Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 25

Тема: VRV4 сгорели предохранители F411U, F412U.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию VRV4 сгорели предохранители F411U, F412U.

    VRV4 сгорели предохранители F411U, F412U (40A/500 V).
    Компрессор - JT1GCVDKYR@BA ,
    плата инвертора - PC1130-1(B) ,
    (IPM - FP25R12W2T4)
    - исправны.


    В чем причина неисправности?

    Какой элемент (по схеме 25A) подключен к контактам ( DC 510 V) :
    P3 ( RED) - N3 (BLACK) -?
    Imho
    Это варистор 900V, он пробит.

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Аналогичная схема инвертора из VRV3.

    Второй инверторный компрессор:
    JT15JBVDKYR@S - исправен, его инвертор тоже исправен.

    Imho.
    Вероятна эксплуатация на холод при Т=-20С,
    по инструкции до Т=-5С
    допускается на холод, не ниже.

  3. #3

    По умолчанию

    А где вы такие схемы находите?

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Кто в теме, тот поймет с одной буквы, без схемы.

    Возможно:
    нет х/а - чиркает компрессор без масла
    Или перед стартом не дали прогреться компрессору 6 часов.
    Угадал?

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Ты чем занимаешься?
    Электроникой или холодом?
    Электроника отслеживает параметры, забитые в программе.
    Ну, и подумай, что и почему

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    VRV4 сгорели предохранители F411U, F412U - 40A / 500V.
    Будет ли работать кондей при предках 32А/400V -?

    По аналогии с VRV3
    ток более 14А дает аварию - сверхток.
    Компрессор одинаковый.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Будет ли работать кондей при предках 32А/400V -?

    По аналогии с VRV3
    ток более 14А дает аварию - сверхток.
    Компрессор одинаковый.
    VRV3:
    Мост - DF20AA120.
    20A 1200V
    https://docviewer.yandex.ru/view/363...3D&lang=en

    IPM - PS22056.
    Vcc = 900...1000V
    Ice=25... 50A
    https://docviewer.yandex.ru/view/363...c9MSJ9&lang=en

    VRV4:
    IPM - FP25R12W2T4
    Vcc = 1200V
    Ice=25... 50A

    За разными корпусами блоков, плат, компонентов параметры одинаковые и компрессор один и тот же.

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    FP25R12W2T4:

    Удивительно, что вместе со сгоревшими предками 40А не пробились диоды моста 25-50А.


    Странно, что дуга, свидетельствующая о индуктивном характере нагрузки, от сгоревших предков тянулась на 2 см только со стороны компонентов.
    Со стороны проводников дуги не было:

  9. #9

    По умолчанию

    У меня всегда вызывают недоумения предохранители на печатной плате с большими токами. Вот эта самоделка на 40 А, не знаю ВТХ этого предохранителя, но возьмём как для обчного. Предохранитель должен сработать например при токе 100 А за 10 сек или 400 А за 1 сек. Неужели печатные дорожки будут в таком виде.

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    У меня всегда вызывают недоумения предохранители на печатной плате с большими токами. Вот эта самоделка на 40 А, не знаю ВТХ этого предохранителя, но возьмём как для обчного. Предохранитель должен сработать например при токе 100 А за 10 сек или 400 А за 1 сек. Неужели печатные дорожки будут в таком виде.
    Но, но это это не самопал, а DAIKIN!
    Дорожки не поджарились, расстояния между ними 4мм.

    Дуга 10000V - 10мм тянулась со стороны деталей:
    от предка ( L3-F403U) на штырь нейтрали NA(BLU).

    F412U (40А/500V) пробился по поверхности - дуга оплавила колпачки предка.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Но, но это это не самопал, а DAIKIN!
    Дорожки не поджарились, расстояния между ними 4мм.

    Дуга 10000V - 10мм тянулась со стороны деталей:
    от предка ( L3-F403U) на штырь нейтрали NA(BLU).

    F412U (40А/500V) пробился по поверхности - дуга оплавила колпачки предка.
    Какие то сказки рассказываешь про дугу 10кв
    Размеры предохранителя какие? Модель какая?

    Наверное сам и замкнул фазу на нуль

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Какие то сказки рассказываешь про дугу 10кв
    Размеры предохранителя какие? Модель какая?

