Показано с 1 по 18 из 18

Тема: Как проверить выпрямительный диод?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    э... как проверить любой сенсор температуры?)) примерно о том же
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    э... как проверить любой сенсор температуры?)) примерно о том же
    muravei77 наступил на любимый мазоль.
    В моей коллекции есть дохлый термодатчик от чиллера Carrier, который я не могу дефектануть.
    Сравнивал его с заведомо исправным таким же датчиком Т= 0С, +22С, +100С и промежуточные Т с помощью фена.
    Все совпадает с точностью 5%.

    Тем не менее эпизодическая авария по Т воды больше не появляется в течение 1 года. Может была утечка в изоляции кабеля 6м ?
    Получается так.

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    muravei77 наступил на любимый мазоль.
    В моей коллекции есть дохлый термодатчик от чиллера Carrier, который я не могу дефектануть.
    Сравнивал его с заведомо исправным таким же датчиком Т= 0С, +22С, +100С и промежуточные Т с помощью фена.
    Все совпадает с точностью 5%.

    Тем не менее эпизодическая авария по Т воды больше не появляется в течение 1 года. Может была утечка в изоляции кабеля 6м ?
    Получается так.
    В гильзу попадает вода и он глючит. На столе высыхает - все ОК.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novohod Посмотреть сообщение
    В гильзу попадает вода и он глючит. На столе высыхает - все ОК.
    novoholod, спасибо за подсказку!
    Да, нарушение герметичности может быть, так обьясняется эпизодичность дефекта.
    Иногда на термодатчиках, со стороны провода, я видел трещину, но залить ее силиконом не догадался.

    Поэтому, термодатчики надо ставить ВНИЗ проводом. Ох, какой тонкий нюанс при замене компрессора, когда термодатчик в трубку можно поставить и так, и эдак.

    Р S
    Carrier - мегаватная ХМ тормозится из-за утечки в герметике в термодатчике, которую можно устранить спиртом, феном и одной каплей герметика!