Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 97

Тема: Такую ошибку на контроллере carel я ещё не встречал...

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Такую ошибку на контроллере carel я ещё не встречал...

    Поступила в ремонт витрина,просьба была все сделать максимально дешево,на витрине сгорели компрессор,тэн и котороллер данфос,витринка без защиты,ни предохранителя,ни автомата нет...
    В общем купил я контроллер б/у карел(не ориганал) на 2 датчика,модель плохо помню,но если что могу сьездить посмотреть, для витрины с оттайкой,все подключил включаю,витрина работает хорошо,затем клац...и выкличилась не доходя нужной температуры,и сразу на экране мигает значок компрессора,якобы теперь жди 2 минуты,что бы я включилась(2 минуты это минимальная стоянка компрессора,была задана до меня,не стал менять).Далее включаеться,работает хаотичное время каждый раз и снова отключается, может поработать 10 секунд, а может поработать 5 минут, каждый раз по разному...ни ошибок, ни чего....Ладно, купил ещё один контроллер(место покупки проверенное)такой же на 2 датчика, подключил методом перекидывания фишки с одного на другой и ситуация не изменилась, все параметры проверил по несколько раз, толи я дурак, толи лыжи не едут...может что где и прощелкал тогда...
    Лежал у меня ещё 1 контроллер карел, но на 1 датчик и вместо оттайки у него вентилятор, тоже б/у но рабочий сто процентов, решил проверить на нем, поставил, все заработало, ничего не отключается, решил пока оставить его там, а оттайку выставил в ручном режиме каждые 8 часов на 120 минут, что бы хватило точно. Немного от этой темы отвлекся, сейчас звонит хозяин витрины и говорит следующую вещь, витрина работает хорошо, но +/- каждые 4 часы отключается в какой то неясный режим, верхняя кнопка контроллера(которая обычно лампочка) подписана как ES,так вот после 4 часов работы выкидывает надпись на экране EnS и нужно верхнюю кнопку ES зажать сек на 5 что бы вышла из этого режима и начала работать нормально, при этом всекогда этот режим включается в витрине тухнет свет и мигает значок вентилятора,нужно каждый раз витрину запускать заново...облазил весь интернет в поисках проблдемы,но нечего не нашел...даже упоминания в моем контексте об этом режиме или кнопке нет...ребят,если кто сталкивался прошу подсказать, замучила эта витрина...
    1.Если кто знает почему самопроизвольно отключалась на 2 датчика контроллере?Может есть какой то параметр в контроллере, который я прощелкал и он хаотично отключает витрину?
    2.Что за режим такой на 1 датчик контроллере ES, почему мигает ошибка EnS+горит значок вентилятор и отключается свет?Может что то типа ночного режима?Но как это убрать...
    Отвечаю заранее на ваши вопросы, которые могут возникнуть..
    1.Что делал с витриной?
    На витрине сгорели компрессор, тэн и контроллер. Судя по всему,тэн был пробит или реле контроллера не отключило оттайку и запустило компрессор, в общем мой вердикт,виноват тэн!Заменил все,и компрессор и тэн и коонтроллер.
    2.Почему поставил именно контроллер от фирмы карел?
    5 лет проработал на одном предприятии,где моей обязаностью была настройка параметров этого контроллера,знаю его как облупленного,по этому и выбрал именно его,но я работал всегда с оригиналом,а тот, что приобрел он китайской версии и в нем параметров оказалось гораздо больше и некоторые из них я просто не знаю и найти негде не смог...
    3.Какая витрина?
    Обычная среднетемпературная 0...+8, 1,5 метра с боксом и с оттайкой на 22 фреоне(теперь перевел ее на 134)
    4.Зачем вообще в нее полез?
    Обычно занимаюсь бытовыми холодильниками, а тут сильно попросили помочь и плюс ко всему работа не сложная казалась...теперь выхлебываю...
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimon159 Посмотреть сообщение
    витрина работает хорошо,затем клац...и выкличилась
    Выключилась витрина или только компрессор.
    Может по какой то причине мгновенно прерывается питание на контроллер?

    Цитата Сообщение от Dimon159 Посмотреть сообщение
    Лежал у меня ещё 1 контроллер карел,
    Модель тоже не помнишь?

    Цитата Сообщение от Dimon159 Посмотреть сообщение
    1.Если кто знает почему самопроизвольно отключалась на 2 датчика контроллере?Может есть какой то параметр в контроллере, который я прощелкал и он хаотично отключает витрину?
    Ну ты сам написал, что у него параметров больше, чем у оригинала, и модель не известна.
    В таких случаях прохожу по всем параметрам, если проблема не решилась, переписываю все параметры на листок и ищу инструкцию с неизвестными параметрами.
    Тут надо знать, что искать, информации 0.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Выключилась витрина или только компрессор.
    Может по какой то причине мгновенно прерывается питание на контроллер?

    выключился именно компрессор,выглядит как прерывание питания на 1 милисекунду,сразу начинает мигать значок компрессора,который пытаеться включиться заново


    Модель тоже не помнишь?

    Не помню,но могу сьездить в мастерскую посмотреть на модели эти контраллеров


    Ну ты сам написал, что у него параметров больше, чем у оригинала, и модель не известна.
    В таких случаях прохожу по всем параметрам, если проблема не решилась, переписываю все параметры на листок и ищу инструкцию с неизвестными параметрами.
    Тут надо знать, что искать, информации 0.
    тоже самое сделал я,прошел по всем параметрам,все мне известные я выставил,остальные просто не трогал....
    Вот думаю может на этих китайских карел можно как то общий сброс сделать?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimon159 Посмотреть сообщение
    тоже самое сделал я,прошел по всем параметрам,все мне известные я выставил,остальные просто не трогал....
    Вот думаю может на этих китайских карел можно как то общий сброс сделать?
    Наверное как и в старой серии.
    такие как у тебя не попадались, надо будет поискат инфу.
    Изображения Изображения

  5. #5

    По умолчанию

    Этот вариант я знаю,но к сожалению на моем китайском чуде именуемым карел такой сброс не работает...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimon159 Посмотреть сообщение
    Этот вариант я знаю,но к сожалению на моем китайском чуде именуемым карел такой сброс не работает...
    Надо знать модель, они разные с кнопкой ES, вот 4_я серия, только на англ.
    Вложения Вложения

  7. #7

    По умолчанию

    [ATTACH=CONFIG]65990[/AT

    Кто то знает, что это за кнопка или режим?
    Изображения Изображения

  8. #8

    По умолчанию

    Масса контроллеров Карел сделана для ОЕМ производителей. С другими параметрами, BMS регистрами и т.д.
    Даже отличие в одном символе в артикуле на наклейке - может означать другой контроллер.
    И никто, кроме этого ОЕМ, не даст информацию

  9. #9

    По умолчанию

    Да это понятно, но я написал здесь в надежде, что может кто то сталкивался с подобными вещами и подскажет в какую сторону копать

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от svintus Посмотреть сообщение
    Масса контроллеров Карел сделана для ОЕМ производителей. С другими параметрами, BMS регистрами и т.д.
    Даже отличие в одном символе в артикуле на наклейке - может означать другой контроллер.
    И никто, кроме этого ОЕМ, не даст информацию
    именно так. купить бэу хз какой карел это э... ну такое)
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #11

    По умолчанию

    Не зная параметров трудно, что-то советовать. Так, что буду основываться на инструкции в #11, там правда нет английского, поэтому выложил тут. В переводе (от гугли) только параметры которых нет в основной инструкции, основную выкладывал в #14.
    Правда некоторые параметры не совсем понятны, и перепроверить можно только на практике.
    Как и предполагал раз нет параметра А4, то не нельзя убирать перемычку. В табличке с ошибками для dOr указано, что параметр А4 может быть =7 или =8. Когда есть разрыв цифрового входа (открыта дверь-убрана перемычка) отключается вентилятор или вентилятор и компрессор. Раз у тебя запищало через минуту, значит параметр А7=1 мин.
    Раз режим энергосбережения нам не нужен, а отключить его нельзя минимизируем его воздействие. Уменьшаем дифференциал, r5=1. Увеличиваем продолжительность основного рабочего цикла до r6=90, энергосбережение уменьшаем до r7=1.
    Непонятны параметры с4 и d11.
    Тут ещё параметры FdO, FdE,FnO,FnF – время работы и остановки вентилятора испарителя, когда компрессор выключен, обычно бывает один параметр вентилятор вкл или откл, ну тут на усмотрение. Я делаю, чтоб вентилятор всегда работал, тогда FdO, FnO =100, FdF, FnF=1
    Единственное со светом не понятно.

