Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 41 по 50 из 50

Тема: В каких баллонах фреона нет ОК - ?

  1. #41
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    На первом фото вес брутто указан 11,3 кг?
    Для 22-го нет баллонов такого веса, или я ошибаюсь?
    Вес фреона в баллоне r134a=13.6kg
    Вес фреона в баллоне r22=13.6kg

    Не путать:
    Вес фреона в баллоне r507=11.3kg

    Тара 2.5 кг прибавляется к весу фреона.

  2. #42
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Выручил взгляд на остановленный на ночь
    контур Po= 6 Бар при Тул=+25С, Ткомн=+22С
    Это давление не соответствует R22.
    Таблица кипения:

    IMG_20230706_154328.jpg

    Измерение на баллоне надо выполнять перед заправкой, а не после потери времени:

    IMG_20230706_155650.jpg

  3. #43
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Измерение на баллоне надо выполнять перед заправкой, а не после потери времени
    Фреон R134А (по давлению похож) вернулся в свои баллоны с минеральным маслом (oil160P) от R22.
    Mожно ли доверять теперь этому фреону?

  4. #44
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Фреон R134А (по давлению похож) вернулся в свои баллоны с минеральным маслом (oil160P) от R22.
    Наблюдение.
    При сборе фреона R134A в штатный баллон R134A не требуется вода и доп охлаждение жонглированием баллонов.
    P<20Bar, баллон не горячий.
    Поэтому, скорость сбора CPS 10 кг/час.

    Для сравнения.
    R410A скорость 5 кг/час + вода и 10 баллонов тасовать.

    Внимание.
    В баллон от R134 нельзя лить R410.
    Сбросник баллона сработает при 25 Бар, а не при 35 Бар.

  5. #45

    По умолчанию

    Не так давно перекачивал станцией фреон из системы в баллоны. Прозевал немного. Накачал давление в 25 под завязку жидкого. Никаких проблем. тема сдела из пальца. перекачиваем постоянно, для этого и станции по перекачке придуманы. Кто сказал что нельзя использовать повторно баллоны?

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В баллон от R134 нельзя лить R410.
    у меня рвануло разок. больше не ошибался балонами..

  7. #47

    По умолчанию

    Кто сказал что нельзя использовать повторно баллоны?
    производитель
    Изображения Изображения

  8. #48
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    производитель
    Баллон: ZY220403
    имеет параметры: 18Бар / 23 Бар
    вес отвакуумированного баллона: 2.45 кг
    ОК - нет.
    Паспорт отсутствует.

    Для каждого фреона свой баллон.
    Для R410A вес отвакуумированного баллона = 3.5 кг не спроста.

    Если бы у сплитушника была машинка,
    то он бы не ездил на обьект полгода в поисках утечки, которой не было.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=39093

  9. #49
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Не так давно перекачивал станцией фреон из системы в баллоны. Прозевал немного. Накачал давление в 25 под завязку жидкого. Никаких проблем. тема сдела из пальца. перекачиваем постоянно, для этого и станции по перекачке придуманы. Кто сказал что нельзя использовать повторно баллоны?
    Надоело тасовать баллоны Ок/не Ок.

    У коллеги, прозевавшего избыток фреона, баллон летал на шланге.

    Эта тема сплитушникам с 1 кг фреона не актуальна.
    Стравил и залил новый и CPS им не нужна.

  10. #50

    По умолчанию

    не зевай на работе, на работе надо работать. Это уже вина коллеги а не баллона.
    Понятно что давление 600го и 410го сильно отличаются. Конечно если в баллон из под 410го закачать 600й проблем не будет. Вот на оборот вероятность летающего баллона обеспечена. Ко всему нужно подходить разумно и со знанием дела.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •