Тема: Как измерить сопротивление изоляции ТЭНа?

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию Как измерить сопротивление изоляции ТЭНа?

    Приточная установка подогревает воздух с помощью ТЭНов.

    Вышел из строя симистор BT40 800 ( регулятор REGIN TTC40F.

    ТЭНы 3 шт имеют разную утечку на корпус:
    3 МОм (12KW),
    33 МОм (9KW),
    Бесконечность (6KW).

    Измерения выполнены тестером, мегометра нет.

    Можно ли поставить УЗО 100 мА.
    Для исключения пробоя на корпус?

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Не представляю, как могла работать схема на токе 39А :


    Предельный ток симистора
    BTA40-800B
    Imax=40A по даташиту.



    Что делать?
    Уменьшить кол-во ТЭНов нельзя, холодно.
    Поставить более мощные симисторы при прежнем радиаторе есть ли смысл?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Измерения выполнены тестером, мегометра нет.

    Можно ли поставить УЗО 100 мА.
    Для исключения пробоя на корпус?
    ты электронщик или пустобрёх интернетный?

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    А по теме есть что сказать?
    До ТЭНа трудно добраться, в этом заковыка.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    В холодилке, по компресорам.
    При утечке на корпус 1МОм рекомендуется установка кислотного фильтра.

    Какой норматив с воздушным ТЭНом - неизвестно.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    А моск включить?
    3 Мома - ток какой? На сколько критично?
    33 Мома - ток какой? На сколько критично?

    Симистор должен быть на ток включения (холодные ТЭНы), а не рабочий ток

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А моск включить?
    3 Мома - ток какой? На сколько критично?
    33 Мома - ток какой? На сколько критично?

    Симистор должен быть на ток включения (холодные ТЭНы), а не рабочий ток
    Уважаемый SSA, согласен с каждым словом.

    Показания тестера не информативны.
    Измерение тестером Rx (3V) и под рабочим напряжением 220V - две большие разницы.

    Нужны показания мегометра на пределе 500V, но руководство этого не понимает.
    А когда пожар случится, начальник окажется в стороне, сделают виноватым КИПовца, который чинил последним.

    Кто проектировал сверхнагрузку на регулятор - тоже неизвестно, а починить надо.
    Что новые симисторы сгорят, это почему-то никого не волнует.

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Предлагаю в качестве источника питания DC 600V использовать удвоитель Грейнахера - 2 моста и 5 конденсаторов:

    Таким образом можно будет безопасно проверить будет ли пробой под рабочим напряжением.
    Можно получить и DC 900V:

  9. #9

    По умолчанию

    Уже все придумано...
    Изображения Изображения

  10. #10

    По умолчанию

    АПоставишь мощнее семистр, стрельнет ТЭН. Меняй сразу ТЭН.

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Объясни,почему стрельнет

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    АПоставишь мощнее семистр, стрельнет ТЭН. Меняй сразу ТЭН.
    Чтобы поменять ТЭН, надо разобрать другой вентканал, который недоступен.
    Простейшая операция смены ТЭНа превратилась в геморой.

    На консилиуме появилось 2 варианта:

    Вариант 1.
    Починить штатный регулятор Regin, уменьшив его нагрузку 6+9KW.
    Установить доп. термостат, который будет вкл. доп. контактор с ТЭНом 12KW.

    Вариант 2.
    Установить еще один термостат и два новых регулятора Regin с нагрузкой:
    6+9KW и 12KW.

    Неисправный регулятор Regin утилизировать, a не ремонтировать.

  13. #13

    По умолчанию

    FBT, забей на ТЭНы - собирай удвоитель Грейнахера

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекъ Посмотреть сообщение
    FBT, забей на ТЭНы - собирай удвоитель Грейнахера
    Пробовал, действительно, получилось DC 600V.
    С тех пор ломаю голову, куда приспособить этого Грейнахера.
    Вот, случай представился.

  15. #15
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    FBT, приобрети мегер. чтобы не надо было ничего изобреДать))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  16. #16
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    FBT, приобрети мегер. чтобы не надо было ничего изобреДать))
    Замечательные слова,
    ссылку на тему начальнику покажу.

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Грей нахера
    Действительно, правильное название.