Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 53

Тема: Indesit намерзает обратка

  1. #21
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nube Посмотреть сообщение
    K-50 р1125
    Не пойдёт...этот термик для однокамерного холодильника. Тебе нужен для двухкамерного холодильника , поэтому его отсоединили от цепи.

  2. #22
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,413

    По умолчанию

    Кстати...сколько дверей на холодильнике? А то Миха прав окажется ,что лечу не правильно по фотографии)) Опиши свой холодильник

  3. #23
    Новичок
    Регистрация
    16.11.2022
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Двери две, морозилка снизу. Щас его перезаправил. Заметил, что компрессор не родной, но заправил по шильдику. Завтра проверю что да как. Какой-то Франкенштейн. Собран из г*вна и палок.

  4. #24
    Новичок
    Регистрация
    16.11.2022
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    и еще извинияюсь за дизинформацию. Просто желтый с коричневым соединены. ЖЗ отдельно, красный отдельно

  5. #25
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nube Посмотреть сообщение
    Двери две, морозилка снизу. Щас его перезаправил. Заметил, что компрессор не родной, но заправил по шильдику. Завтра проверю что да как. Какой-то Франкенштейн. Собран из г*вна и палок.
    Тогда " интуиция " не подвела)) к - 59 ставь .

  6. #26
    Новичок
    Регистрация
    16.11.2022
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Хорошо, как приобрету поставлю. Будут еще советы?

  7. #27
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nube Посмотреть сообщение
    Хорошо, как приобрету поставлю. Будут еще советы?
    Пока хватит советов))Соберёшь нормально конструктор , включишь...надеюсь на этом советы закончатся))

  8. #28
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nube Посмотреть сообщение
    Будут еще советы?
    - первый и главный совет: прочитать правила форума.

  9. #29
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nube Посмотреть сообщение
    Так я же говорю, по манометру там -0.2, как откачать излишки в обратную сторону?
    Да не нужно ничего стравливать! Быстрее и проще все перезаправить заново, только с отвакуумированными шлангами, чтоб без воздуха в них. Для этого нужен двухвентильный коллектор.
    Если есть такие проблемы, их надо лечить полностью, а не частями.

  10. #30
    Новичок
    Регистрация
    16.11.2022
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Да не нужно ничего стравливать! Быстрее и проще все перезаправить заново, только с отвакуумированными шлангами, чтоб без воздуха в них. Для этого нужен двухвентильный коллектор.
    Если есть такие проблемы, их надо лечить полностью, а не частями.
    уже перезаправил, на счет вакуумирования шлангов до сих пор не понял как это правильно сделать. делаю так. Вакуумирую 15-20 мин. закрываю коллектор, меняю насос на баллон, открываю коллектор и порционно заправляю на включенном холодильнике. Коллектор двух-винтовой

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nube Посмотреть сообщение
    меняю насос на баллон
    Это надо делать быстро-быстро, чтобы вакуум из шлангов не ушел.

  12. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nube Посмотреть сообщение
    уже перезаправил, на счет вакуумирования шлангов до сих пор не понял как это правильно сделать. делаю так. Вакуумирую 15-20 мин. закрываю коллектор, меняю насос на баллон, открываю коллектор и порционно заправляю на включенном холодильнике. Коллектор двух-винтовой
    У меня коллектор 2х винтовой, синий к Шредеру, красный к баллону, центр (жёлтый) к вакуумнику. Выкачивается воздух со всех шланг, перекрывается жёлтый (поставлен кран между жёлтым и коллектором). Открываем фреон и вуаля.... Заправка без воздуха.

  13. #33
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nube Посмотреть сообщение
    уже перезаправил, на счет вакуумирования шлангов до сих пор не понял как это правильно сделать. делаю так. Вакуумирую 15-20 мин. закрываю коллектор, меняю насос на баллон, открываю коллектор и порционно заправляю на включенном холодильнике. Коллектор двух-винтовой
    Неправильно делаешь, но если ты в теме, то разберешься в нюансах:
    Фото0055.jpg
    Изображения Изображения

  14. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    У меня коллектор 2х винтовой, синий к Шредеру, красный к баллону, центр (жёлтый) к вакуумнику. Выкачивается воздух со всех шланг, перекрывается жёлтый (поставлен кран между жёлтым и коллектором). Открываем фреон и вуаля.... Заправка без воздуха.
    А если баллон без всяких краников подключить на жёлтый, а вакуумник на красный, так не проще?

  15. #35
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Кстати, был у меня однажды конфликт с сотоварищами на почве цветов подключаемых шлангов.
    У кого какая теория?

  16. #36
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    был у меня однажды конфликт с сотоварищами
    - надеюсь, не вооруженный?..

  17. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Кстати, был у меня однажды конфликт с сотоварищами на почве цветов подключаемых шлангов.
    У кого какая теория?
    Красный -высокая сторона;
    Синий - низкая;
    жёлтый -заправочник и вакуум.

  18. #38
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Кстати, был у меня однажды конфликт с сотоварищами на почве цветов подключаемых шлангов.
    У кого какая теория?
    У меня самопалы , чёрные... Различия делают для студентов , которые уроки пропускают ... )) Звиздец.... шланг один , краска разная...))

  19. #39
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    Красный -высокая сторона;
    Синий - низкая;
    жёлтый -заправочник и вакуум.
    Красный...понятно ,при нагреве металла он краснеет , кроме алюминия)) ...Значит высокая ... Почему....холод ... синий цвет ? По цвету взят синий... Хотя в реале холод всегда белый))

  20. #40
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    Красный -высокая сторона;
    Синий - низкая;
    жёлтый -заправочник и вакуум.
    Поменять местами нельзя ??))

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя