Здравствуйте!
Copland ZR34KCE, 7 лет, работает в отапливаемом помещении, одна замена масла на минеральное, кипение +2 гр., конденсация +45 гр., в среднем по 6 часов в сутки, 365 дней в году, цикличность 1 пуск в час.
Когда стартует на холодную (+25 гр.), внутри слышен характерный периодический металлический звон, за 20 минут работы среднее тело компрессора прогревается и звон уходит, далее работает тихо. Такой звук немного напрягает.
Два года назад был не звон, а больше похоже на рычание, периодическое порыкивание, после замены масла посторонние звуки тогда ушли.
Предполагаю сейчас звенит алюминиевая направляющая с вилочками под спиральным блоком.
Как проверить рассчитать оставшийся ресурс этого компрессора? Пора ли покупать новый компрессор?