Пользоваться нормальным оборудованием
Моим компрессором ну часов 6 максимум.
"Дадут не дадут" это проблема заказчика - если ему нужно исправно работающее оборудование - тогда точно "дадут".
У меня есть привычка покупая фреон у непроверенного поставщика или из мелких партий проверять перегрев на свежем баллоне - пару раз эта привычка спасала от "коктейлей".
Тогда рецепт подходит. А температура окружающей среды-давление хладагента в баллоне --такая зависимость уже не работает?
Вот нашёл эту тему
https://holodforum.ru/showthread.php?t=37294&page=2
Дать отстоятся баллону хотя-бы час, замерить температуру баллона и давление в нем, посмотреть либо по таблице, либо по цифровому коллектору... Не, никак?
У нормального фреона обычно перегрев в "0" ну или какие-то 0,1...0,2 градуса, чем можно пренебречь. Если цифры больше тогда лучше не рисковать заправляя этот "коктейль".
Цифровой коллектор норм определяет.
ICELONG - R410A с проволочными ручками.
Проверено 4 шт, везде есть ОК. Вкачать в них фреон не удалось.
Попытка установки скрепки в вентиль с последующим закручиванием вентиля успехом не увенчалась. ОК разрушить не удалось.
Открутить вентиль тоже не удалось, наверно, заварен.
Остался один вариант - впаять клапан Шредера.
Пришлось использовать баллон ITE.
Тара 28.05 кг.
Вместимость -R410A = 50.0 кг.
90 мин = 17.6 кг.
Баллон чуть теплый, заправка через жидк. вентиль (красный).
FBT, как у тебя всё сложно,...срезаешь верхнюю вальцованную часть вентиля, выкручиваешь шток, и делай с ним что хочешь, вне зависимости от конструкции.везде есть ОК. Вкачать в них фреон не удалось.
теперь хитрый менеджер поступил еще хитрее:
1 - затер оригинальную надпись r134a,
IMG_20230706_150951.jpg
2 - слил r134a=3.6 кг
3 - заплавил термоусадкой вентиль
4 - упаковал баллоны в коробки r22,
заклеил канцелярским скотчем коробки.
IMG_20230706_150453.jpg
5 - отправил в продажу, разделив барыш со вторым менеджером,чтобы он не заметил разницу веса фреона и фреона с тарой.
Получился двойной барыш:
1 - подмена дорогого R22 на дешевый R134A,
2 - недолив 3.6 кг R134A.
IMG_20230706_151501.jpg
Результат.
Вместо R22 нельзя наливать R134A,
тк мала холодопроизводительность:
при одинаковом весе заправки кондиционер перестал охлаждать помещение.
Тsh=20K
Tsc=0K
Pk=15Bar
Po=3.3Bar
Перед ТРВ пузыри, трубка с ресивера горячая.
Под подозрением был грибок ( перепуск мимо конденсатора) прямо в ресивер.
Выручил взгляд на остановленный на ночь
контур Po= 6 Бар при Тул=+25С, Ткомн=+22С
Это давление не соответствует R22.