Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
Показано с 161 по 178 из 178

Тема: Copland ZR34KCE порыкивает...

  1. #161
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    наверное так же как и у всех. только частоту вращения ротора там никто не контролирует.
    Унифицированный ПЧ для кондея давно выпустили китайцы:
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34293&page=3
    Слесарь, чем твой ПЧ лучше китайского?

    РS
    По почерку:
    Слесарь=КТН.
    Не хватает спортивных достижений с пудовой гирей и штангой.
    Угадал - ?

  2. #162
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    FBT, ты предлагаешь этой хреновиной крутить ZR34-й?

  3. #163
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    FBT, ты предлагаешь этой хреновиной крутить инверторный аналог ZR34-го?

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    вы что мои видосы по изготовлению преобразователей частоты в домашних условиях не смотрели?
    Я уже вышел из возраста, когда мультики вызывают интерес.

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    наверное так же как и у всех. только частоту вращения ротора там никто не контролирует.
    Опять сообщение ниочем.
    Может, модераторам закрыть или удалить тему, т.к. одно словоблудие, в т.ч. от меня.

  4. #164
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    FBT, ты предлагаешь этой хреновиной крутить ZR34-й?
    Эта хреновина для сплитухи (5...10А).
    Слесарь утверждает, что запаяет аналогичную за 15 мин для ПЧ на 10 КW.

  5. #165
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Может, модераторам закрыть или удалить тему, т.к. одно словоблудие, в т.ч. от меня.
    +1
    Сохранить для музея по переливанию воды из пустого в порожнее.

  6. #166
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2022
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Слесарь, чем твой ПЧ лучше китайского?

    Наверное подетально я могу сделать любой ПЧ, конкретно под свои хотелки, как пример, у меня в домашней бандуре уже работают два ПЧ, при том что компрессор все еще старт стоп, так вот намного рациональней сделать все ПЧ бандуры работающие от одной DC шины с одним общим PFC, а так же по возможности с меньшим количеством силовых модулей, так как в некоторых случаях один модуль мог бы поддерживать сразу два электромотора работающих на разной частоте тока, а так же например все три ПЧ под управлением одного общего контроллера.

  7. #167
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    один модуль мог бы поддерживать сразу два электромотора работающих на разной частоте тока
    Поясни бестолковым, как это?

  8. #168
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2022
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    потому что электронные ключи могут работать независимо

  9. #169
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2015
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Год назад, после последней модернизации установки, стал рычать, единственно что сделал, это долил минерального масла, явно стало немного выше нормы, в течении месяца постепенно перестал рычать, сейчас работает тихо во всех режимах, наверное притерся... Возможно еще поработает...

  10. #170

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Слесаръ Посмотреть сообщение
    , это долил минерального масла, ..
    А синтетики не было? Надежда на авось, да иногда бывает нормально, а иногда писец.

  11. #171

    По умолчанию

    Порыкивает компрессор при перезаправке по причине подзабитого фильтра или капилярки, возможно из за неправильно отрегулированного ТРВ. Притираться там нечему.

  12. #172
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2015
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А синтетики не было? Надежда на авось, да иногда бывает нормально, а иногда писец.
    Там уже все виды масла бывали. Я с каждой переделкой, каждые пару лет, чередовал и масла, начинал с ПОЕ, потом АБ, теперь на минералке... Хочу на будущий год снова перейти на АБ, оно мне как-то посимпатичней. ПОЕ как-то дороговато, у меня все-равно работает на R22, какой смысл использовать ПОЕ ?

  13. #173
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2015
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Порыкивает компрессор при перезаправке по причине подзабитого фильтра или капилярки, возможно из за неправильно отрегулированного ТРВ. Притираться там нечему.
    Как это проверить? Как в этом убедиться чтоб понять что конкретно надо исправить?

  14. #174

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Слесаръ Посмотреть сообщение
    ... Хочу на будущий год снова перейти на АБ, , у меня все-равно работает на R22,
    АВ предпочтительней минералки.

  15. #175

    По умолчанию

    По весу заправки. Из личного опыта. Заправка заводская 1,8 кг. Заправили 1,8 мало, добавили до 2,2 кг. Работал отлично , но начал порыкивать при вкл/ выкл вентиляторов. Из 2х капилярок 1 забитая. Поставили ТРВ. 1,8 заправка, проблем нет.

  16. #176

    По умолчанию

    Масло надо использовать предусмотренное изготовителем или соместимые по взаимозаменяемости. Есть таблицы совместимости и взаимозаменяемости масел с указанием марок. Если использовать все подряд масла, можно и обделаться.

  17. #177
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2015
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    А как скоро это произойдет? Пора покупать новый компрессор? Компрессору почти 8 лет повседневной работы.

  18. #178

    По умолчанию

    Уже произошло. 8 лет это не показатель. При нормальных условиях компрессора ходят больше 10 лет смело.

Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •