Показано с 1 по 4 из 4

Тема: AUGA25LATF кассета не крутится FAN, мигает.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию AUGA25LATF кассета не крутится FAN, мигает.

    AUGA25LATF - кассета, в экспллуатации более 7 лет.

    Не крутит FAN, мигает через 3 мин после вкл на холод.
    Мигает:
    Operate (red) - 6 раз,
    Timer (green) -мигает постоянно.

    На проводном ПДУ ошибка появляется, но код ошибки отсутствует.

    - Поплавок залип вверху или что другое-?

    PS
    Помпа через сливное отверстие шеркает стяжку, значит крутится. Фонариком видно вращение помпы, вентилятор не вращается.

    За заглушкой может быть 10л воды, но было сухо, ведро не потребовалось.

    Лить воду в испаритель пластиковой бутылкой 1л со шлангом аккуратно, поплавок всплывет.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Религия не позволяет по мануалу посмотреть код неисправности, определяемый по светодиодам?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    вентилятор не вращается.
    А он исправный?

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex Frost Посмотреть сообщение
    А он исправный?
    Спасибо за правильный вопрос.
    Вентилятор оказался с еле вращающейся крыльчаткой от руки - смазка загустела.