  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию Как установить зимний комплект SD-1. 3 в кондиционеры MDV и Dantex-?

    В инструкции по установке зимника SD-1. 3 указаны точки подсоединения: L, N.
    Но не указано, где соединять.
    ЗК:

    НБ MDV:

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Dantex RK-07ENT3E
    1-компрессор,
    2-FAN,
    3-4WV,
    4-N,
    5- GND.



    L на наружный блок не приходит.
    Надо еще подогрев картера и дренажа подключить.



    Допускается ли использование земляного провода для подачи фазы на зимний комплект?

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,489

    По умолчанию

    Удивительный человек!
    Писать умеет, а читать не умеет..
    Там даже фсё нарисовано для тех, кто читать не умеет!
    L и N - отдельное питание, разрыв вентилятора, 4-хходовой.
    Т.е. можно подключить даже к инверторнтму спорту с АС движком вентилятора

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...
    L и N - отдельное питание, разрыв вентилятора, 4-хходовой.
    Т.е. можно подключить даже к инверторнтму сплиту с АС движком вентилятора
    Согласен, для MDV просто.
    Некоторые берут L для зимника, приходящую на НБ.
    В этом случае при замыкании в зимнике будет спасать АВ 16А, а не 3А, через который запитывается ВБ.

    Для Dantex сложнее, в НБ нет платы и контактора, только компрессор, FAN, 4WV.
    Надо тянуть фазу к НБ, либо использовать земляной провод для подачи фазы, но в этом случае земля НБ только по трубам.
    Это нарушение или нет?

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    Это обычное дело для бытовых кондиционеров, когда на наружном блоке нет постоянной фазы.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Dantex RK-07ENT3E
    1-компрессор,
    2-FAN,
    3-4WV,
    4-N,
    5- GND.

    L на наружный блок не приходит.
    Надо еще подогрев картера и дренажа подключить.
    Допускается ли использование земляного провода для подачи фазы на зимний комплект?
    А обогрев капиллярки?
    На счёт "земляного провода - вопрос поставлен не корректно.
    Должно быть: "Допускается ли не заземлять наружный блок, а вместо заземления подать фазу для подогрева ...?"
    ИМХО, если сплит используется только на охлаждение, то обогрев картера можно запустить и через неиспользуемый провод на 4-хходовой, а подогрева - в параллель компрессора.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А обогрев капиллярки?
    На счёт "земляного провода - вопрос поставлен не корректно.
    Должно быть: "Допускается ли не заземлять наружный блок, а вместо заземления подать фазу для подогрева ...?"
    Не только для подогрева картера и дренажа ( саморегулирующийся полупроводниковый нагреватель Т=+60С),
    но и для питания зимника.
    Т.к.возможна работа на тепло.

    IMHO.
    Лишать земли НБ нельзя,
    надо тянуть отдельный провод.
    Но об этом нигде не сказано, значит можно.

    В случае пробоя на корпус компрессора или вентилятора, сработает УЗО, через землю силового кабеля, подключенного к ВБ.

    Подогрев капиллярки в SD1. 3 не предусмотрен.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novohod Посмотреть сообщение
    Это обычное дело для бытовых кондиционеров, когда на наружном блоке нет постоянной фазы.
    Постоянная фаза нужна ТОЛЬКО для обогрева картера при простое компрессора.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ... Т.е. можно подключить даже к инверторнтму сплиту с АС движком вентилятора
    С учетом того, что если питание приходит на ВБ, то питание НБ может быть снято через 1-2 часа в режиме ожидания.
    Такой алгоритм был в , MHI SRC40HG, в МЕ было так же.

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Постоянная фаза нужна ТОЛЬКО для обогрева картера при простое компрессора.
    Дополнение:
    1- И подогрева дренажа ВБ в режиме холод.
    2- И питания SD-1.3 при работе на тепло.
    3 - При работе на тепло, надо греть и поддон НБ.

    Как глубоко надо запихивать нагреватель длиной 50 см в дренажную трубку от ВБ длиной 1.5 м - ?
    Где топить лед лучше, у выхода из стены или на выходе из трубки дренажа?

    Imho.
    Лучше запихивать нагреватель максимально глубоко, теплая вода после нагревателя успеет выбежать, не замерзнуть.

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,489

    По умолчанию

    Пункт 2 точно правильный? На холод чтоле запитывать не надо?

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    С учетом того, что если питание приходит на ВБ, то питание НБ может быть снято через 1-2 часа в режиме ожидания.
    Такой алгоритм был в , MHI SRC40HG, в МЕ было так же.
    Ну, да, ну, да.
    Физическое соединение временно отключается через 1-2 часа.

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...На холод чтоле запитывать не надо?
    Можно не запитывать, работать на холод будет нормально, аналогично FSY-42S, в разрыв вентиятора не только симистор, но и транс запитывается, относительно N.



    На других зимниках по Т пробовали и так и сяк - работает нормально.

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ну, да, ну, да.
    Физическое соединение временно отключается через 1-2 часа.
    Совершенно верно, в ВБ SRK40HG есть реле (52C), обесточивающее НБ через 1 час.

    Аналогичная картина в МЕ MSZ-EF25VE2W.

    эйчтитипидвоеточие//www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=17&TID=45026

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ... МХО, если сплит используется только на охлаждение, то обогрев картера можно запустить и через неиспользуемый провод на 4-хходовой, а подогрева - в параллель компрессора.
    Подогрев дренажа ВБ в параллель с компрессором?
    Сомневаюсь, хватит ли тепла?

  16. #16

    По умолчанию

    Снова заскучал и устраиваешь тренинг?

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Подогрев дренажа ВБ в параллель с компрессором?
    Сомневаюсь, хватит ли тепла?
    А почему нет?

  18. #18
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А почему нет?
    Я не знаю, как глубоко запихивать 50 см полупроводниковый нагреватель внутрь дренажной трубки.
    Сомневаюсь, не замерзнет ли?

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Я не знаю, как глубоко запихивать 50 см полупроводниковый нагреватель внутрь дренажной трубки.
    Сомневаюсь, не замерзнет ли?
    Моск включи.
    На глубину минусовой температуры в стене.

  20. #20
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Моск включи.
    На глубину минусовой температуры в стене.
    SSA, спасибо за ответ.
    Так и сделано, нагреватель дренажа воткнут на максимальную глубину внутри дренажной трубки от ВБ, приблизительно, до выхода из стены на улицу.

    Надеюсь, тепла от нагревателя хватит для прогрева воздуха внутри дренажной трубки на улице. Горячий воздух поднимется вверх и прогреет трубку дренажа в стене.