э... как проверить любой сенсор температуры?)) примерно о том же
э... как проверить любой сенсор температуры?)) примерно о том же
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
muravei77 наступил на любимый мазоль.
В моей коллекции есть дохлый термодатчик от чиллера Carrier, который я не могу дефектануть.
Сравнивал его с заведомо исправным таким же датчиком Т= 0С, +22С, +100С и промежуточные Т с помощью фена.
Все совпадает с точностью 5%.
Тем не менее эпизодическая авария по Т воды больше не появляется в течение 1 года. Может была утечка в изоляции кабеля 6м ?
Получается так.
novoholod, спасибо за подсказку!
Да, нарушение герметичности может быть, так обьясняется эпизодичность дефекта.
Иногда на термодатчиках, со стороны провода, я видел трещину, но залить ее силиконом не догадался.
Поэтому, термодатчики надо ставить ВНИЗ проводом. Ох, какой тонкий нюанс при замене компрессора, когда термодатчик в трубку можно поставить и так, и эдак.
Р S
Carrier - мегаватная ХМ тормозится из-за утечки в герметике в термодатчике, которую можно устранить спиртом, феном и одной каплей герметика!
Социальные закладки