дефекты контактора:
1 - плохой контакт в коммутации ac 380v.
2 - залипание контактов ac 380v.
3 - плохой контакт в доп. контактах no, nc.
4 - обрыв или межвитковое замыкание катушки или дефект в электронной схеме, внутри контактора, в цепи вкл катушки контактора.
внимание, вопрос.
может ли возникнуть пробой между контактами ас 380v и цепью катушки ас115 v - ?
в этом случае контактор вроде бы исправен, но сгорает предохранитель в цепи включения катушки.