Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 120

Тема: Daikin AC20FZ нет охлаждения иногда.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию Daikin AC20FZ нет охлаждения иногда.

    Daikin AC20FZ в эксплуатации 1 год.
    Работа круглый год на холод на винный погреб.

    ВБ: FTY09/15 - FTYN20/25/35 - ATYN20/25/35.
    НБ: RYN25/35LV1B/ARYN25/35LV1.

    Установлен заводской зимний комплект:
    - подогрев картера, капиллярки,
    - регулятор скорости FAN, термодатчик установлен на выходе конденсатора.
    По инструкции термодатчик должен быть установлен в середине конденсатора.

    Нет охлаждения иногда,
    при этом давление на всасе возрастает с 8 Бар до 12 Бар.

    В мастерской кондиционер нормально работал 2 дня и на тепло, и на холод.
    На обьекте опять не холодит иногда.

    В мастерской с заведомо исправным внутренним блоком подозреваемый НБ работает нормально.

    В чем может быть неисправность?

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,490

    По умолчанию

    В чем вопрос то?
    При остановке компрессора сплита давление в контуре выравнивается.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,490

    По умолчанию

    Да, забыл написать, что вопрос то должен быть о причине остановки компрессора.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    да, забыл написать, что вопрос то должен быть о причине остановки компрессора.
    со слов мастеров.
    на обьекте (тул=+2с) давление повышается при работающем компрессоре:

    минут 5...10 после старта давление 7...8 бар,
    вб холод дает.

    через 15...20 минут позже, давление увеличивается до 10...12 бар, охлаждение вб не дает.

    в мастерской (т=+20с) во время прогона, зимник я отключил,
    т.к. Fan слишком медленно вращался.


    imho.
    аномальная работа fan (мала скорость), управляемого регулятором с термодатчиком, установленным после конденсатора.

    как же кондей работал летом на малых оборотах fan ?
    Он должен был циклить с паузой 30 мин компрессор должен быть поджареным, я этого не увидел.

    Зимник самый дешевый.
    https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    В чем вопрос то?
    При остановке компрессора сплита давление в контуре выравнивается.
    Вопрос.
    Почему в Daikin установили неправильно дешевый, не надежный зимник?

    IMG_20231224_023419.jpg

    IMG_20231224_024035.jpg

    IMG_20231224_024554.jpg

    IMG_20231224_024618.jpg

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    ТЭН 30W включен последовательно с термостатом +90С/10А, измеряющим Т шубы зимой и летом.

    IMG_20231224_025550.jpg
    Такой же ТЭН и термостат греет капиллярку.

    Кол-во срабатываний этого термостата не более 100 раз - экономия на терморегулирующем нагревателе, поддерживающим +60С зимой и летом.

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Установлен заводской зимний комплект...
    Ну, да, пацаны со Смоленска на конвейер дайкина зимники поставляют, а там, писая от щастья эти зимники устанавливают.

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    При этом в инструкции по эксплуатации зимник не упоминается и расширенный температурный диапазон кондиционера:
    -40С<Тул<+55С
    тоже производителем умалчивается.

    Коробка регулятора скорости не имеет опознавательных бирок,
    только пломба - не вскрывать.
    Под пломбой обнаружена смоленская плата в Японском кондиционере!
    IMG_20231224_100855.jpg

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Идею бестрансформаторного зимника Смоленск украл у Питерского SB004A, у которого термодатчик крепится на выходе из конденсатора и прекрасно держит Pk=15...18 Bar, как FSY-42S.

    IMG_20231224_103244.jpg

    https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
    Изображения Изображения

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Daikin AC20FZ FreshZone
    Винный кондиционер поддерживает заданную температуру от +10 до +18°C.
    При -40С<Тул<+43C.

    IMG_20231224_104625.jpg

    https://daikin-russia.com/catalog/ko...freshzone.html

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,490

    По умолчанию

    К чему эта тема?
    Ну, написал бы, что охрененные спецы дайкина (даичи?) не умеют или не хотят (и так сойдет!) зимний комплект и все.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Daikin AC20FZ FreshZone
    Винный кондиционер поддерживает заданную температуру от +10 до +18°C.
    При -40С<Тул<+50С

    IMG_20231224_104625.jpg

    https://daikin-russia.com/catalog/ko...freshzone.html
    И чего тут удивительного в характеристиках?
    Наверняка просто увеличенный испаритель на дельтуТ=10°К, чтоб не было обмерзания внутреннего блока.

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    И чего тут удивительного в характеристиках?
    Наверняка просто увеличенный испаритель на дельтуТ=10°К, чтоб не было обмерзания внутреннего блока.
    Верно внутренний блок большей мощности,
    чем наружный.

    IMG_20231224_112100.jpg

    Google не находит упоминания
    Daikin AC20FZ за пределами России.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Верно внутренний блок большей мощности,
    чем наружный.
    Такого не может быть в принципе.

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Такого не может быть в принципе.
    Труба всаса НБ имеет переходник на более толстую трубу.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Труба всаса НБ имеет переходник на более толстую трубу.
    Причём тут трубы.
    Производительность испарителя = холодопроизводительности.
    Производительность конденсатора = холодопроизводительность + потребляемая мощность.
    Поэтому мощность испарителя в принципе не может быть больше конденсатора.

  17. #17
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Такого не может быть в принципе.
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Причём тут трубы.
    Производительность испарителя = холодопроизводительности.
    Производительность конденсатора = холодопроизводительность + потребляемая мощность.
    Поэтому мощность испарителя в принципе не может быть больше конденсатора.
    В серверной, если возможно, стараются установить ВБ большей мощности,
    чем конденсатор НБ,
    для исключения обмерзания.
    Диаметр труб соответствует мощности блока.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В серверной, если возможно, стараются установить ВБ большей мощности,
    чем конденсатор НБ,
    для исключения обмерзания.
    Ну ты и в арифметике не силен.

    Может для тебя и новость, что один и тот же испаритель может иметь различную производительность, в зависимости от режима работы.

  19. #19
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ну, да, пацаны со Смоленска на конвейер дайкина зимники поставляют, а там, писая от щастья эти зимники устанавливают.
    DAIKIN AC20FZ собран из дешевого хлама
    в российском подполье:


    IMG_20231224_130402.jpg

    Шильдик НБ не похож на оригинальный.
    Не указан вес заправки R410A - 650g.

  20. #20
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Может для тебя и новость, что один и тот же испаритель может иметь различную производительность, в зависимости от режима работы.
    Конфигурация испарителя тоже роль играет.

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •