Бывает, что надо стартануть стандартный компрессор для предварительной диагностики или определении целесообразности ремонта.
Как выполнить принудительный запуск компрессора?
Бывает, что надо стартануть стандартный компрессор для предварительной диагностики или определении целесообразности ремонта.
Как выполнить принудительный запуск компрессора?
Отвёрткой.
А где контактор то?
Во, увидел. А под наклейкой дырдочки нет
А чё диагностировать то? По фото видно, что всас в минусе.
Это надо смотреть. И запущенный компрессор не поможет.
типичный дефект этих кондеев, на обьекте их 30 шт.
- сверхток компрессора
из-за обрыва или частичной потери емкости фазосдвигающего синего конденсатора 68 мкф/450v.
для запуска компрессора я использовал лампочку 60w/220v.
подал фазу на катушку контактора через лампу - контактор замкнулся.
лампу 60w/220v можно смело тыкать в любую цепь, использовать в качестве перемычки. ток 0.25а выдерживают все сетевые предохранители.
найти ав питания в неизвестном эл. щите, расположенном неизвестно где может быть проблемой и потерей времени.
Социальные закладки