Данный баллон - образец жульничества в государственном масштабе.
В баллон от R134A налит R22.
Аварийка Р=21 Бар.
Отвечать тебе придется и возможно собственным здоровьем если окажешься рядом в момент аварийной ситуации.
Да и вообще наличие ОК не исключает возможность перезаправки баллона через штатный вентиль, лично использовал самый первый баллон попавший ко мне для сбора фреон довольно быстро найдя возможность для этого, даже не зная конструкции ОК.
Понятно, mihail97 наливает подпольный фреон из перекрашенных баллонов и не удивляется его сомнительному качеству.
Интересно, откуда может появиться R22,
в перекрашенном баллоне ВООБЩЕ без маркировки (нижний слой краски похож на R134A) - ?
IMHO
Два менеджера проводят по документам оригинальный фреон, а в реале проходит левый. Как работает оборудование потом - их не касается.
Баллоны для сбора фреона стоит копейки и окупают себя на первой же работе.
Какой смысл рисковать здоровьем? Да и с двухвентильными баллонами работать быстрее и удобнее.Баллоны для сбора фреона, двухвентильные, вместимость - 12,5 кг, 30 кг, 60 кг, пр-во Россия.
Баллон двухвентильный вместимостью 12,5 л - 7990 рублей
Баллон двухвентильный вместимостью 30 л. - 13970 рублей
Баллон двухвентильный вместимостью 60 л. - 24900 рублей
michail97, обьясните причину аномального давления R22 в НОРМАЛЬНО работавшем прецизионном кондиционере после устранения утечки.
Новый подпольный фреон RXX 15 кг
добавлен к 30 кг R22.
Вот что получилось:
Надо искать причину или заливать новый оригинальный R22 -?
Кто будет платить за 50 кг оригинального фреона R22 -?
Я всех своих подопечных кондеев наизусть знаю, в любое время года, при любой тул знаю кол-во шагов eev каждого контура. все графики у меня записаны.
в данном случае, до неисправности, оба контура работали одинаково, степень открытия EEV была одинаковой.
Появилась утечка на eev.
пришлось перепаять eev на другую модификацию, т. к. штатной не было.
а теперь, при штатной заправке по весу,
появилась авария lp.
то ли из-за подпольного фреона,
то ли из-за нештатной eev.
придется перекачать 100 кг фреона из контура в контур, если новый, нормальный фреон не дадут.
это 20 часов = 2...3 дня.
какие еще есть варианты?