  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    16.11.2022
    Сообщений
    25

    По умолчанию Indesit намерзает обратка

    Видел подобную тему, но помощи там не нашел. В общем и целом, есть холодильник indesit на r600а, на обратке намерзает глыба льда. Давление по манометру -0.2 атм. Было это с покупки холодильника, естественно с рук. Предполагаю, что какой-то горе мастер шаманил уже с ним, но проблему выяснить не могу. Термостат неисправен и хочу его поменять, но не знаю поможет ли это. Холодильник тарахтит без остановки. Из странностей, конденсатор с одной стороны греется очень сильно, а к концу(перед ФО), холодный. Подскажите в чем могут быть неисправности.

  2. #2

    По умолчанию

    Перезаправлен, откачать излишки хладагента до -0,5 или перезаправить по весу на шильдика, термостат не трогай, просто не добирает температуру до отключения

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    16.11.2022
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Перезаправлен, откачать излишки хладагента до -0,5 или перезаправить по весу на шильдика, термостат не трогай, просто не добирает температуру до отключения
    Так я же говорю, по манометру там -0.2, как откачать излишки в обратную сторону?

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nube Посмотреть сообщение
    Так я же говорю, по манометру там -0.2, как откачать излишки в обратную сторону?
    Вакуумный насос используют...или отключить , давление выше нуля подымется, стравить немного... Смотри газ взрывоопасен...искры, открытого пламени рядом не должно быть...

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    16.11.2022
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Прошу объяснить чайнику. Норма у 600 -0.5, тогда почему должно выше нуля подняться?

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nube Посмотреть сообщение
    Прошу объяснить чайнику. Норма у 600 -0.5, тогда почему должно выше нуля подняться?
    Тепло - холод , давление газа меняется, повышается - понижается ... Читай внимательнее пост . Холодильник отключишь, что у тебя будет происходить внутри холодильника ?))
    Последний раз редактировалось loza68v; 16.11.2022 в 20:21.

  7. #7
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nube Посмотреть сообщение
    Так я же говорю, по манометру там -0.2, как откачать излишки в обратную сторону?
    Да не нужно ничего стравливать! Быстрее и проще все перезаправить заново, только с отвакуумированными шлангами, чтоб без воздуха в них. Для этого нужен двухвентильный коллектор.
    Если есть такие проблемы, их надо лечить полностью, а не частями.

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    16.11.2022
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Да не нужно ничего стравливать! Быстрее и проще все перезаправить заново, только с отвакуумированными шлангами, чтоб без воздуха в них. Для этого нужен двухвентильный коллектор.
    Если есть такие проблемы, их надо лечить полностью, а не частями.
    уже перезаправил, на счет вакуумирования шлангов до сих пор не понял как это правильно сделать. делаю так. Вакуумирую 15-20 мин. закрываю коллектор, меняю насос на баллон, открываю коллектор и порционно заправляю на включенном холодильнике. Коллектор двух-винтовой

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nube Посмотреть сообщение
    меняю насос на баллон
    Это надо делать быстро-быстро, чтобы вакуум из шлангов не ушел.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nube Посмотреть сообщение
    уже перезаправил, на счет вакуумирования шлангов до сих пор не понял как это правильно сделать. делаю так. Вакуумирую 15-20 мин. закрываю коллектор, меняю насос на баллон, открываю коллектор и порционно заправляю на включенном холодильнике. Коллектор двух-винтовой
    У меня коллектор 2х винтовой, синий к Шредеру, красный к баллону, центр (жёлтый) к вакуумнику. Выкачивается воздух со всех шланг, перекрывается жёлтый (поставлен кран между жёлтым и коллектором). Открываем фреон и вуаля.... Заправка без воздуха.

  11. #11
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nube Посмотреть сообщение
    уже перезаправил, на счет вакуумирования шлангов до сих пор не понял как это правильно сделать. делаю так. Вакуумирую 15-20 мин. закрываю коллектор, меняю насос на баллон, открываю коллектор и порционно заправляю на включенном холодильнике. Коллектор двух-винтовой
    Неправильно делаешь, но если ты в теме, то разберешься в нюансах:
    Фото0055.jpg
    Изображения Изображения

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,413

    По умолчанию

    Предпродажная подготовка... заправлен с запасом из за утечки ...чтобы пока работает продать успеть. Давление - 0.2 скорее воздуха натянул уже в систему...

  13. #13
    Новичок
    Регистрация
    16.11.2022
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от loza68v Посмотреть сообщение
    Предпродажная подготовка... заправлен с запасом из за утечки ...чтобы пока работает продать успеть. Давление - 0.2 скорее воздуха натянул уже в систему...
    уже больше года в работе. Изначально перемораживал и росла наледь на обратке. Сделали термостат на минимум. В холодильной хотя бы перестало перемораживать, но обратка так же обмерзает. Давление за ночь не менялось, исключаю вариант утечки.

  14. #14
    Новичок
    Регистрация
    16.11.2022
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    и еще извинияюсь за дизинформацию. Просто желтый с коричневым соединены. ЖЗ отдельно, красный отдельно

  15. #15
    Новичок
    Регистрация
    16.11.2022
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    в данный момент виню термостат по причине, при повороте флажка на отключение после щелчка отключения не происходит

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nube Посмотреть сообщение
    в данный момент виню термостат по причине, при повороте флажка на отключение после щелчка отключения не происходит
    Какой нахрен термостат? Тебе уже всё объяснили! Ты сюда за советом зашёл или свои мысли "чайника" высказать? Так они нах никому не нужны! Если считаешь форумчан недалёкими, то и флаг тебе в руки! У форума нет задачи обучать за 5 минут чудаков, люди этому пол жизни отдают.

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nube Посмотреть сообщение
    в данный момент виню термостат по причине, при повороте флажка на отключение после щелчка отключения не происходит
    Посмотри, может действительно термик отсоединён, провода на прямую соединены... Попадалось такое мне))

  18. #18
    Новичок
    Регистрация
    16.11.2022
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от loza68v Посмотреть сообщение
    Посмотри, может действительно термик отсоединён, провода на прямую соединены... Попадалось такое мне))
    желто-зеленый с коричневым соединены

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nube Посмотреть сообщение
    желто-зеленый с коричневым соединены
    Жёлто - зелёный , заземление. Если заводская проводка, должны синий - коричневый быть. Может кусок нарастили на синий . Разомкни тогда провода, включи холодильник , заработает или нет?

  20. #20
    Новичок
    Регистрация
    16.11.2022
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Не включается