Тема: M. Electric SEZ-KD71VAQ/PUHZ-RP60VHA4 работа на тепло - ошибка U9.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию M. Electric SEZ-KD71VAQ/PUHZ-RP60VHA4 работа на тепло - ошибка U9.

    ME SEZ-KD71VAQ/PUHZ-RP60VHA4
    В эксплуатации 1 год, работал нормально.

    При Тул= -5С
    Ткомн=+18С
    и работе на тепло :
    при Туст=+30С сразу появляется ошибка U9.
    При Туст=+23С
    Твоздуха на выходе из испарителя +27С.
    Ток НБ не превышает 5А.



    В таблице отсутствует недостаток заправки R410A.

    Правильно ли выполнена диагностика?

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    А где вопрос?

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Эл. питание в норме.



    Сомневаюсь, что плата инвертора дохлая:

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А где вопрос?
    Получится ли устранить ошибку U9,
    Ecли накрыть НБ мешком?

    НБ согреется и авария U9 уйдет,
    если мало фреона.
    Верно?

    Конечно, надо найти и устранить утечку.
    С недостатком фреона компрессор сдохнет,
    очень быстро, до лета не доживет.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Я бы начал не с мешка, а с напряжения и питающего кабеля, сечением 1,5 мм (по документам, а в реальности - меньше).
    Блок все же 60-й.

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Я бы начал не с мешка, а с напряжения и питающего кабеля, сечением 1,5 мм (по документам, а в реальности - меньше).
    Блок все же 60-й.
    Кондиционер нормально отработал 1 год.
    Такой ошибки летом не было и в начале осени не было.

    Ошибка U9 появилась
    при Тул<0С.

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Я не помню схему PUHZ-PR60.
    По-моему, там вентилятор блдц, поддерживающий давление конденсации.
    Значит, действительно, надо искать утечку по "газовой" трубе.

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Я не помню схему PUHZ-PR60.
    По-моему, там вентилятор блдц, поддерживающий давление конденсации.
    Значит, действительно, надо искать утечку по "газовой" трубе.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    О!!!
    CN5 (UH) - как много в этом звуке!
    Аналогичный блок и похожая ошибка.
    Эйчтитипидвоеточие//www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=17&TID=45100
    UH - мал ток компрессора при Тул<-10С.
    Конечно, начало диагностики с проверки заправки.

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию


  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...PUHZ-PR60.
    По-моему, там вентилятор блдц, поддерживающий давление конденсации.
    Значит, действительно, надо искать утечку по "газовой" трубе.
    Заправку кондиционера
    видно с ПДУ:

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Ты прочитал, что над таблицей написано?
    Как ты думаешь, монтажники это читают и делают?

    Да, есть еще один способ вместо картонки - переместить датчик.
    Последний раз редактировалось SSA; 22.11.2022 в 09:00.

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию



    Почему-то тест самодиагностики на утечку не запускается.

    Да, помню - под шубу к компрессору или обычным светодиодным фонариком термодатчик Тул подогреть, для диагностики (20 мин) .

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Инструкцию читал или интуитивно?

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    22.11.2022
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    докачал фреона , давление в режиме олаждение через три минуты - 7 атмосфер , ток потребления при этом 3-4 ампера . переключил в режим обогрева спустя 10 минут работы давление дошло до 21 атмосферы , ток потребления 12 ампер , через минуту ток вырос до 13 и компрессор без ошибок отключился , потом три минуты пауза установленная производителем и снова еле-еле добираемся до рабчего давления и снова сброс и так по кругу . вопрос - кто гадит ? плата управления или магистраль чемто засорена ? в какую сторону рыть ?
    работа в режиме охлаждения в доме +22 уставка +19 на улице -1
    работа в режиме обогрева в доме +22 уставка +28 на улице -1

    ошибка u9 никуда так и не ушла как выяснилось только что появилась снова .

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    22.11.2022
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    При это если запускать кондиционер в режиме Test RUN из сервисного меню то все работает без циклических рестартов температура трубопровода пишет +30 градусов , нагрузка электрическая 7-8 ампер .

  17. #17
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mr.Vovka Посмотреть сообщение
    ...
    ошибка u9 никуда так и не ушла как выяснилось только что появилась снова .
    Дистанционная диагностика потерпела фиаско.

    В результате недопонииания получен тупик с ответственностью куратора за обмороженные руки новичка и дохлый компрессор или спаленную плату.


    Отчет После дозаправки R410= 1.5 кг
    (по шильдику 3кг):

    Мастер мастера понимает с полуслова, не совершает банальных ошибок.

    Уважаемый REF, вы правы.
    Пироги должен печь пирожник, а сапоги - сапожник.

    Тема будет продолжена, если я попаду на обьект.

  18. #18
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    до дозаправки r410a 1.5 кг
    было 3.5 бар. на всасе в режиме охлаждения.
    тул=-5с

    после дозаправки 1.5кг
    стало 7 бар. на всасе в режиме охлаждения.
    тул=-2с

    о измерении перегрева надо было еще лекцию расписать...

    об обмерзании трубок в режиме охлаждения до дозаправки клиент умолчал.
    о том что обмерзание ушло, сообщил после дозаправки.

    после этого клиент сомневается в необходимости выполненной дозаправки.

    консультация в течение 3 дней - бесполезное и опасное занятие.
    как минимум - негативный отзыв.

  19. #19
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Шильдик кондиционера всплыл на 3 день общения:

    Со слов клиента, кондиционер в эксплуатации 1 год!
    Как такое может быть?

  20. #20
    Пользователь
    Регистрация
    22.11.2022
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    Ну тут понятно что клиент п****т как дышит мы же с вами профи это понимаем .