Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 178

Тема: Copland ZR34KCE порыкивает...

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2015
    Сообщений
    72

    По умолчанию Copland ZR34KCE порыкивает...

    Здравствуйте!
    Copland ZR34KCE, 7 лет, работает в отапливаемом помещении, одна замена масла на минеральное, кипение +2 гр., конденсация +45 гр., в среднем по 6 часов в сутки, 365 дней в году, цикличность 1 пуск в час.
    Когда стартует на холодную (+25 гр.), внутри слышен характерный периодический металлический звон, за 20 минут работы среднее тело компрессора прогревается и звон уходит, далее работает тихо. Такой звук немного напрягает.
    Два года назад был не звон, а больше похоже на рычание, периодическое порыкивание, после замены масла посторонние звуки тогда ушли.
    Предполагаю сейчас звенит алюминиевая направляющая с вилочками под спиральным блоком.
    Как проверить рассчитать оставшийся ресурс этого компрессора? Пора ли покупать новый компрессор?

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Пора, с учетом инфляции и времени доставки.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2015
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Быть может есть метод какой чтоб оценить оставшийся ресурс компрессора?
    Быть может надо сверху класть монетку и смотреть упадет или нет?

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Слесаръ Посмотреть сообщение
    Быть может есть метод какой чтоб оценить оставшийся ресурс компрессора?
    Быть может надо сверху класть монетку и смотреть упадет или нет?
    Шумомер со спектрографом или осцил и фотик. В любом случае - гадание на кофейной гуще.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Слесаръ Посмотреть сообщение
    ...Когда стартует на холодную (+25 гр.), внутри слышен характерный периодический металлический звон, за 20 минут работы среднее тело компрессора прогревается и звон уходит, далее работает тихо.

    ...Два года назад был не звон, а больше похоже на рычание, периодическое порыкивание, после замены масла посторонние звуки тогда ушли.

    ...Пора ли покупать новый компрессор?
    Пора все же поучить что-нибудь теоретическое, после этого включить моск и подумать, почему при непрогретом компрессора есть стук, а на прогретом - нет.

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Пора все же поучить что-нибудь теоретическое, после этого включить моск и подумать, почему при непрогретом компрессора есть стук, а на прогретом - нет.
    Угадаю с 1 ноты!
    Надо подогрев картера сделать мощнее.

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Ну, чё так сразу то?
    И неправильно
    Не мощнее, а просто сделать.
    Слесарь просто учиться не хочет, а хочет,чтоб ему просто подсказали.

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ну, чё так сразу то?
    И неправильно
    Не мощнее, а просто сделать.
    Слесарь просто учиться не хочет, а хочет,чтоб ему просто подсказали.
    Не поверите, подсказывая Слесарю, я подсказываю сам себе.

    Вернее, эта идея не моя, а шефа относительно жесткого старта Vybos после отстоя при ротации.
    А я в это не поверил, т. к. подогреватель штатный есть.

    На компрессоре Слесаря обкатается идея.

    Интернет, форум, позволяет чинить технику чужими руками!

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Не поверите, ... Интернет, форум, позволяет чинить технику чужими руками!
    Инеренет, форумы позволяют учиться чинить технику приобретая знания, а не получая подсказки.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2015
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    а просто сделать.
    или почитать первый пост где говорится о том что компрессор эксплуатируется в помещении при +22 гр., то есть с точки зрения вязкости масла, он всегда прогрет.

  11. #11

    По умолчанию

    Возможно! Плохая работа или настройка ТРВ или если стоит капилярная трубка возможно подзабита, возможно подзабит фильтр. Если после проверки этих узлов агрегата не будет выявлено неисправностей.Тогда готовьте компрессор на замену.
    Аналогичная проблема была. Была установлена 2я капилярная трубка, подзабилась через время и был такой шум. Поменяли на ТРВ. Проблема ушла.

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2015
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Ничего не понял, какая капиллярка, это 7 кВт холода машина.
    Причем здесь ТРВ ?, я в первом посте указал в каком режиме работает компрессор. Это значит что я пошел и посмотрел фактический режим работы.

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Слесаръ Посмотреть сообщение
    или почитать первый пост где говорится о том что компрессор эксплуатируется в помещении при +22 гр., то есть с точки зрения вязкости масла, он всегда прогрет.
    .
    В прецах, установленных в серверных, всегда Т>+20С,
    при этом у всех компрессоров разных производителей
    всегда установлен подогрев картера и соленоид перед ТРВ, исключающий летнюю миграцию фреона в испаритель и картер компрессора.

    Если этих элементов нет, то после отстоя 1 сутки получается гидравлический удар при старте компрессора.

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2015
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    А как у такого типа компрессора может произойти гидроудар? если моторный отсек этого компрессора один большой вертикальный отделитель жидкости против гидроударов. И где логика связи рычания компрессора в течении 20 мин после пуска и гидроударом который как понимаю по вашему должен произойти первые секунды?

  15. #15
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Слесаръ Посмотреть сообщение
    или почитать первый пост где говорится о том что компрессор эксплуатируется в помещении при +22 гр., то есть с точки зрения вязкости масла, он всегда прогрет.

    Дело совсем не в вязкости масла...

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2015
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Я об этом и спрашиваю, в чем дело? Как измерить? Как рассчитать оставшийся ресурс?

  17. #17
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Слесаръ Посмотреть сообщение
    А как у такого типа компрессора может произойти гидроудар? если моторный отсек этого компрессора один большой вертикальный отделитель жидкости против гидроударов. И где логика связи рычания компрессора в течении 20 мин после пуска и гидроударом который как понимаю по вашему должен произойти первые секунды?
    Гидроудар в компрессоре такой конструкции теоретически произойти может, но для этого его надо наполнить хладогентом до половины, что достаточно затруднительно, но, учитывая особенности конструкции, эти компрессоры очень боятся длительного воздействия жидкого хладагента. "Порыкивание" это не страшно, сделайте отключение компрессора с циклом откачки, поставьте подогреватель и будет вам счастье

  18. #18
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Слесаръ Посмотреть сообщение
    Я об этом и спрашиваю, в чем дело? Как измерить? Как рассчитать оставшийся ресурс?
    Никак.
    Вы идете по улице - кто даст гарантию что в следующую секунду вам на голову не упадет метеорит?
    С компрессором то же самое. Механика у спиральников достаточно надежная, к концу срока службы, на нормально работающей установке, у них появляется повышенный нагрев, шум и вибрация. Пока совокупности этих факторов нет - спите спокойно.

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2015
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    сделайте отключение компрессора с циклом откачки, поставьте подогреватель и будет вам счастье
    Причем здесь подогреватель? компрессор может продолжать звенеть внутри корпуса когда в картере масло за 15 минут станет +50 гр.
    Причем здесь откачка? компрессор порыкивает все 20 минут после старта, не только первые секунды когда испаряются остатки фреона в испарителе с предыдущего цикла работы.

  20. #20
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    ...
    С компрессором то же самое. Механика у спиральников достаточно надежная, к концу срока службы, на нормально работающей установке, у них появляется повышенный нагрев, шум и вибрация..
    Интересно, какой срок службы спирального компрессора?
    3...5...15...20 лет или больше?
    Почему то первые инверторные спиральники в кондеях Daikin ходили по 15...20 лет.
    А последние VRV3, в лучшем случае, 3...5 лет ходят при круглосуточной работе.

Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •