Dimon159, выкинь перемычку, id это цифровой вход, у него тоже настраиваемые функции, вот эта перемычка и может быть источником непонятного поведения прибора.
Dimon159, выкинь перемычку, id это цифровой вход, у него тоже настраиваемые функции, вот эта перемычка и может быть источником непонятного поведения прибора.
Сейчас так и работает,без тэна,поставил оттайку каждые 6 часов по 120 минут и всё,проблемы нет,даже если бы на ноль работала,тоже можно без тэна обойтись,но хозяин витрины просил поставить новый тэн, так как старый у него был,тут уже хозяин барен как говорится, кто же знал,что будут такие проблемы...
Вот,не могу найти смысла в этой перемычке...Все Б/У КОТРОЛЛЕР КАРЕЛ мне приходили с этой перемычкой,что 1 датчик,что 2 датчика,может ее и правда убрать ?Занесу это в список "стоит попробовать сделать" когда поеду к этой витрине.
Думаю, что на 75% это вина перемычки, буду убирать и пробовать без нее,но если не она тогда придеться либо на 1 датчик контроллере все завязывать,либо покумать эливелл...что совсем не хочеться
Не понял про перемычку, во многих контроллерах разных фирм она есть, общий провод датчиков и цифрового.
Сейчас только заметил, так у вас цифровой вход закорочен, смотри параметры по цифровому входу, тогда станет всё ясно. Он обычно разомкнут.
Во-первых, эта ошибка En5, а не с буквой S.
Во-вторых - не там сброса до заводских параметров? Как вариант - в настойках взаимоисключающие параметры, вот его и колбасит. У меня было такое еще с древним Evco, вымучил падлюка по-полной, что-то там с границами настройки температур и дифференциалом. Хрен бы подумал!
В-третьих - там есть в настройках параметр EY = ...., пробуй поработать с ним.
В кареле есть такой параметр как EY? ... не помню что то такого...но обязательно проверю вашу информацию,спасибо!
Сброс до заводских это обычно зажать set и нижнюю кнопку, а на этом контроллере так не работает,по этому и говорю, что не знаю как сбросить параметры.
По поводу ошибки,все таки это буква S потому как где то на просторах интернета я находил как это расшифровуется, отсюда и понял, что это режим энергосбережения
Датчики не влияют на цифровой вход, в обычных easy его действие определяет параметр А4. И даже, если этого параметра нет, возможно, что закорачивание цифрового входа может повлиять на работу контроллера.
Интересно, а для чего поставили эту перемычку.
EnS - наверное укороченное Energy Seving, параметра EY не встречал, есть EZY
Нажать до включения, потом включить. Так делаешь?
не все так просто, не зря у него название" мультифункциональный цифровой/аналоговыйвход"вот вырезки из инструкциикарел цифровой вход.JPGкарел цифровой вход.JPG1.JPGкарел цифровой вход.JPG2.JPGкарел цифровой вход.JPG3.JPG
это малая часть возможностей, там вплотную нужно заниматься, таких в моей практике почти не было, потому особо не вникал, проще было заменить на еливел, его функционала вполне хватало для того оборудования что мне попадало на ремонт.
Не знаю зачем эта перемычка там находиться,но все китайские карелы идут с ней...фантастика да и только))
Нет,не так,зажимаю среднюю и нижнюю кнопку,потом выскакивает несколько букв(не помню уже какие) дальше небольшая задержка и он как бы перезагружаеться,но такое проходит с оригинальными карелами,с этим не выходит,пробовал...
Социальные закладки