    Наверное сам и замкнул фазу на нуль
    Плату фильтра мне привезли в ремонт - заменить предохранители:
    10мм/39мм



    Расстояние между колпачками предка
    17 мм, значит дуга пролетела 17 000 V.
    Дугу тянет индуктивная нагрузка, а не отвертка, случайно чиркнувшая предок.

    Из-за чего предки сгорели - пока неизвестно.

  13. #13

    По умолчанию

    Не знаю модель этого предохранителя, но надпись от руки скорее говорит, что проволочка менялась. Частый дефект самоделок это плохой контакт. Может конечно есть такие предохранители на 40 А. но я не нашёл, только при размере 51 мм.
    А дуга горит внутри и оплавление это выход наружу, но не перекрытие по поверхности предохранителя. По поверхности только от постороннего предмета.Это моё мнение.

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Не знаю модель этого предохранителя, но надпись от руки скорее говорит, что проволочка менялась. Частый дефект самоделок это плохой контакт. Может конечно есть такие предохранители на 40 А. но я не нашёл, только при размере 51 мм.
    А дуга горит внутри и оплавление это выход наружу, но не перекрытие по поверхности предохранителя. По поверхности только от постороннего предмета.Это моё мнение.
    Предки 40А/500V с минимальными габаритами я тоже не нашел.
    Подписал я, чтобы не делать кучу фоток.
    Надпись на колпачке, вкруговую.

    Дуга тянулась от L3 на нейтраль одновременно на 10 мм.
    См фото.

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...
    Какой элемент (по схеме 25A) подключен к контактам ( DC 510 V) :
    P3 ( RED) - N3 (BLACK) -?
    Разьем - Х5А (residual charge).



    К разьему подключается лампа DC500V, контроль остаточного заряда или вольтметр.

    Причина выгорания предков - клин компрессора.

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Афигеть!
    А я то раньше думал, что предохранители горят просто по времени, наработки или циклов включения-выключения, а, они, оказывается, из-за большого тока...

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Предки 40А/500V с минимальными габаритами я тоже не нашел.
    Подписал я, чтобы не делать кучу фоток.
    Надпись на колпачке, вкруговую.

    Дуга тянулась от L3 на нейтраль одновременно на 10 мм.
    См фото.
    Есть такие предохранители, но найти трудно, пример на фото.
    Дуга горит внутри предохранителя, в результате повышается давление, которое и является главной причиной гашения дуги. У тебя дуга вышла наружу и видимо достала до нуля. Это эквивалентно, как если бы проволочка перемкнула фазу и ноль. Нет тут никакого пробития воздушного промежутка напряжением 17000 вольт. Напряжение дуги предохранителя в максимуме 2500 В для номинального напражения от 301 до 660 в.
    Изображения Изображения

  18. #18
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Удивительно, что вместе со сгоревшими предками 40А не пробились диоды моста 25-50А.
    Самая надежная деталь та, которой нет:


    В Daikin VRV3 на плате фильтра НЕТ предохранителей 40А, вот они и не сгорают при пробое обмоток компрессора, зато пробивается мост и IPM на плате инвертора.

    Значит, для спасения платы инвертора VRV3 надо ставить 3 быстрых предка 40А и УЗО 0.1А.

    Верно?

  19. #19
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Афигеть!
    А я то раньше думал, что предохранители горят просто по времени, наработки или циклов включения-выключения, а, они, оказывается, из-за большого тока...
    Опять SSA угадал!
    Оказывается, кондей уже отработал на тепло в течение 1 месяца!

    Тест не пройден,
    может повториться сверхток летом.

    IMHO
    Либо вкл без подогрева картера,
    либо просадка по питанию.
    Если заправка в норме.

  20. #20
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Есть такие предохранители, но найти трудно, пример на фото.
    Дуга горит внутри предохранителя, в результате повышается давление, которое и является главной причиной гашения дуги. У тебя дуга вышла наружу и видимо достала до нуля. Это эквивалентно, как если бы проволочка перемкнула фазу и ноль. Нет тут никакого пробития воздушного промежутка напряжением 17000 вольт. Напряжение дуги предохранителя в максимуме 2500 В для номинального напражения от 301 до 660 в.
    https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...89MCJ9&lang=en

    FGL AOHG45LAT8
    IPM - PS21A79

    IMG_20230421_173927.jpgIMG_20230421_172226.jpg