    добавил предок 1а в цепи нуля 115v.
    ток клещами через предки 0.16а.

    откинул все провода от клеммных колодок fan. колодка тоже может пробиться на корпус - будет гореть предок.
    чиллер работает нормально 2 часа.
    на улице сухо, t ул=-2с.

    внимание, вопрос.
    какой предохранитель сгорит:
    2а по фазе или 1а по нейтрали?

  8. #28

    По умолчанию

    мегометром цепи не проверял?
    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    ...внимание, вопрос.
    какой предохранитель сгорит:
    2а по фазе или 1а по нейтрали?
    при одинаковых условия и при исправных предохранителях, при небольшой перегрузке сгорит 1а, при больших токах разброс у предохранителей большой, есть маленькая вероятность, что сгорит 2а.


    а тебя это не о чем не говорит
    когда стоят новые контакторы предохранители не горят, а чё так часто меняешь контакторы?
    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    ...дефект:
    иногда сгорает предохранитель 1а.
    бывает, через 15 минут, бывает, через 1 час или через день или через 6 месяцев.
    контакторы, коммутирующие звезду на треугольник заменены.
    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    сгорело за 2022 г около 20 предков от разных производителей и шустрых f и медленных т. ….
    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    ... а то, что полгода с апреля 2022 по ноябрь 2022 дефекта не было после замены двух контакторов треугольника - это пустяк.
    а то, что дефекта не было после замены контактора звезды с ноября 2022г. по январь 2023г - чепуха.

  9. #29
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    а чё так часто меняешь контакторы?
    Да жилы, небось, не скручивает и не пропаивает...

  10. #30
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    мегометром цепи не проверял?
    В своё время каблуки стёр в поисках исправного мегаомметра... Хороший прибор, оказывается, денег стоит...

  11. #31
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    ...Давно бы автомат поставили, вместо того чтобы 20 предохранителей менять.
    Проверил срабатывание АВ С1А/230V от блока питания DC24V/3A.

    Автомат НЕ сработал при этом напряжении и токе 3А!!!
    Сработала защита БП, а не АВ!!!

    Обычный стеклянный предок 1А/250V от блока питания DC 24V сгорел при 1.6А.

    Вывод:
    При 115V этот автомат AB C1A сработает при 2...3 А в лучшем случае.

  12. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    от блока питания DC24V/3A.
    а теперь почитай как автоматы тестят и почему именно так

  13. #33
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    В цепь 115V установлено УЗО 0.03А/380V/3 фазы. Все три фазы запараллелены.
    Сомневаюсь, что УЗО сработает.

    На нажатую желтую кнопку на УЗО нет реакции.

    Чиллер работает нормально в течение недели при Тул=0С.
    Нет уверенности, что предок опять не сгорит через полгода.

    Что делать?

  14. #34
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    а теперь почитай как автоматы тестят и почему именно так
    abladablad рекомендовал установить АВ С1А вместо стеклянного предка 1А.

    Я специально для него провел эксперимент и отчитался о результате.

    Жареный жгут нет желания перекладывать и контакторы поджареные менять - тоже.

    PS
    Всем известно, что плавкие вставки и АВ включаются последовательно не просто так, время срабатывания у них разное при одинаковом номинале на корпусе.

  15. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В цепь 115V установлено УЗО 0.03А/380V/3 фазы. Все три фазы запараллелены.
    Сомневаюсь, что УЗО сработает.

    На нажатую желтую кнопку на УЗО нет реакции.

    Чиллер работает нормально в течение недели при Тул=0С.
    Нет уверенности, что предок опять не сгорит через полгода.

    Что делать?
    Ты сам то понял, что сделал

  16. #36
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Ты сам то понял, что сделал
    Попытался зарегистрировать пробой на корпус с помощью УЗО (по разности токов обмотки 115V),
    когда опять сгорит предок:
    - либо утечка на корпус,
    - либо КЗ в нагрузке.

  17. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Попытался зарегистрировать пробой на корпус с помощью УЗО, когда опять сгорит предок:
    - либо утечка на корпус,
    - либо КЗ в нагрузке.
    У тебя однофазная нагрузка, значит и УЗО двухполюсное и наверное лучше с механическим расцепителем, а не с электронным.
    И если не будет срабатывать от кнопки, может и неисправное, встречались и такие новые.

  18. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Я специально для него провел эксперимент и отчитался о результате.
    Я этого не просил.
    В любом мануале на нормальный автомат будет кривая токовременной характеристики, не жалко своего времени - занимайтесь ерундой дальше.
    Автомат избавит вас от постоянно сгорающих предохранителей и возможно наконец выгорит то, что надо поменять и забыть о проблеме.

  19. #39
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    FBT, а с таким же успехом , как и "Зачем вторичная обмотка силового тр-ра заземлена?", можно задать и другой вопрос: Зачем одна из клемм питания контроллера (например, Carel) заземлена?
    Ответишь?

  20. #40
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    ...
    В любом мануале на нормальный автомат будет кривая токовременной характеристики, не жалко своего времени - занимайтесь ерундой дальше.
    Автомат избавит вас от постоянно сгорающих предохранителей и возможно наконец выгорит то, что надо поменять и забыть о проблеме.
    АВ С1А AC230V
    НЕ сработал при DC24V/3A.
    Т. Е.
    P=72W. = > нагрев места утечки, расплавление выгорание изоляции.

    Потом, найдется статья:
    "Ориентировочное граничное значение мощности, которая способна вызвать возгорание горючих материалов дерева и пластмассы составляет 60 Вт..."