Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Аналог по мощности Bitzer 4ds-7.2 x2 от Copland

  1. #1

    По умолчанию Аналог по мощности Bitzer 4ds-7.2 x2 от Copland

    Подбираем централь на базе Copland
    Сейчас работает на двух Bitzer 4ds-7.2
    Подойдет ли централь из двух Copland zb58+zbd58?
    По мощности эти компрессоры аналогичные?

  2. #2

    По умолчанию

    Режимы работы? -10*С?
    Фреон? R404?

    А, что с прежней централью не так?

    Компрессор наверное 4dc-7.2?
    Последний раз редактировалось mihail97; 19.01.2023 в 15:09.

  3. #3

    По умолчанию

    Да, верно 4DC-7.2Y-40S
    Сгорел один компрессор
    Режим работы среднетемпературный (от 0, до +5). Фреон R404
    Хотим попробовать Копланд с плавной регулировкой производительности

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон92 Посмотреть сообщение
    Да, верно 4DC-7.2Y-40S
    Сгорел один компрессор
    Режим работы среднетемпературный (от 0, до +5). Фреон R404
    Хотим попробовать Копланд с плавной регулировкой производительности
    0...+5 это наверно у оборудование, а централи -10...-12*С.
    По характеристикам они похожи, копланд чуть получше, да и цифровой меняет производительность.
    Но мне больше нравиться битцер. Иногда критичны шумы, копланд в некоторых случаях шумнее.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо, то есть если рассмотреть линейку Копланд этому Битцеру будет соответствовать по мощности именно Копланд zb58?
    По поводу шума, да, надо учитывать

  6. #6

    По умолчанию

    Разница не более5%, и у копланда при большей производительности, меньше потребление энергии, экономия, и в конденсатор тепла меньше.