    И наверное много контроллеров б/у, так как их меняют на нормальные.
    Вложения Вложения

  12. #12

    По умолчанию

    Спасибо за расширенный ответ,минимизировать его этот режим мы можем,но мне до сих пор не ясно,выходит ли контроллер из режима энергосбережения сам???и если да,то через какое время?Все это время в нормальный режим контроллер переводили вручную,путем удержания верхней сенсорной клавиши.
    Что касаеться света ...все сложнее,люди,которые живут рядом с магазином,рассказывали хозяину магазина,что за ночь свет в витрине то светит,то нет,то опять светит....могу предположить,что свет включаеться,когда витрина автоматом выходит из реджима энергосбережения, и отключаеться,когда снова входит в этот режим,но почему тогда каждый раз приходя с утра в магазин продавцы не разу не заметели витрину в нормальном режиме работы?
    Сейчас поеду сниму все параметры и выложу здесь.....нужно было с этого начать...

  13. #13

    По умолчанию

    В моей инструкции написано автоматически и вручную, параметры времени r6 и r7

  14. #14

    По умолчанию

    Что касается функций вентилятора то с ними все проще, у меня статический тип охлаждения, никакой динамики, по этому работает вентиляторы или нет меня особо не беспокоит...

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    ... Уменьшаем дифференциал, r5=1...
    Здесь ошибся, надо уменьшить r5 до 2, а r4 сделать =1.
    Проверить надо ли калибровку в 2 градуса.
    С1=5...6 мин, так обычно делаю
    Последний раз редактировалось mihail97; 02.02.2023 в 13:25.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Здесь ошибся, надо уменьшить r5 до 2, а r4 сделать =1.
    Проверить надо ли калибровку в 2 градуса.
    С1=5...6 мин, так обычно делаю
    Пока все работает не плохо, как я понял каждые 90 часов котроллер будет входить в режим энергосбережения,но на какое время не пойму и выйдет ли сам из этого режима?

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Здесь ошибся, надо уменьшить r5 до 2, а r4 сделать =1.
    Проверить надо ли калибровку в 2 градуса.
    С1=5...6 мин, так обычно делаю
    по параметрам компрессора всегда была в приоритете задержка включения,всегда ставил c2 -2 мин,а за остальное никогда не парился,за 2 минуты релюшка успевает остыть и компрессор без проблем запускается

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimon159 Посмотреть сообщение
    все подключил включаю,витрина работает хорошо,затем клац...и выкличилась не доходя нужной температуры,и сразу на экране мигает значок компрессора,якобы теперь жди 2 минуты,что бы я включилась(2 минуты это минимальная стоянка компрессора,была задана до меня,не стал менять).Далее включаеться,работает хаотичное время каждый раз и снова отключается, может поработать 10 секунд, а может поработать 5 минут, каждый раз по разному...ни ошибок, ни чего....Ладно, купил ещё один контроллер(место покупки проверенное)такой же на 2 датчика, подключил методом перекидывания фишки с одного на другой и ситуация не изменилась, все параметры проверил по несколько раз, толи я дурак, толи лыжи не едут...может что где и прощелкал тогда...
    Напругу замерял? У меня было подобное когда напруга скакала с 200 до 162 В.

  19. #19

    По умолчанию

    Напругу не мерял,но уверен,что все было в полном порядке,помимо витрины было включено много електроприборов+свет,такую сильную просадку до 162В было бы видно и я обязательно на это обратил бы внимание.Ах да...у себя в мастерской пробовал запускать витрину и потом в магазине тоже пробовал,эффект одинаковый...на 2 датчика контроллере хаотично отключается...

  20. #20

    По умолчанию

    Димон. По двухдатчиковому - проверь подключение компрессора к процессору. Возможно ты повесил компрессор на реле вентилятора.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •