Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 141 по 147 из 147

Тема: M. Electric SEZ-KD71VAQ/PUHZ-RP60VHA4 работа на тепло - ошибка U9.

  1. #141
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Volter СНПТО-9 У - однофазный электронный стабилизатор напряжения на симисторных ключах.
    А вот и отгадка:

  2. #142
    Пользователь
    Регистрация
    22.11.2022
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    я откровенно говоря не проводил стресс-тест , панасоники в комнатах детей , соответственно включаются эпизодически , постоянно работает только ккб вентустановки puhz-rp35 и puhz-rp60 и один панасоник в гостевой комнате , суммарно ампер 20 наверное . В цикл входил только puhz-rp60 . Буду звонить узнавать что со стабилизатором не так .

  3. #143
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mr.Vovka Посмотреть сообщение
    ...панасоники в комнатах детей , соответственно включаются эпизодически ,

    постоянно работает только ккб вентустановки puhz-rp35 и puhz-rp60 и один панасоник в гостевой комнате , суммарно ампер 20 наверное .
    В цикл входил только puhz-rp60 ...
    Самый мощный потребитель 12А +6А+5А+5А+5А.
    При приблизительном расчете все в норме.

  4. #144
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mr.Vovka Посмотреть сообщение
    ... у меня теперь есть манометричка , запас фреона , съемник с краном чтобы руки не обжигать , умею тест на кислотность делать , сливать фреон , заправлять фреон , весы есть .Куплю вальцовку с горелкой и смогу сам ККБ ставить
    Осталось вакуумник купить и выполнить вакуумирование и опрессовку.
    https://holodforum.ru/showthread.php...523#post668523

  5. #145
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mr.Vovka Посмотреть сообщение
    ... получится ли к блоку PUHZ-RP71 подключить два внутренних блока SEZ-35 через разветвитель или нужны внутренние блоки именно PEAD-35 ?
    Посмотрел. Действительно, только PEAD. С SEZ не получится.

  6. #146
    Пользователь
    Регистрация
    22.11.2022
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    Не получится по программе подбора ? ( по ней точно не получится , пишет типа блоки SEZ впринципе не работают с PUHZ-RP , или эмпирическим путем выяснили что просто система SEZ+PUHZ возможна а синхронная типа SEZ+SEZ+PUHZ не взлетит ?

  7. #147
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mr.Vovka Посмотреть сообщение
    Не получится по программе подбора ? ( по ней точно не получится , пишет типа блоки SEZ впринципе не работают с PUHZ-RP , или эмпирическим путем выяснили что просто система SEZ+PUHZ возможна а синхронная типа SEZ+SEZ+PUHZ не взлетит ?
    После такого кулибинства и получается нештатная ситуация, которую производитель не предусматривал в кодировке ошибок