Тема: M. Electric SEZ-KD71VAQ/PUHZ-RP60VHA4 работа на тепло - ошибка U9.

  1. #101
    Пользователь
    Регистрация
    22.11.2022
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    производительности при просвете который образовался в процессе заклинивания судя по всему достаточно для работы на хлод в том количестве который требуется , он и на тепло работал пока температура уличная не упала настолько что того количества фреона который проходил через оставшийся просвет перестало хватать для штатной работы

  2. #102
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mr.Vovka Посмотреть сообщение
    производительности при просвете который образовался в процессе заклинивания судя по всему достаточно для работы на хлод в том количестве который требуется , он и на тепло работал пока температура уличная не упала настолько что того количества фреона который проходил через оставшийся просвет перестало хватать для штатной работы
    Осталось посмотреть перепад Т на почти закрытом (сколько шагов?) LevA.

    Правильная зимняя будка для МЕ:



    В Р1 было рекомендовано выполнить аналог фирменной будки от МЕ.

    В этом случае причина цикления локализуется:
    НБ/ВБ.

    Рекомендация была игнорирована.

  3. #103
    Пользователь
    Регистрация
    22.11.2022
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    вы столько всего насоветовали от узо и влаги в контуре до фирменых будок и замены плат . Ну серьезно ну нечего дельного сказать ну к чему эти потоки идей и последующих а я говорил . Самоутверждаетесь или количество постов набиваете ? Вам вроде ни к чему . Тогда зачем ?

  4. #104
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mr.Vovka Посмотреть сообщение
    вы столько всего насоветовали от узо и влаги в контуре до фирменых будок и замены плат . Ну серьезно ну нечего дельного сказать ...?
    Платы рекомендуется заменить в инструкции.
    Все остальное из практики моей и коллег. Кто прав - время рассудит.

    Вангую:
    LevA - исправно.

    Повторяю вопрос, который игнорирован.
    Канальник работает по термодвтчику в ПДУ или по канальному термодатчику?

    Если с термодатчика в ПДУ, а канальник дует на него теплым воздухом, то так и будет цикление.

    Как говорит SSA, кому надо - сам найдет в мануале, как выбрать датчик.

    Эту работу тоже должны были сделать монтажники.

  5. #105
    Пользователь
    Регистрация
    22.11.2022
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    1 прокрутил магнитами lev , потом повесил обратно привод , подключил , включил автомат , на улице -11 ток потребления 16а давление 25 атмосфер
    2 канальник работает по комнатному датчику но комната большая от пульта до притока 3 метра поток воздуха идет вверх
    3 у вас видимо чтото в жизни случилось что вы всех делите на тех о ком надо говорить с уважением и тех кто идиоты ? читал я мануал , читал . хватит уже в каждой фразе намекать что вы п...ц какой умный . понял я понял .

  6. #106
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mr.Vovka Посмотреть сообщение
    2 канальник работает по комнатному датчику
    но комната большая
    от пульта до притока 3 метра

    поток воздуха идет вверх...
    Диффузоры вх/вых воздуховодов в разных концах комнаты должны быть.

    Вх воздух в режиме обогрева должен быть направлен вниз, а не вверх.

  7. #107
    Пользователь
    Регистрация
    22.11.2022
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    у меня решетки забора и выброса воздуха разнесены между прихожей и гостиной между которыми проем без дверей шириной полтора метра и высотой два с лишним .

  8. #108
    Пользователь
    Регистрация
    22.11.2022
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    и я очень ценю ваши советы , и по мере сил стараюсь проверять догадки ваши и ваших коллег , просто у вас их очень много .
    на улице -16.5 и пока не станет потеплее с наблюдениями все непонятно . хотел спросить у людей знающих , за что отвечает вентиль lev-b ? просто его отключение так же не приводило ни к каким видимым изменениям в работе блока , но если по lev-a еще можно кодом запроса из сервисного меню получить его состояние предполагаемое то по lev-b в ответ на код система отвечает данная функция не поддерживается.

  9. #109

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mr.Vovka Посмотреть сообщение
    за что отвечает вентиль lev-b ?
    LEV-B расход хладагента при работе на нагрев. LEV-A расход хладагента при работе на охлаждение.

  10. #110
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mr.Vovka Посмотреть сообщение
    1 прокрутил магнитами lev , потом повесил обратно привод , подключил , включил автомат , на улице -11 ток потребления 16а давление 25 атмосфер...
    Если Lev можно "прокрутить магнитом",
    То можно и открыть магнитом и оставить его в открытом положении,
    исключив его заклинивание.

    Внимание:
    Бесконтрольно открытый ТРВ приведет к выходу из строя компрессора.

  11. #111
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Чуть приоткрытый LEV прекрасно видно по дросселяции. Перепада Т нет, если LEV открыт или закрыт.
    Тикание при старте - LEV закрывается.
    Если перекинуть 2 конца обмотки, то LEV при старте откроется.

    Забитый фильтр с перепадом Т>2К тоже прекрасно видно тепловизором или пальцем.

    Почерк Daikin и ME очень похож.

    "Со слов ЗАКАЗЧИКА кондиционер летом работал без нареканий. Как только начиналось межсезонье, кондиционер сваливался в ошибку по низкому давлению. После перезагрузки питания возобновлял нормальную работу".
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34546

    mr. Vovka умолчал, как стравливал фреон и почему отказался от вакуумирования.

    Вангую:
    Аккумулятор при стравливании фреона остался закрытым.
    Теперь в контуре компот с неправильным составом.

  12. #112
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Уважаемый SSA, у клиента есть мануал и интернет, а он читать не умеет.

  13. #113
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,489

    По умолчанию

    И?
    Во-первых, это его проблемы. Какой мануал у человека? Технический или сервисный? Разница существенная.
    Во-вторых, неужели это оправдывает размещение выдержек из мануалов, которые есть, как правило, в свободном доступе, на сайтах форума? Для мануалов есть специальный "файловый архив".

  14. #114
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...Какой мануал у человека? Технический или сервисный? Разница существенная.
    Во-вторых, неужели это оправдывает размещение выдержек из мануалов, которые есть, как правило, в свободном доступе, на сайтах...
    Сервисный мануал и каталог у него есть.
    А действий никаких нет 2 недели.

    Схемное решение холодильного контура на словах трудно обьяснить, достаточно одного взгляда и все становится понятно.

    Интересно, чем история закончится?

  15. #115
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex Frost Посмотреть сообщение
    LEV-B расход хладагента при работе на нагрев. LEV-A расход хладагента при работе на охлаждение.
    Правильно наоборот.

    Power receiver - ресивер ставится после конденсатора, а после ресивера LevB регулирует расход х/а в режиме охлаждения.

    При этом LevA должен быть открыт полностью.
    mr. Vovka подтвердит.

    А может и не подтверждать, т. к. ошибок в режиме охлаждения нет, кондиционер охлаждает нормально, с его слов. Значит, LevА открыт полностью.

    См схему - P112.

  16. #116
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    mr. Vovka постеснялся снять видео или фото или сообщить время стравливания фреона.

    При Тул=-5С
    время должно быть НЕ менее 1 часа.



    По инею видно, сколько фреона осталось в ресивере:



    Мы долго ломали голову, как можно вогнать в кондей двойную заправку, после которой он перестал нормально работать.
    mr. Vovka подвиг повторил...

    Это Daikin, см ссылку.

  17. #117
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Схемное решение холодильного контура на словах трудно обьяснить, достаточно одного взгляда и все становится понятно.
    Ещё б было неплохо к одному взгляду добавить чтение технического мануала.
    Так, на всякий случай.

  18. #118
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ещё б было неплохо к одному взгляду добавить чтение технического мануала...
    Сейчас прийдет mr. Vovka, он мануал прочитал, расскажет, как должно быть.

  19. #119
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,489

    По умолчанию

    У меня дома комп сломался - блок питания сгорел в корпусе slim. Поэтому я не читал, т.к. в офис не ездил. А так бы сказал.
    Мануалы - не проблема.

  20. #120
    Пользователь
    Регистрация
    22.11.2022
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    третьи сутки все пашет без единого сбоя рестарта или ошибки , отдельное спасибо fbt за советы по выявлению возможных поломок , надо сказать что со стороны fbt много было не только советов но и желчи так что самое огромное спасибо ssa чьим советам я в конечном счете и прислушался и наконец поборол эту фигню с рестартами .
    приступаю к посыпанию главы пеплом , признаю свои ошибки и рассказываю в чем было дело .
    после того как ничего не помогло я решил пойти с самого начала . с питания . у меня работает 5 ккб три панасоника и два мицубиси . подключены все ккб к отдельному симисторному стабилизатору вольтер на 40 ампер . рестартил только puhz-rp60 , я проверял напряжение еще в самом начале злоключений - все работало как часы . решив что хуже уже быть не может отключил ккб от стабилизатора и посадил напрямую выбрав фазу на которой стабильно плавает от 200 до 220 вольт . включил и все пашет как часы третьи сутки .